spencertw 發表於 2019-7-25 22:45:28

這篇很吸引人,可惜沒後續∼

fernlin 發表於 2019-7-26 00:55:05

spencertw 發表於 2019-7-25 22:45 static/image/common/back.gif
這篇很吸引人,可惜沒後續∼

這篇樓沒很高,想想繼續

爬後心得:

材料:2個開關,1個逆止閥  3個3通(OT)

先把從水塔過來的冷水接兩個開關,一個開關接屋頂太陽能的冷水入口,一個開關接逆止閥後再接第一個三通(OT)的T端,O端接電熱桶清潔入口

會啟動阿強一號情況1.沒太陽  2.太陽不夠力 3.就想洗熱水

把阿強一號的出口接電熱筒的  冷水入口
把阿強一號的入口接電熱筒的  清潔口三通O端
電熱桶的熱水出口接第二個三通的O端, T端朝上用4分的螺旋銅管到屋頂(排氣+消熱賬用),另一O端再接第3個三通T)的O端到蓮蓬頭的熱水,第3個3通T端朝下


這時就燒柴煮水吧!!
燒火一段時間,整桶水就會變熱水

另一情況 1.大太陽 2.洗溫水or冷水都OK時

從屋頂下來被太陽曬熱的水接第3個三通T端朝下接太陽曬熱的水
第3個OT一定要朝下,防止被阿強一號煮熱的水(蒸氣)回灌屋頂軟化太陽能管


http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/1907/3d3f7d9c933e53db9db62e6a66c11f2a.jpg

spencertw 發表於 2019-7-26 12:56:28

fernlin 發表於 2019-7-26 00:55 static/image/common/back.gif
這篇樓沒很高,想想繼續

爬後心得:


但有水壓時3kg/cm2,排氣孔就要超過30公尺高?

fernlin 發表於 2019-7-26 13:42:35

spencertw 發表於 2019-7-26 12:56 static/image/common/back.gif
但有水壓時3kg/cm2,排氣孔就要超過30公尺高?

熱脹變多的水排掉就好了,不會到3KG/cm2,到屋頂跟太陽能管等高就OK

spencertw 發表於 2019-7-26 14:12:00

fernlin 發表於 2019-7-26 13:42 static/image/common/back.gif
熱脹變多的水排掉就好了,不會到3KG/cm2,到屋頂跟太陽能管等高就OK

會這樣問是因為我的水壓是如此,雖熱水桶比管線高,但
無法造成循環,猜想是因水壓造成。整個密閉系統裡,
各處水壓應該是一致的,所以如開口讓壓力變小,應該可
達循還。但裡面的壓力有3kg/cm2,才會有此一問。

fernlin 發表於 2019-7-26 20:11:39

spencertw 發表於 2019-7-26 14:12 static/image/common/back.gif
會這樣問是因為我的水壓是如此,雖熱水桶比管線高,但
無法造成循環,猜想是因水壓造成。整個密閉系統裡 ...

整個系統中,水塔位置最高,是壓力的主要來源,在還沒煮水前,先手動進水,待排氣孔冒出水時,
就可關進水,也等於關了自水塔來的壓力

煮水時,不會循環,是因加熱管線中藏有空氣,,加熱中也會產生空氣,不好排除
改善方式:
a,將阿強一號的繞管改頃斜柵管,
b.加裝循環馬達

我是用B方案,1500元買個90W的熱水馬達,.電源串個溫度比較器,溫差8度才啟動循環


http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/1907/68efd899514c6167427008c7568a892f.jpg

spencertw 發表於 2019-7-26 21:16:36

fernlin 發表於 2019-7-26 20:11 static/image/common/back.gif
整個系統中,水塔位置最高,是壓力的主要來源,在還沒煮水前,先手動進水,待排氣孔冒出水時,
就可關進水,也 ...

本以為熱對流是定律,還特地把熱水器提高(我這平日不用水塔,
是自來水直接用,水塔是備用,剛好又在加壓站旁,所以水壓不小)
沒想到只有熱傳導沒形成熱對流。

最後我也是用b方案,只是那個我用24v的直流電。怕洗澡時漏電。

但最好情況下還是要熱對流,連多個0.1度都會往熱水器流的那種。
所以還在研究。

fernlin 發表於 2019-7-26 21:47:40

spencertw 發表於 2019-7-26 21:16 static/image/common/back.gif
本以為熱對流是定律,還特地把熱水器提高(我這平日不用水塔,
是自來水直接用,水塔是備用,剛好又在加 ...

要達成熱對流,
可以去看裝在屋頂的太陽能熱水板銅管走法,(真空管式更清楚)
1.頃斜
2.多管
3.管線短

熱水器管線是一管到底,一直繞圏圈,管裡面的空氣會阻斷熱對流
只能用馬達強制對流