wangsj1968 發表於 2013-4-8 17:59:39

討論溝通,本就是一個好事,我很願意多講一些。

且不管細節如何,建造這麼大的工程結構體,持續作實驗,還買來儀器進行監測,無論時間還是金錢,都是龐大投資,這樣的實驗數據千金難買,更何況channayang大免費貢獻給大家?

言歸正傳。室外空氣流經不織布濾網,經高壓送風機壓入地下風管,這個點是整個地下風管壓力最高的地方。空氣沿著地下風管前進,氣壓因為摩擦衝擊等損失而逐漸降低,因此沿著地下風管,空氣每前進一步,壓力就降低一些,當空氣走完風管,終於鑽出地面時,它的壓力無限接近於戶外環境氣壓。為什麼這樣說呢?

1.各樓層出風口的氣壓,就是環境氣壓,這是無可爭議的基本條件。
2.出風口上游設有中繼小風機(根據channayang大的描述),小風機入口壓力不可能比出口壓力高,因此小風機上游入口的氣壓低於環境氣壓(也就是俗稱的負壓)。
3.從空氣鑽出地面的位置起,一直到各中繼小風機入口為止,壓力損失極小,因此就本系統而言,空氣鑽出地面的位置,其氣壓與環境氣壓無限接近。

有了前述推論「地下風管鑽出地面的位置,其氣壓與環境氣壓的差異可忽略」,下面就更方便繼續討論了。

1.首先我們知道地下風管的平均氣壓高於環境氣壓,且就整段地下風管而言,高壓送風機出口(風管鑽入地面的位置)氣壓最高,地下風管末端(風管鑽出地面的位置)氣壓最低。
2.接著我們由推論得知地下風管末端的氣壓幾乎等於環境氣壓。
3.在有疑問的最新實驗中,整段地下風管都在接受地層冷卻,或許在風管前段受到高氣壓的影響而使空氣性質變得特殊(如果有這種事的話),但在風管後段,空氣性質逐漸恢復正常。

最終得到一個推論:除非本系統在風管鑽出地面後還存在巨大的壓損設施(使風管鑽出地面位置的氣壓仍顯著高於環境氣壓的特殊設施),否則送風機輸出壓力的影響可以忽略。

其實直接算也行。就算高壓送風機的出口(地下風管鑽入地面的位置)氣壓很強,就算它300mmAq好了(夠大了吧),也就是3000Pa,或30hPa而已。不要忘了環境氣壓大約是1013.25hPa,30hPa/1013.25hPa=2.96%。換言之,即使是氣壓最強的位置(地下風管鑽入地面的位置),其氣壓不過比環境氣壓大3%左右而已,對密度與飽和空氣的水蒸氣mole fraction的影響,也大概就是這個幅度。這微弱的3%差異,隨著空氣在地下風管中不斷前進,差異愈來愈小,最後在出口完全沒差異了。

說完了。

channayang 發表於 2013-4-8 19:21:39

本文章最後由 channayang 於 2013-4-8 19:48 編輯

應是小弟沒說清楚,中繼風機有設計規劃目前還沒裝,但是試運轉時(目前)4個樓層只選擇開放1F&4F室內出風口,有試過4風口全開,因為電動可調風門還沒進來,因路徑差異導致越高樓層越分不到風壓,這問題等中繼風機及電動可調風門裝設後才能改善。最終將有12具中繼風機在系統中,每層樓3具,電動可調風門預計裝4個,目前1F&4F出風口皆為正壓。補充一點各樓層支管為6",

wangsj1968 發表於 2013-4-8 20:39:54

應是小弟沒說清楚,中繼風機有設計規劃目前還沒裝,但是試運轉時(目前)4個樓層只選擇開放1F&4F室內出風口,有試過4風口全開,因為電動可調風門還沒進來,因路徑差異導致越高樓層越分不到風壓,這問題等中繼風機及電動 ...
channayang 發表於 2013-4-8 19:21 http://www.2home.com.tw/bbs/images/common/back.gif

沒中繼風機?那還是沒影響問題的本質。1-4F的配風管總壓損,能有40mmAq就很大了。您的高壓送風機的工作狀態我算過,有一部分壓損分給了不織布濾網,因此地冷風管入口只有180mmAq左右的正壓,即使加上40mmAq,結果還是很小。

我比較懷疑的是為何4F分不到風?這種事未免太離奇!現在的正統配風管設計,都是採用等摩擦法,主配風管的截面積最大,沿著配風路徑,每從主配風管分出去一根支管,主配風管的截面積就縮減一部分,像這樣的截面積遞減行為,會一直延續到最後一根末端支管為止。用等摩擦法設計配風管,就算不安裝支管風門,各樓層出風口的風量也會差不多大。

電控風門(推薦Belimo廠牌,響應好,扭力大,安靜省電)的話,想必是買4個,請建立控制邏輯,以實現最省能的DIY控制。請務必了解,我只是怕您走了歪路又沒弄好,並不是小看您,千萬別誤會。

首先建立控制模式表,例如若只有1F使用,就是0001;若1/2/3F都用,只有4F不用,就是0111,以此類推,4層樓有2^4=16種控制模式。接著對應控制模式表,建立風門門位角度表(把控制模式表中的1拿掉,改填風門門位角度),這樣就不會亂掉。請記住,若有N層樓要使用冷氣,則只需要調整(N-1)個風門,以及高壓送風機的變頻電源頻率。這樣一來,相當於以N個方程式解N個未知數(N-1個風門角度,以及1個電源頻率),對應每一控制模式,您會得到漂亮的唯一解。

控制電路可買可程式控制器(配線較樸素簡潔,操作也容易)寫階梯圖程式,也可以用全手動面板個別設定風門控制電壓/電流,無論如何,有了控制模式/風門門位角度表,任何調整都是一步到位,省時省力又準確。

channayang 發表於 2013-4-8 21:59:21

wangsj1968大大果然將小弟的計畫摸透透
除了控制電控風門還會與主風機的變頻器聯控,必要的話中繼風機也有調速控制,PLC不夠用的話,還有PC BASE候補。4F分不到風是因為室內配管問題,主幹管8"支管6",為了方便配管沒有截面積遞減配置,想反正要裝電控風門,就將配管簡化。

wangsj1968 發表於 2013-4-9 17:13:17

channayang大,秀一下送風機和不織布濾網箱照片如何?最好有規格銘牌。此外我很好奇主風管和支管的分歧部位是怎麼連接的,4F末端竟然沒風,可真怪了.........

channayang 發表於 2013-4-9 21:00:03

wangsj1968大大
不織布濾網是顯隆的產品,目前也還沒裝上,因為主風機還是廠商提供試用,還沒買斷,所以沒將風機與不織布濾網的介面確認(還沒出圖製作)。4F也不是沒風,只是相對較微弱(抱歉!沒說清楚)。另外今日檢視系統,發現陰井不鏽鋼鐵蓋內面忘記貼氣密條(之前有想到),結果主風機運轉時鐵蓋側漏不少風量,想必損失不少風壓。附註:(陰井蓋上壓80kg的石頭,陰井開口60*60cm,沒這些石頭的話陰井蓋會被吹離漂浮,像以前在探究的氣靜壓軸承。照片容我後補。

channayang 發表於 2013-4-10 10:06:43

本文章最後由 channayang 於 2013-4-10 10:10 編輯

室內幹管與支管

http://pic.2home.com.tw/2home/images/1304/33d986775c084f3bfe7e41d846816608.jpg

http://pic.2home.com.tw/2home/images/1304/a85b04b80e2339c0f79ff3c2a8a7c4dc.jpg

http://pic.2home.com.tw/2home/images/1304/11c86503b1789ef5225a2f2159cea055.jpg

http://pic.2home.com.tw/2home/images/1304/096da81fe41fe35f310bc6656a997ecf.jpg

http://pic.2home.com.tw/2home/images/1304/1b79e60d0503fb560ff6c1a6bb80b9cb.jpg

http://pic.2home.com.tw/2home/images/1304/c5799bd6a48423dffad0bbdaaf702176.jpg

http://pic.2home.com.tw/2home/images/1304/45d7b4c19af706c815147e28d48e1d4e.jpg

chen168 發表於 2013-7-17 17:42:44

37# channayang
C大,不知現7月了,你的地風系統表現如何?
相當好奇現在氣溫30多度,它的表現呢!

channayang 發表於 2013-7-22 22:55:57

38# chen168
現在發現地底溫度與地表地貌有相當關聯,臨地有400多坪,原本一邊是種植一些香蕉等植物,一邊是鐵皮屋,四月底因建商取得所有權,鐵皮屋移除,剩下地表大片面積的混泥土地面,植物也剷平剩下光禿禿的黃土,這幾個月下來系統出風口溫度持續上升,從4月的21.9度C到現在約25度,混泥土的蓄熱能力真是太強了,將來臨地建商開發完成後,看會不會回復。但上週有冷凍科的退休同事來看過,他們覺得出風口的體感溫度約在22~24度C左右(用手試溫度)。以上。

Way 發表於 2013-7-22 23:05:15

38# chen168
但上週有冷凍科的退休同事來看過,他們覺得出風口的體感溫度約在22~24度C左右(用手試溫度)。以上。
channayang 發表於 2013-7-22 22:55 http://www.2home.com.tw/bbs/images/common/back.gif
岔個話題
這種專業達人真的都很厲害
上次去汐止的市場買半斤油飯
只看老闆隨手一抓
放到磅秤上就剛剛好是半斤!!