akirahsiao 發表於 2020-2-10 11:38:01

自動澆水系統老跳電

本來想說網室內恢復自動澆水系統後,
從此可以過著幸福快樂的生活。
沒想到幸福日子沒過幾天,平均每三天就跳電一次。
那個線路還挺複雜,
真不敢下手亂換,怕起火!


http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/2002/3d36d545ba7394c31109b27f0ce9423d.jpg

http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/2002/b4363d6f87668854b9f5615fef66b57e.jpg

真的不行的話,只好要找水電順便把定時器換一換。

eastern 發表於 2020-2-10 12:33:37

可能同時啟動太多馬達造成的!

或許分不同路線,分開啟動即可避免

所以定時器可能需多加幾個...:)

Zefram 發表於 2020-2-10 13:06:08

噴太多水造成水不足也是會跳掉

所以我網室噴水也是要分作AB兩部份去噴

akirahsiao 發表於 2020-2-10 13:27:16

兩位老大,感恩意見。
網室只裝一台3HP馬達,
噴水裝置只有兩排十個噴頭。
以我這菜農身分,還真耗不了多少水。
有在懷疑是第二張相片,那不知名設備引起跳電,只是不曉得那是啥東西。

hongjen 發表於 2020-2-10 13:52:24

馬達的出水量大,但是尾部的出水口是噴水式的所以變成阻力太大
導致馬達負荷過重而跳電
可以嘗試將噴口都全打開

og2h 發表於 2020-2-10 14:02:42

本帖最後由 og2h 於 2020-2-10 14:09 編輯

看是哪個跳掉 就是那個有問題

電路很簡單

叫裝的人 或修理的人 跟你說
每個部份 那個是甚麼名稱 跟作用 就好
下次要修換 自己找來 修
有名子跟 作用 自己上網查
原理就可以知道 線路是怎麼跑了

除非 是多元控制的 不燃都是 兩線 正負而已

電磁開關會跳掉 大概是短路或電流過大
或者電磁開關規格太小

或者有其他甚麼保護裝置跳掉 就是保護的部分有問題

akirahsiao 發表於 2020-2-10 14:22:42

hongjen 發表於 2020-2-10 13:52 static/image/common/back.gif
馬達的出水量大,但是尾部的出水口是噴水式的所以變成阻力太大
導致馬達負荷過重而跳電
可以嘗試將噴口都全 ...

Hongjen 大大您一語驚醒夢中人!

原來的設備是灌澆400坪的網室,

現在被我僅裝十個噴頭!

又因水管雜質多,有時會利用假日拆噴頭清洗!

所以有可能跳電多在週三之後(噴頭塞住之後).

所以您的意見好像可以參考! 先再多裝幾個噴頭試試!

真的不行再找水電來換裝!

smhu 發表於 2020-2-10 18:57:37

當有時沒有辦法很正確的抓到出水量及壓力值時,有一個變通(比較省錢)的方法是在出水管的地方加上一個凡而及旁通,讓多餘的水回到進水管,也就是所謂的回水。當然它算是耗能的蠢事,但在古早鐵牛頭抽水機的年代,卻是保護不爆管的一個方案。

大野狼 發表於 2020-2-11 13:36:59

我用類似這方式
簡單
好用
省水

https://youtu.be/LAtga6Y8b0c

Zefram 發表於 2020-2-11 15:11:23

本帖最後由 Zefram 於 2020-2-11 15:13 編輯

akirahsiao 發表於 2020-2-10 13:27 static/image/common/back.gif
兩位老大,感恩意見。
網室只裝一台3HP馬達,
噴水裝置只有兩排十個噴頭。


1HP 2"管可以噴12-16個噴頭

3HP噴10個?...所以就是裝更多的噴頭...

避免馬達一直跳掉

不然就直接再裝一顆1HP的馬達給你那10噴頭用


雜質多就在水塔入水端 裝疊型過濾器..
頁: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 自動澆水系統老跳電