自動澆水系統老跳電
本來想說網室內恢復自動澆水系統後,從此可以過著幸福快樂的生活。
沒想到幸福日子沒過幾天,平均每三天就跳電一次。
那個線路還挺複雜,
真不敢下手亂換,怕起火!
http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/2002/3d36d545ba7394c31109b27f0ce9423d.jpg
http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/2002/b4363d6f87668854b9f5615fef66b57e.jpg
真的不行的話,只好要找水電順便把定時器換一換。 可能同時啟動太多馬達造成的!
或許分不同路線,分開啟動即可避免
所以定時器可能需多加幾個...:) 噴太多水造成水不足也是會跳掉
所以我網室噴水也是要分作AB兩部份去噴
兩位老大,感恩意見。
網室只裝一台3HP馬達,
噴水裝置只有兩排十個噴頭。
以我這菜農身分,還真耗不了多少水。
有在懷疑是第二張相片,那不知名設備引起跳電,只是不曉得那是啥東西。 馬達的出水量大,但是尾部的出水口是噴水式的所以變成阻力太大
導致馬達負荷過重而跳電
可以嘗試將噴口都全打開 本帖最後由 og2h 於 2020-2-10 14:09 編輯
看是哪個跳掉 就是那個有問題
電路很簡單
叫裝的人 或修理的人 跟你說
每個部份 那個是甚麼名稱 跟作用 就好
下次要修換 自己找來 修
有名子跟 作用 自己上網查
原理就可以知道 線路是怎麼跑了
除非 是多元控制的 不燃都是 兩線 正負而已
電磁開關會跳掉 大概是短路或電流過大
或者電磁開關規格太小
或者有其他甚麼保護裝置跳掉 就是保護的部分有問題
hongjen 發表於 2020-2-10 13:52 static/image/common/back.gif
馬達的出水量大,但是尾部的出水口是噴水式的所以變成阻力太大
導致馬達負荷過重而跳電
可以嘗試將噴口都全 ...
Hongjen 大大您一語驚醒夢中人!
原來的設備是灌澆400坪的網室,
現在被我僅裝十個噴頭!
又因水管雜質多,有時會利用假日拆噴頭清洗!
所以有可能跳電多在週三之後(噴頭塞住之後).
所以您的意見好像可以參考! 先再多裝幾個噴頭試試!
真的不行再找水電來換裝! 當有時沒有辦法很正確的抓到出水量及壓力值時,有一個變通(比較省錢)的方法是在出水管的地方加上一個凡而及旁通,讓多餘的水回到進水管,也就是所謂的回水。當然它算是耗能的蠢事,但在古早鐵牛頭抽水機的年代,卻是保護不爆管的一個方案。 我用類似這方式
簡單
好用
省水
https://youtu.be/LAtga6Y8b0c 本帖最後由 Zefram 於 2020-2-11 15:13 編輯
akirahsiao 發表於 2020-2-10 13:27 static/image/common/back.gif
兩位老大,感恩意見。
網室只裝一台3HP馬達,
噴水裝置只有兩排十個噴頭。
1HP 2"管可以噴12-16個噴頭
3HP噴10個?...所以就是裝更多的噴頭...
避免馬達一直跳掉
不然就直接再裝一顆1HP的馬達給你那10噴頭用
雜質多就在水塔入水端 裝疊型過濾器..