nature4d 發表於 2020-9-10 11:52:57

akirahsiao 發表於 2020-9-10 10:54 static/image/common/back.gif
4D杯杯!

您怎什麼都會?


基本上, 生活中 會需要/會用到 的東西....可以分成兩種.

1. 員外級, 啥都不會沒關係, 只要有摳摳的話, 就等於什麼都會.

2. 杯杯級, 兩手空空, 兩袖清風, 既沒摳摳, 卻又需要某些功能, 就得要 " 各種蝦米東東, 統統都要會 ".:lol

nature4d 發表於 2020-9-10 11:58:23

dcage123 發表於 2020-9-10 11:00 static/image/common/back.gif
小弟是只有一點點基本的電子知識而已XD...

不過計時器和電磁開關,是有看過幾篇網路上的接法教學。
...

不過突然想到...我們還有個水塔浮球....這玩意我不知道水電是怎接的....不過應該不用管他吧..
反正本來馬達用的無熔絲開關兩條線改到電磁開關底下效果應該一樣才對(就算那兩條線有接去浮球開關)

=========================================

應該在首篇, 就先敘述清楚.

那顆馬達的用途, 到底是供給什麼目標....抽給水池 / 淹沒田地 / 園區自動灑水 或者是 " 直接抽到水塔 " ?

如果是給水塔, 就更簡單了 ---> 直接用水塔裡面的水位偵測開關, 控制馬達何時該抽水就好了.

dcage123 發表於 2020-9-10 12:00:51

nature4d 發表於 2020-9-10 11:58 static/image/common/back.gif
不過突然想到...我們還有個水塔浮球....這玩意我不知道水電是怎接的....不過應該不用管他吧..
反正本來馬 ...

井水抽到-->水塔--->電磁閥灑水器

長輩是怕水塔---->電磁閥
中間管路老舊爆裂..24小時打水(我們會一整週都不在現場XD)


nature4d 發表於 2020-9-10 12:08:13

dcage123 發表於 2020-9-10 11:19 static/image/common/back.gif
這就真的頭大了

其實因為那顆深井馬達裝了大概8年有了


中間少說5年以上沒用,現在啟動雖然都正常

如果沒有規格,就算計算電錶也沒辦法選擇適合的(搞不好本身有故障更耗電都不知道)

================================================

馬達外殼都有銘板, 會有 馬力 / 電壓 / 最大電流 之類的資訊.

還是相同一句話 ---> 自身不夠懂或是沒有 " 絕對把握 " 自己有辦法搞定的話, 直接去找更專業的人, 協助處理比較適合.

dcage123 發表於 2020-9-10 12:13:43

nature4d 發表於 2020-9-10 12:08 static/image/common/back.gif
中間少說5年以上沒用,現在啟動雖然都正常

如果沒有規格,就算計算電錶也沒辦法選擇適合的(搞不好本身 ...

我叫長輩回去去找馬達資料了,看有沒有單據

因為那個馬達是整根像金屬棒子,丟到水井內的樣子...

並不是擺外面的抽水馬達可以看到主體..所以才麻煩XD


當然給外面搞也是一個方式,不過能學多學一點,除了台電進來的那端我不敢搞@@

og2h 發表於 2020-9-10 12:15:12

建議只要 裝 定時器就好

沉水馬達 要短路燒掉 機會很小
燒掉了 再去修理 從新繞線 一千多而已

買電磁閥 那些可能要兩千多

dcage123 發表於 2020-9-10 12:17:14

剛在研究熱譯這玩意

看了一下,他不是說跳脫就停止供電

而是旁邊一個NO,NC接點,去通知電磁開關動作

http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/2009/4b3fb038a2dc4b92e51ccee66df51ebe.jpg

但加了定時器

所以現在變成NO,NC接點我不知道要怎做@@

這樣的話是要把定時器的藍線改去接熱譯的NO嗎?...

只要跳脫->停止給定時器供電->定時器不給電磁開關供電->系統關閉


或是有更正確的接法@@

dcage123 發表於 2020-9-10 12:18:57

og2h 發表於 2020-9-10 12:15 static/image/common/back.gif
建議只要 裝 定時器就好

沉水馬達 要短路燒掉 機會很小


哈,其實我也是這樣想...熱譯就放棄了..省得麻煩

不過就列為學習了

不然為了一個熱譯搞得亂七八糟..(看標準水井馬達保護裝置的還有欠向/爆破保險司等等才完整)


nature4d 發表於 2020-9-10 12:19:16

dcage123 發表於 2020-9-10 12:00 static/image/common/back.gif
井水抽到-->水塔--->電磁閥灑水器

長輩是怕水塔---->電磁閥


長輩是怕水塔---->電磁閥
中間管路老舊爆裂..24小時打水(我們會一整週都不在現場XD)

========================================

這樣子講, 就清楚了 ---> 首篇就早該講的東西.

根據這樣子的需求與模式, 就分成兩方面, 獨立解決, 會單純一點 ---

1. 水位偵測開關 ( 自己認為必要的話, 加上 過電流保護裝置 ), 專職控制馬達的動作, 滿水自動停止.

2. 計時器 + 電磁開關 ( 或說 繼電器 ), 限制供水的時間. ( 例如灑水一小時就夠, 即設定一小時自動停止 ).

基本上, 就是這樣.

og2h 發表於 2020-9-10 12:28:29

積熱電驛
還要看你 買到 歐規 日規 美規
跟幾個接頭的

那個接法 跟標示也不依樣

自動控制的東西 都分 nc no 常開常關
1p1p 1a 1b 2a 2b 1a2b....
還有訊號 輸入端