請問農地的無熔絲開關是否較容易壞
購買農地已約3年...無熔絲開關...卻也壞了約3顆...(雖然都不同顆)
之前地主是不知用了幾年...(開關在鐡皮屋下...算是戶外..但不會直接淋到雨.)..
1.請問是不是因為戶外...而容易壞呢?(家裡一般住宅內的用了10多年..也沒換過一次)
..還是剛好真是運氣不好...剛好壞掉..
2.我的使用狀況...是離開農地時..都會關掉總開關.應該對使用壽命不會有影响吧.
3.最近其中一個開關..接的電源插座..之前都會接空壓機...及工作鋸台.等用電量較大的工具.
最近使用到一半..就會忽然沒電...但無熔絲開關也沒跳電..把開關關掉後再打開..也不會有電.
但隔一段時間後..約半小時後..再打開開關..就又會供電.
請問也是無熔絲開關.要壞掉的徵兆嗎?
謝謝 我用了10年,沒事。
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEX2eKqdKeYRAnplkpIlIUdDt7x4zK3QcwSzYe_a700yDRO4jnuMeykll-8dlwQSsfvg9dDx5bnkRaNpFmy_-H1sq9-b6X-_bQYzyNTlL45riJEgwptiGdhkNSCbxLJV1j7B1uUxM0bxy-VrcXM5nyhs9g=w1723-h969-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEVaRur9LZr5GinSSkO9ueDV4d_DALgFrQsM2ztXuHzx5qHWRRxuFRxZraZ2NWnng2hXaFxWbvhlyL-saxYzM63nTQ0xOQFvb2DkLHEyWg09VFmfIWzvHQvTwpstHAsA11xwKMgWBkbqoKjoWu_EUMCF=w1292-h969-no?authuser=0
條件有這麼惡劣嗎?
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEVb9nN66z5zBWHubAUpzgsGDEkKFtG-bg6DbjGBrl4599C1OgW8ds1XQr7AMJqIkW5jkxXR4gONkip3Nazktcjdo7IUQn5Jkk8KSN_S0--hTMmfsdpzfMDhNSS0iSGInxEIO--4LyUdcAlN5a9RzTWy=w1292-h969-no?authuser=0 smhu 發表於 2022-10-24 17:29 static/image/common/back.gif
我用了10年,沒事。
請問如果要用電表量...
要怎麼測呢?
我要用那個測量...DCV..ACV.....呢??
測量..是要開...還是關.時測量呢?
謝謝
http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/2210/267ecba452e498101da2dc6fb41bf3af.jpg
http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/2210/6cbed7de733436ce559e3005e09ba44d.jpg 三用電錶轉到ACV 250,
一支探棒頂在水線共線點(圖最左邊,至少三條白色皮電線接的地方),
另外一支探棒頂在NFB(無熔開關)的上面接點或是下方接點。
頂在NFB上方接點,理論上應該指針會跑到110附近(黑色、滿刻度250那排),如果指針沒動,表示總開關是關著的。
頂在NFB下方接點,指針跑到110附近,表示無熔開關是在ON的位置,設備端應該有電供應。如果NFB在ON的位置,但指針不會動,表示那個NFB沒有過電(前提是要先確認市電已經有到NFB的上方接點了)。
個人看法:
1.通常1P的NFB不會裝到30A那麼大,依下方接出線的線徑,用15A可能比較合適。
2.電線末端接到NFB儘量使用接點端子(如NFB上方接點的接線端子),可以確認有較大的接觸面積,將電線直接鎖上去不是說不可以,但通常是低電流且是暫時性的狀況。
先確認無熔開關是否正常工作吧,雖然我對於您NFB下方接到設備端的電線意見很大。 本帖最後由 eastern 於 2022-10-27 19:07 編輯
依據第3項,正常無熔絲開關過電流保護,會即時跳脫OFF
一般只要再往ON方向扳回去,就可以繼續使用了!
但如您的狀況應該是使用電器耗電較大,或是該無熔絲開關規格太小(看到30A應該購用了)
不過目測那從無熔絲開關出來至插座的電線就有些細了!
跳電當下是否觸摸無熔絲開關或電線是否發燙?戶外也可能造成無熔絲開關接點氧化導致接觸不良!
建議直接自無熔絲開關接一延長線使用看看,試試是否為無熔絲開關或線路問題.
PS. 工作時要小心切換至無電狀況,避免危險! 本帖最後由 姜姜好 於 2022-10-25 08:01 編輯
qqtoec 發表於 2022-10-24 22:46 static/image/common/back.gif
請問如果要用電表量...
要怎麼測呢?
我要用那個測量...DCV..ACV.....呢??
不用量 浪費時間 量有電 用沒電 直接換
看起來電源從 一次側直接跨接 . 這不符合現在安規
早期無熔絲開關 幾乎沒遇過 自己壞掉 .就算經常開開關關 也能用很久
現在常遇到 新的開關 自己壞的 ...9 月才修到 客人頂樓 3 相380V 開關 壞一接點 (開開關關量有電ˇ .馬達運轉一條沒電) 剩單向 ( 2 線) 有電
(水電裝配 沒欠相.沒過載 .電磁接觸器線圈 直接電源送電就吸) 燒馬達 換修2個 3 萬多元
有漏電保護開關 (不是漏電斷路器 ) 沒狀況 就自壞 (國內大廠)
以前開關用到 舊舊 看起來快爛掉 還很好 現在新新的就壞掉 廠家說使用不當
早期繼電器銀接點 厚度較厚用不太壞 現在想壽命長規格都要加大
如 變頻冷氣 節能 出風冷度比較高 異味 控制板壞 鏽蝕 .......問題較多 平均壽命 較傳統差 但是節能
曾算過 變頻與非變頻 價差至少 5 年 才省回電費 若壞掉基板 一次 要 8~10年 才省回電費
最近常看到 沼氣腐蝕 只要聞到水溝臭味就是沼氣 硫磺 海邊 沼氣 各廠家都不保固
傳統冷氣用到舊舊爛爛 鏽到快解體 還在運轉
新的冷氣功能多 (壞的機率提高) 冷氣基本就是降溫 .
以上是消費著立場 但廠家就賺不到錢
早期接線端子 沒遇到 碳化 現在常常遇到 一旦碳化 就是導電 到處短路 或漏電 應該無關吧!我家加上前任也用了10年沒壞過,而且用的是國產二線品牌,應該還好。 smhu 發表於 2022-10-25 06:57 static/image/common/back.gif
三用電錶轉到ACV 250,
一支探棒頂在水線共線點(圖最左邊,至少三條白色皮電線接的地方),
另外一支探棒 ...
請問..所以是把有問題那個開關...關下後..
去測量這樣對嗎??
關下後....是不是不管量無熔開關的上或下接點指針應都不會動....
打開後....量無熔開關的上或下接點指針應都會到110..
如圖
謝謝
http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/2210/ab0bc4157693b3b2943975cbd36fa1da.jpg
http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/2210/36069f83b7a5d207beacae95f7e0cdf8.jpg qqtoec 發表於 2022-10-25 08:40 static/image/common/back.gif
請問..所以是把有問題那個開關...關下後..
去測量這樣對嗎??
關下後....是不是不管量無熔開關的上或下接 ...
NFB向上開的時候,量上接點有110,下接點一樣有110,表示通路正常。
NFB向下扳的時候,量上接點有110,下接點為0,表示沒有通路,也是正常。
量上接點沒有出現110V,表示從電源總開關那邊沒有送電過來...
-------以下跟開板大無關-------
該NFB從220V入力端跨接,但那220V是抽水馬達的NFB,並非電源總開關,所以不是從一次側跨接,多慮了... smhu 發表於 2022-10-25 10:25 static/image/common/back.gif
NFB向上開的時候,量上接點有110,下接點一樣有110,表示通路正常。
NFB向下扳的時候,量上接點有110,下 ...
所以我貼圖的接法(測法)沒錯嗎?...
下次去農地時會量看看...
所以只要您說的..電壓狀況不對...如下.
NFB向上開的時候,量上接點有110,下接點一樣有110,表示通路正常。
NFB向下扳的時候,量上接點有110,下接點為0,表示沒有通路,也是正常。
就換掉NFB就對了....
另請教..如圖問題.
謝謝
http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/2210/5b10802d45d1f158759e4697779a1161.jpg