avpn 發表於 2022-11-21 16:22:37

加壓馬達斷水後不會停止

請問各位大大  原加壓馬達加電磁閥 定時器 使用正常  

將馬達搬至另一位置 一樣有裝電磁閥

為何通電後 就一直運轉 關水後 還是一直運轉

是哪裡出了問題 ?

加壓馬達型號為 KQ 200N

Zefram 發表於 2022-11-21 16:27:19

只能懷疑馬達沒加水...

https://i.imgur.com/tkeQrar.png

紅色蓋子要打開加水 然後開電斷電 直至噴出水柱才算正常

ycp2sht 發表於 2022-11-22 22:04:48

原加壓馬達加電磁閥  使用正常  
將馬達搬至另一位置  關水後 還是一直運轉
我上星期也出現同樣問題

控制馬達運轉 有兩個開關 1.壓力開關  2.流控開關
打開控制盒 將 1.壓力開關和2.流控開關  都由電路板路上拔除

馬達依然持續運轉 是為電路板故障

馬達如不運轉 在試看哪個開關有問題

我是流控開關出問題

流控開關在進水口裡面 有水通過它會撐起磁心 磁簧開關動作
關水後 磁心會下來回到原位

我的問題是磁心不會回到定位一直運轉

後來馬達調整水平 就正常了


  

eastern 發表於 2022-11-23 08:39:40

吸不到水...即如#2FZ大所言:空氣未釋放掉or進水端吸不到水

出水端漏水...管路漏水or那個後端出水未關

smhu 發表於 2022-11-23 09:38:14

本帖最後由 smhu 於 2022-11-23 13:52 編輯

KQ-200是電子恆壓式,基本上它是在抽水機的葉片做了一些改變,容許逆流的發生,而不是使用齒輪式葉片的傳統抽水機。

請參見原廠使用說明書,它需要水源的水位面要比KQ200還要高(因為它沒有吸程),屬於順水流加壓的方式。

排出抽水頭的空氣固然好,但只要KQ-200的位置比水源液面高,加再多水都沒有用...通常這一型的安裝完後,在不送電的情況下,扭開抽水機上頭的水閥,此時水應該能一直自然流出才是正確的安裝。

如果能自然流出,旋回水閥,送電,一切就像書上寫的那麼正常。萬一在沒有打開任何水龍頭的情況下,馬達還是一直的運轉,那麼...送修吧...

宏宏 發表於 2022-11-24 16:24:26

提供H友:我也曾遇上關水及檢查各出水開關均無異常馬達仍持續運轉情況;就依說明書測試方式抓到 為"流量開關"損壞,換掉流量開關就正常了~~~供參(有分新舊款)
頁: [1]
查看完整版本: 加壓馬達斷水後不會停止

2home站內搜尋