接地一根感覺不會達標
本帖最後由 dcage123 於 2023-9-12 13:55 編輯挖土50cm
接地棒5分6呎
黏土
初測16x
後面再打一點變150
(打入大約130cm後留點頭測試)
預計全敲下去大概50~100這之間吧
又買了兩根接地棒Orz...下次再去打
http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/2309/d3fe0d6b3afd990b7b4e4c171eaca26e.jpg
http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/2309/1873fab9fd829c90f493080087d8b208.jpg
另外想請問
因為我這邊的電管是6分管
我穿的了4根14平方的線嗎?
因為我要走40A的NFB...用8mm好像不合規定
但如果要改1吋管,那變成要鑽貨櫃屋..我沒工具...
目前是
電線桿電箱(這個出現孔只有設計6分孔)--6分or1英吋埋地(10米長..有3個大月彎管)---電線露出來穿入貨櫃屋---->
貨櫃屋--6分管入戶(1米長..有2個大月彎管)
另外想請問
因為我這邊的電管是6分管
我穿的了4根14平方的線嗎?
http://klikr.org/0ca672901e1e0d54797bea66b9c1.jpg
http://klikr.org/8e768a82e5fbda3f73defbe112a0.jpg
剛去量電動車充電器 的線徑
你要用4" 才過的去吧...還卡卡.. Zefram 發表於 2023-9-12 16:14 static/image/common/back.gif
剛去量電動車充電器 的線徑
你要用4" 才過的去吧...還卡卡..
這種電纜皮比較粗@@
目前是打算直接買4條一般絞線穿管,不要用這種電纜....
我是有剪了四小條14mm的電線皮綑在一起測量,量起來會比您這個小一些..應該15~17mm
另外看了一下接地法規,我打算把其中的接地降為8mm的線了..這樣又能再小一點
(因為我電錶用的總閘才50A,電錶線本身14mm,接地用14mm太粗,而且我三根接地線銅棒的並聯也是用14mm,法規寫不能比並聯的線還粗) dcage123 發表於 2023-9-12 17:05 static/image/common/back.gif
這種電纜皮比較粗@@
目前是打算直接買4條一般絞線穿管,不要用這種電纜....
14MM的線 建議還是用2C 或3C 不要用單條絞線;P Zefram 發表於 2023-9-12 18:14
14MM的線 建議還是用2C 或3C 不要用單條絞線
看過外皮厚度,真的穿不過去,不然我本來也想用@@
真要用電纜得找人來擴孔貨櫃屋
電纜好像適合直埋,但我那邊有穿山甲之類的
所以我會走PVC管 目前已經打了
5分180cm接地棒3根併在一起
第一根..挖土50cm後打入...127歐姆
第二根..挖土30cm後打入...66歐姆
第三根..挖土30cm後打入...47歐姆
雖然達標了
但打算再補第四根好了,避免時間一長,電阻值增加超過法規50歐姆
因為同長度效果不明顯
故改天買根6分240cm的......電阻越深越低
本來以為這種能板節的黏土電阻低
沒想到還滿高的.......
別人那種黑色的壤土,隨便打電阻隨便20幾真的令人羨慕..... 目前已經打了
別人那種黑色的壤土,隨便打電阻隨便20幾真的令人羨慕..... dcage123 發表於 2023-9-25 13:37 static/image/common/back.gif
目前已經打了
5分180cm接地棒3根併在一起
請問每根接地銅棒的間距是多遠呢? tcct 發表於 2023-9-25 22:00
請問每根接地銅棒的間距是多遠呢?
2米距離
….................
本帖最後由 dcage123 於 2023-9-27 08:56 編輯
結果被老闆拐了,沒有8呎
只好買了根6分6呎再去打
四根180公分的,電阻降到34歐姆
反正法規220v只要50歐姆就達標,所以就不再繼續弄了。
真好奇網路上一些一根180能達標是怎打的囧
感覺我這邊可能需要10呎的才打的出10歐姆以下數值
頁: