如果距離水塔50公尺..要使用1個加壓馬達..
供應瞬熱式電熱水器使用..
或是供應一個水龍頭接出去橡皮管澆花..
該用半馬力..或是1馬力的..
怕1馬力的太強..會造成用水的熱水器或是馬桶的進水零件就容易故障..
半馬力的又怕會不夠壓力..
請懂的朋友指點一下迷津..
作者: smhu    時間: 2011-5-9 06:54

1# taiwanbigmary

可以買恆壓式的加壓馬達比較沒有這個問題。一般電子恆壓式的壓力是在每平方公分2.2公斤,覺得還好咧...如果是只供電熱水器或是灑水時使用,用1/4的就可以了。

平流送水壓力損失有限。主要是掦程(高程)的送水會有很明顯的壓力損失,關鍵在送水的方式是向下、平流還是向上送水的差異吧!另外水管管徑會影響到送水量的大小,加壓馬達端用大口徑的比較伐算。

如果想要自己可以調整更低的壓力的話,可以利用一般的順水流式抽水馬達(粉便宜),將水旁通經一個RO用的儲水桶,在RO桶上加上壓力開關來控制抽水馬達的啟閉,那麼可以微調到想要的壓力值了...這樣作法出來的跟市售有壓力桶的加壓馬達效果差不多,同樣有馬達走走停停的情形,惟一的好處是可以調整壓力的範圍大一點以及RO桶畢竟比傳統型加壓馬達上方的壓力桶大得太多了,所以在水用水的狀況時,啟閉的狀況沒有那麼嚴重。
作者: nenghsin    時間: 2011-5-9 08:07

錢花下去,裝變頻式加壓馬達更沒啟動頻繁的問題。
作者: smhu    時間: 2011-5-9 12:23

3# nenghsin

老大是好野人,問過,然後想說家裡不可能四個浴室同時洗澡,所以...錢省下來了...
作者: nenghsin    時間: 2011-5-9 12:48

還好啦!少去吃ㄧ頓飯就有了,好像也沒貴到那裡去,況且網路發達,還能問到賣水電材料的賣家,四分之一馬的變頻馬達一顆多少錢,就知道水電裝修商說的價格是否價錢誇大了。
作者: smhu    時間: 2011-5-9 13:42

5# nenghsin

越說越表示老大是好野人,四年前問時,好像是兩萬多的樣子...偶沒有那一餐吃那麼好的過啦...
作者: taiwanbigmary    時間: 2011-5-9 23:05

2# smhu
謝謝您提供幫忙意見..不是經費的問題..
現在是因為原就有一個0.5碼的木川加壓馬達..是亮黑外殼..比較安靜和穩定的那種..
但是在30到50公尺遠是接水管澆花..不一會兒.約略15分鐘吧..就覺得有氣無力的水柱..
想說專接一個到50公尺遠距離..可以澆花和沖澡吧..
如果回頭去接1/4馬力的..不就更差了嗎..
我家2 HOME的不是接自來水公司的系統..沒有順流的情形..
作者: nenghsin    時間: 2011-5-10 01:02

前兩項能參考一下,沒那麼貴啦!
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/ ... ?u=motor_0920320265
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/ ... ?u=motor_0920320265
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/ ... ?u=motor_0920320265

有氣無力是管路的問題,還是水源補充來不及,需要了解一下。
作者: Walrus    時間: 2011-5-11 22:17

您好

根據您的問題,我提供以下的建議給您:
(一)水塔出水管走平面50公尺接一個加壓馬達,送平面或往下供應澆花、電熱水器、馬桶等用途,建議選用1/2HP的加壓馬達即可,如果以上的器具會同時使用,就建議使用1HP變頻的加壓馬達。
(二)正確的裝配方式:建議於水塔出水管立即接一加壓馬達(可選用1HP變頻式的加壓馬達,出廠設定的最大壓力為3KG,而壓力可自行下修到2KG,可視您使用狀況設定)。
(三)使用1HP變頻的加壓馬達,不會造成熱水器或是馬桶的進水器故障。

另外,您提到0.5碼的木川加壓馬達..約略15分鐘吧..就覺得有氣無力的水柱..,請確認是否為水源不足所造成的,否則用更大馬力的加壓機更容易發生同樣問題!

歡迎來我們部落格詢問其他問題^^
Dr. Walrus 泵浦資訊站: http://tw.myblog.yahoo.com/walrus.dajing
作者: taiwanbigmary    時間: 2011-5-11 23:54

9# Walrus
謝謝您ㄋㄟ..看了您的分析..我有了比較清楚的概念..跟水電師討論時應該思考會清楚一些..貴公司產品也是滿精良的..
作者: Walrus    時間: 2011-5-12 14:09

10# taiwanbigmary

您好
謝謝您! 有任何額外問題都歡迎到我們的部落格留言詢問喔!
Dr. Walrus 泵浦資訊站: http://tw.myblog.yahoo.com/walrus.dajing
作者: Miapo    時間: 2015-10-1 14:34

本帖最後由 Miapo 於 2015-10-3 00:00 編輯

寒舍為一平房,含熱水器、洗衣機、馬桶、水龍頭等出水口共6處,水塔高度約5米。水塔是接1"(28mm)管下來,到房子轉接為兩支3/4"(20mm)管,到供水末端再轉為1/2"(16mm)管徑。從水塔至最遠的末端出水口的輸水距離不超過30米。

數年前覺得熱水器點火水壓不足,所以加裝WILO PB-088LA熱水器專用加壓泵浦(輸出馬力60W、最大揚程9M、最大流量35L/min)。有一點小問題是泵浦啟動後似乎有搶水的情況,冷水出水量會少一點,有時候洗澡會不舒服XD。另外就是洗衣機也因為水壓不足的關係,洗衣行程都會跑得比較久XDD。

因為上面的情況,所以想改為直接對全戶用水加壓,但不知道該用什麼泵浦?因為對WILO的印象很好,就上威樂台灣官網尋寶,有些霧裡看花的感覺,更怪的是網路上幾乎找不到威樂的產品蹤跡,覺得他們應該都直接做大型標案。我的環境應該用順水加壓機,但順水加壓機有穩壓功能嗎?再者用1/4HP的機型是否足夠?網拍賣家說"1/4HP機種可以同時供二支水龍頭使用,超過的話建議用1/2HP(家裡有裝SPA水龍頭也建議使用1/2HP)",以此條件評估我覺得1/4HP的產品足敷需求,而且還有省電的額外好處。

木川KQ系列流控恆壓泵浦看來不錯,東元馬達似乎很多人喜歡XD。而且友站有說把某P線拔掉就變成單純的順水流控加壓馬達(順水加壓機),不必擔心管路壓力大而造成漏水。木川KQ系列流控恆壓泵浦的泵浦殼有分鉎鐵、塑鋼、不鏽鋼三種,聽說鉎鐵會生鏽,那麼塑鋼有缺點嗎?本來考慮的是大井TQC系列頂樓順水加壓機,但也僅說到"接液部位採用不生�蚹鷜頠s成,確保飲用水衛生",應該也是塑鋼吧。

目前暫以大井TQC系列頂樓順水加壓機為優先順位,畢竟功能較為單純,出槌的機率也相對低一些。對了,能否另外請教WALRUS系列產品應該也算是大井貨,為何網拍售價都貴到靠北邊走?尚請泵浦達人指點,謝謝!

作者: 啄木鳥    時間: 2015-10-1 18:35

KQ400
作者: Miapo    時間: 2015-10-1 21:42

本帖最後由 Miapo 於 2015-10-2 14:35 編輯
啄木鳥 發表於 2015-10-1 18:35
KQ400

http://www.walruspump.com/upload ... anual/HQ-Manual.pdf

本來以為安裝加壓泵浦和熱水器加壓泵浦一樣容易,DIY結束插電收工,但看過廠商的安裝使用說明,啥無熔絲開關、漏電斷路器什麼的,嚴重打擊沒有電工背景的我,難道不能改成直接插電的形式嗎?

窮鄉僻壤找不到水電工啦~~~ XDD
作者: 米粒    時間: 2015-10-1 22:04

Miapo 發表於 2015-10-1 14:34
寒舍為一平房,含熱水器、洗衣機、馬桶、水龍頭等出水口共6處,水塔高度約5米。數年前覺得熱水器水壓不足, ...

泵浦(1/2Hp 220V)出口管徑影響甚大,原為6分管走線至使用端約35m 未改前也有相同問題,後改為1'管後改善許多....
作者: BlackDragon    時間: 2015-10-1 22:07

Miapo 發表於 2015-10-1 14:34
寒舍為一平房,含熱水器、洗衣機、馬桶、水龍頭等出水口共6處,水塔高度約5米。數年前覺得熱水器水壓不足, ...

感覺最大的問題在主管,進水不足出水怎麼會大?
加壓只是抽水補充快,但是分流時還是會看哪條管出水比較順,自然就跑得快!