2home 打造桃花源

標題: 非防火建築物 沒有開窗的牆壁 防火間距為?? [打印本頁]

作者: chi0525    時間: 2013-6-16 23:32     標題: 非防火建築物 沒有開窗的牆壁 防火間距為??

法規--->非防火構造建築物,除基地鄰接寬度六公尺以上道路或深度六公尺以上之永久性空地側外,建築物應自基地境界線(後側及兩側)退縮留設淨寬一.五公尺以上之防火間隔。一基地內兩幢建築物間應留設淨寬三公尺以上之防火間隔。

我有一個寬度為10公尺的土地,想要用貨櫃屋申請使用執照,請問落是貨櫃屋接近土地邊界的牆壁沒有開窗的話,是否一樣要距離地界至少3公尺呢?!謝謝!
作者: 872f457f    時間: 2013-6-17 00:35

沒開窗距鄰地可以小於3M
但外牆要為耐火材料(>1小時耐燃)
一般如果為RC or 鐵皮屋就直接認定為耐火材料(不需>1小時耐燃證明)
我自己距鄰地50cm不開窗
但有部份為水泥板外牆廠商也檢附耐火證明送使用執照
是可以的~~
作者: chi0525    時間: 2013-6-17 00:37

鐵皮屋就直接認定為耐火材料(不需>1小時耐燃證明) ---> 真的嗎???
貨櫃屋是算防火材料??

(我明天會再打電話去建設科問問看)
作者: donfang    時間: 2013-6-17 01:44

本文章最後由 donfang 於 2013-6-17 09:56 編輯

您的建地所臨的道路應該超過六米吧?

還有您上次所引用的成大貨櫃屋論文,第5-2頁中防火安全問題討論,有提到貨櫃屋是鋼、鋁構造有達耐燃一級。 可見鋼、鋁製的貨櫃屋應該也符合建築技術規則建築設計施工編第1條第28項
不燃材料:混凝土、磚或空心磚、瓦、石料、鋼鐵、鋁、玻璃、玻璃纖維、礦棉、陶瓷品、砂漿、石灰及其他經中央主管建築機關認定符合耐燃一級之不因火熱引起燃燒、熔化、破裂變形及產生有害氣體之材料。

況且您要建的貨櫃屋只是平面一層,面積又這麼小,應該也不必要求防火建築構造。

不過總而言之,不是專業但不想花寃枉錢,拿法規去虛心請教建管機關是最保險的做法。
作者: chi0525    時間: 2013-6-17 09:59

4# donfang

剛去問建管科

1.鐵皮、貨櫃為"非防火建材",除非有出是其他加強建築物材料(如增加磚頭or其他防火的建材等),才可以。
2.至於"非防火建材"+不開窗 距離臨地要多遠,尚未確定
作者: yellow1    時間: 2013-6-17 10:02

本文章最後由 yellow1 於 2013-6-17 14:45 編輯

不對.........鐵皮屋不是耐火材料,它只是不然材料。所以金屬貨櫃屋也屬不燃材料...

談談防火間隔的法規,簡單這麼說!
離地界線六米以上(鄰地屬永久性空地或道路則不受限制),可以使用木材、塑膠等...易燃材料

離地界線三米以上...可以使用不燃材料,如金屬浪板,水泥磚石造等.........

離地界線1.5M以內...需為防火構造物.........RC水泥磚石造(不需證明),鋼骨鐵皮造(需證明)等

那麼1.5M到3M間呢,你可以是不燃材料的非防火構造......只是該側牆面需為一小時以上防火牆面...

防火和耐燃材料怎麼分..........
1.耐燃材料(一級、二級)---取得內政部營建署耐燃證明的均屬之(好像是廢話),例如:矽酸鈣板、水泥板....石膏板等等(基本上材料在火源離開後不會持續燃燒的都算是)
2.防火材料(半小時、一小時、二小時)---取得內政部營建署防火證明的均屬之(這好像還是廢話),例如:牆面防火鋼板,防火屋頂板,矽酸鈣板防火牆、石膏板防火牆(這邊需特別說明;前面所指的乾式防火牆,一般都是由數種耐燃材料組成..包含內外板及中間的填塞層....)

防火材料還需特別注意一點,就是有分內外牆使用,差別就在於,外牆使用之牆面,需增加耐候性及風雨試驗;
另外還有就是防火塗料(漆),一般都適用於裸裝鋼骨(沒有用RC或磚石包覆者)的樑柱系統;並不是鐵皮鋼板噴防火柒就可以充作一小時防火時效外牆唷...............