2home 打造桃花源

標題: 1030322協力造屋問題:請問供電之責任分界點 [打印本頁]

作者: Casa verde    時間: 2014-3-22 07:23     標題: 1030322協力造屋問題:請問供電之責任分界點

本帖最後由 Casa verde 於 2014-3-22 07:23 編輯

現況說明:台電的外線接到屋角(左黃圈)之後,再接至電表(右黃圈)。



外線進屋的位置
按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

但屋角的接引位置木樁出現朽蝕狀況
按這裡顯示圖片

我查台電的營規第三節責任分界點的說明如下:
第二十一條 本公司供電設備與用戶用電設備之接續處謂之責任分界點(以下簡稱分界點)。自分界點以下用戶側設備(除本公司之電表及其附屬設備如整套型計器外)其產權屬於用戶,並由用戶負責維護。分界點以上電源側設備由本公司負責施工維護。
第二十二條 各類用電之分界點按下列方式辦理:
一、低壓用戶
(一)高樓大廈:於配電場所外壁或靠近配電場所邊牆之適當處所設置受電箱及受電母線,受電母線與本公司變壓器二次引接線接續處為分界點。
(二)公寓式房屋:在一樓樓梯間邊牆靠外側之上端由用戶埋設一接線匣,以該匣為分界點。
(三)其他:以用戶進屋線與本公司之接續處為分界點。但用戶自備有低壓外線者,則以該戶自備外線與本公司線路之接續處為分界點。<---我的狀況應該是適用此點。

想請問大大:就上述情況,這責任分界點是以屋角的接引木樁為界?還是電表為界呢?謝謝您!





作者: 照像機    時間: 2014-3-22 09:58

一般錶前屬台電維護 但住戶要提供接戶點(車台及木條)及表前至車台陶器的電線
所以 此例 業主要重做一車台組(讓台電重新拉至此處,所以一般水電師嫌麻煩就自行改裝)

至於錶後 台電是不負責維護的
作者: Casa verde    時間: 2014-3-22 20:15

照像機 發表於 2014-3-22 09:58
一般錶前屬台電維護 但住戶要提供接戶點(車台及木條)及表前至車台陶器的電線
所以 此例 業主要重做一車台組 ...

感謝專業的照相機大清楚說明,用木條久了怕又出現相同問題,所以打算用角鋼固定在牆面一勞永逸,應該沒規定只能用木條囉?
作者: 照像機    時間: 2014-3-23 16:59

Casa verde 發表於 2014-3-22 20:15
感謝專業的照相機大清楚說明,用木條久了怕又出現相同問題,所以打算用角鋼固定在牆面一勞永逸,應該沒規 ...

是的 可以用角鋼
作者: Casa verde    時間: 2014-3-23 22:54

照像機 發表於 2014-3-23 16:59
是的 可以用角鋼

感謝!這就去"傳料"~
作者: Casa verde    時間: 2017-3-3 11:24

謝謝各位大大的意見,經連絡台電後已經換裝好了,免費。(不過有點歪斜就是了)






歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://www.2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2