2home 打造桃花源

標題: 請教電纜線要用多大的才夠用 [打印本頁]

作者: vincentcheng66    時間: 2010-3-17 16:17     標題: 請教電纜線要用多大的才夠用

農業用電已經申請且裝好了接下來要拉電纜線到我的資材室預定地
請教有經驗的前輩们
如果要提供資材室(13坪)照明 電視 電熱水器及冷氣機使用
我應該要買多粗的電纜線才`夠使用
作者: hoyea    時間: 2010-3-17 18:26

我也想問這個問題.

我們比較常用1.6跟2.0還有5.0的電線他能承受多大的電流?


照明跟電視電流都不大,冷氣跟電熱水器耗電比較大,特別是同時
使用的時候.
作者: 照像機    時間: 2010-3-17 20:00

農業用電已經申請且裝好了接下來要拉電纜線到我的資材室預定地
請教有經驗的前輩们
如果要提供資材室(13坪)照明 電視 電熱水器及冷氣機使用
我應該要買多粗的電纜線才`夠使用
vincentcheng66 發表於 2010-3-17 16:17

第一先看您的電錶引進線徑(接戶線),如8.0 14 或22mm2(一般農電水電師不會用22mm2幫您申請,除非指定)
第二 熱水器若用瞬間熱的話要用 8.0mm2 40A(8.8K-9K) 儲水型用5.5mm2 30A(6K-      6.6K)
第三 冷氣機如果為12坪 約6000-7500KCAL 約12-15A(瞬間起動電流10-55A)所以線徑5.5mm2以上,若為變頻冷氣約8-12A(要看品牌)
第四 電鍋800-1100W 110V電壓依規定為30A 線徑5.5mm2
第五 燈具 1P 15- 20A 2.0mm2線徑
第六 一般插座 1P 15-20A 2.0mm2線徑(最好分兩路)
總之 引進的電線越大越好,但不要超過您電錶的線徑及安培數
作者: 阿智    時間: 2010-3-17 22:13

如果要算導線電流可參考 http://hlm.myweb.hinet.net/erule/1.htm
屋內配線規則 導線管槽配線表一六∼三:2.0mm2約20A 5.5約30A
基本上看管內3以下的那行即可除非你管內線很多
如想要計算你的電氣幾安培的話  例如電鍋1000W用於家用單相110V的話電流A=1000/110即可
作者: 2home    時間: 2010-3-17 22:25

電纜線越粗越貴,因為電桿離我工寮有100多公尺,因為不會用到冷氣和電熱水器,所以為了省錢就只用了二蕊拉110V ,沒有拉三蕊220V,現在想想有點後悔,當時應該一次到位,有備無患!
作者: fums420505    時間: 2010-3-18 00:20

當年我要拉線時,請教水電朋友,他建議用8.0㎜三蕊的
原先只用:貨櫃屋邊一起附贈的電箱(含冷氣及電鍋),剛裝好,還ok
後來加裝了儲水型的電熱水器
結果就『跳了』
現在我直接在電表箱中加一個無熔絲開關,再用一條8.0㎜給熱水器用
目前是都ok了

照相機大說的是:不要超過電表線徑及容量
我當時申請的是:三相220的,我問水電朋友,他說可以如我的上述作法

另外也想請教:
因為不喜歡電線在空中雜陳,我是直接將電纜線埋在土中;除了注意挖掘時不要挖到外,不知會不會有不好的影響?已經快2年了,目前為止是都沒事
作者: bpoqd1    時間: 2010-3-18 02:27

本文章最後由 bpoqd1 於 2010-3-18 02:39 編輯
當年我要拉線時,請教水電朋友,他建議用8.0㎜三蕊的
原先只用:貨櫃屋邊一起附贈的電箱(含冷氣及電鍋),剛裝好,還ok
後來加裝了儲水型的電熱水器
結果就『跳了』
現在我直接在電表箱中加一個無熔絲開關,再用 ...
fums420505 發表於 2010-3-18 00:20

因為不喜歡電線在空中雜陳,我是直接將電纜線埋在土中;除了注意挖掘時不要挖到外,不知會不會有不好的影響?已經快2年了,目前為止是都沒事
預埋配電要外加電管.pvc接管處也要上膠.另外要加裝漏電段路器
作者: fums420505    時間: 2010-3-18 02:33

我只想:電纜線的外皮已經夠厚了,而且從馬路上的電線杆下來,崎嶇不平,就沒有給它『裝管』,這好像不太好
作者: 2home    時間: 2010-3-18 12:17

還是要裝管比較好,也就把電纜線放在pvc 四分管內,這樣防止日曬雨淋及動物啃咬及意外的重物沖擊有個保護!

我只想:電纜線的外皮已經夠厚了,而且從馬路上的電線杆下來,崎嶇不平,就沒有給它『裝管』,這好像不太好
fums420505 發表於 2010-3-18 02:33

作者: 阿智    時間: 2010-3-18 12:37

加裝PVC管(記得用厚管)比較安全日後管線老舊要煥也方便
作者: 笑瞇瞇    時間: 2010-3-19 03:56

目前我的2home是用22mm的,要裝冷氣電熱都沒問題耶
作者: vincentcheng66    時間: 2011-5-4 13:51

請問站上各位
您的電線桿上的漏電斷路器是幾安培?
市電到電錶這一段線徑是多粗?
作者: 2ndhome    時間: 2011-5-5 08:41

電纜線越粗越貴,因為電桿離我工寮有100多公尺,因為不會用到冷氣和電熱水器,所以為了省錢就只用了二蕊拉110V ,沒有拉三蕊220V,現在想想有點後悔,當時應該一次到位,有備無患!
2home 發表於 2010-3-17 22:25


長距離銅損壓降如何考量??
作者: wandervoge    時間: 2011-5-5 08:55

我只想:電纜線的外皮已經夠厚了,而且從馬路上的電線杆下來,崎嶇不平,就沒有給它『裝管』,這好像不太好
fums420505 發表於 2010-3-18 02:33



有可能因車子來來回回而壓“破”,先看看路線有沒有經過車子會走過的地方…
作者: AlexTC    時間: 2011-5-5 09:10

我同學拉了近100M, 也還好, 用的嚇嚇叫.
他的配置是:
1. 電桿上的 電表下來14mm2,  -> 主斷路器50A (這個有特別跟水電講名要用14mm2.)
2. 主斷路器50A,  --> 近100M, 3條14mm2, -->進屋子的電盤
不過他用3條14mm2, 不是用3芯Cable, 兩個人為了穿管累了半死.
P.S. 地是山坡地,
若距離不及100M, 那去材料行剪你所需要長度的3芯cable 即可.
作者: 2ndhome    時間: 2011-5-5 09:28

15# AlexTC

>> 若距離不及100M, 那去材料行剪你所需要長度的3芯cable 即可

長距離用3芯的有問題嗎?
作者: lake22    時間: 2011-5-5 10:45

本文章最後由 lake22 於 2011-5-5 11:00 編輯

一般家用22mm2 , 60A ( 75A?) 以下 ; 38mm2 以上,  台電要求再電表前需加裝鍘刀開關 ;
電纜保護較多, 單蕊較少 ; 距離關於壓損及電力損耗 , 材質好壞也是 ; 高要求就用太平洋. 華新麗華  ; 無融絲開關用士林 ;
為免以後維護問題 , 不論單蕊或電纜皆套管( PVC 厚管---割草難免掃到, 厚管還不至於一掃就破, 刀片式除外; 埋管30cm , 挖土機也不會壓破)

多花一點提高前端備用能量 , 若以後發現電力不夠用重新申請. 配線, 那就更貴更麻煩了

電桿-表前-主斷路器前端, 38mm2  ;  總不會用到100A 吧 ~
主斷路後端, 後面只要符合規範, 怎麼拉都行 ;
前端若太細 ,  想要擴充時連電表連接都要重來......
作者: AlexTC    時間: 2011-5-5 13:44

16# 2ndhome
不知道你說的長距離(M),電壓(V)&負载(A)是多少?  銅損(電阻/壓降)已經還給老師了 . , 那再請Google老師問問看了.

若耽心銅損,那就如lake22大說的用好一點的電線, or 加大電壓/線徑. 台電到電錶的電壓也不是每戶都一樣, 還是有正負幾伏特的差異, 實際可以用電錶量一下.

我同學的經驗是約100M,用力山的電線(100M/捲), 用起來OK.
另外我的經驗是=> 電表下的斷路器->前30M(14mm2)+ 10M(5.5mm2) + 3.5(50M) + 10M( 2.0) 到220V 1馬力的抽水機,抽2.5 小時的水. 也還OK. 這是臨時的用的

買單芯電線,1捲是100M, 單相3線(220/110) 要用到3條,
若超過50M以上,100M 以下 就要買3捲.  紅色 or 黑色, 白色都會有剩 0~50M x3 條
50M 以下要買2捲,白色的會剩下>50M. 這樣都比較浪費.

若不到100M, 那買電纜(cable) 是可以買你所要的長度,這樣比較經濟,畢竟14mm2 的一般人比較少用. 現在物價高. 而且cable也比較好穿管. 我自己的case是未來要用到30M, 所以我去材料行剪30M 14mm2/3芯的電纜.

管子埋到地下比較好. 上次我同學沒有埋到地下的就被割草機(片),斷了一相..

以上是自己小小的經驗,提供參考.




歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://www.2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2