2home 打造桃花源

標題: 埋地下纜線要注意的地方 [打印本頁]

作者: vincentcheng66    時間: 2010-3-29 11:45     標題: 埋地下纜線要注意的地方

想請問各為仙拜
從電桿埋管路放纜線到屋子需要注意哪些事情?
弱電管和電力管要距離多少以上嗎?
作者: 照像機    時間: 2010-3-29 20:32

想請問各為仙拜
從電桿埋管路放纜線到屋子需要注意哪些事情?
弱電管和電力管要距離多少以上嗎?
vincentcheng66 發表於 2010-3-29 11:45

標準管路佈放是電力3"PVC管,弱電2"PVC管,若有PVC管就能隔離雜訊因為您不是埋高壓電,如果是桿後自拉的,電力2"PVC管,弱電1"PVC管即可
埋設時可去先買一卷黃色警示帶,管路上方15-20公分鋪土,再放黃色警示帶,再覆完表土,以防日後被挖斷
作者: 阿俊    時間: 2010-3-29 21:26

2# 照像機
+1.
在電力或水管上方理設黃色警示線是非常重要的事
作者: cremaker    時間: 2010-3-29 21:40

2# 照像機
+1.
在電力或水管上方理設黃色警示線是非常重要的事
阿俊 發表於 2010-3-29 21:26


請教一下,這是 "公認" 的施工法嗎?

至於 "黃色警色線" 是那種工廠在使用的黑黃斜相間的膠帶嗎?

感謝..
作者: 阿俊    時間: 2010-3-29 22:01

4# cremaker
沒吧..只是一般人要特別加注下面有管線而已..用那種施工警示線就可以了
作者: 照像機    時間: 2010-3-30 07:53

請教一下,這是 "公認" 的施工法嗎?

至於 "黃色警色線" 是那種工廠在使用的黑黃斜相間的膠帶嗎?

感謝..
cremaker 發表於 2010-3-29 21:40

台電的規定是,如果您的電力管線要地下化引進(個別戶),管徑不得小於3"管,電信局的為2"管(錶後就不管您了)
其實各行業都有自己的警示帶名稱,如瓦斯'自來水'電力及電信,上面還有080的電話
如果是自個要用的,買危險告警的黃色警示帶奏和奏和(不要用刑案現場禁入的就好了 )
作者: za123321    時間: 2010-3-30 08:17

如果您有庭院的話,纜線的位置一定要小心

盡量走不會種花花草草的地方

我當初自認很小心了,都鋪在圍牆邊

但是不夠靠圍牆,後來自己種樹時一鋤頭下去

差點把纜線挖斷了
作者: 高樹新移民a    時間: 2010-4-3 10:30

好像都沒有人提到深度的問題,請問該埋多深呢 ?
作者: 照像機    時間: 2010-4-5 17:36

好像都沒有人提到深度的問題,請問該埋多深呢 ?
高樹新移民a 發表於 2010-4-3 10:30

這個問題見人見智,若是可用挖土機挖,最好一米以下,若是用人力挖,少說也要50公分以下,才不會被中耕機或鋤頭挖到,像壞爸的玉米二場,水電管挖150公分以下,真夠深的,因為他的土軟
作者: 高樹新移民a    時間: 2010-4-6 17:22

9# 照像機
謝謝照像機大大的資訊