2home 打造桃花源

標題: 如何蓋好鐵皮屋 [打印本頁]

作者: 李思芳    時間: 2006-7-26 23:39     標題: 如何蓋好鐵皮屋

由於我的鐵皮屋被蓋壞了 想請問有蓋鐵屋專業知識的達人 如何建造以下的鐵皮屋
材料為750型5溝PU雙層鋼板(浪板)高點4.5cm低點2.5cm
問題一 以上浪板材質 是否能使用窗框9.3(寬)cm的鐵屋專用窗
問題二 由於浪板既厚又硬 是否能先包鐵皮再裝窗戶
問題三 由於巷道狹窄(其中一面牆寬40 cm)不易鎖上自攻螺絲能否在浪板上先用電鑽鑽一小洞 再釘自攻螺絲
問題四 其中一面牆浪板做的很漂亮 但不知是承包商所訂購的窗戶尺寸錯誤或C型鋼開的尺寸不對 造成窗戶被硬塞進C型鋼框且窗戶開啟困難 能否在不動鐵皮的情形下更換窗戶 
問題五 C型鋼的距離應為多少才合理 C型鋼的擺放應為立C或   倒C
問題六 H鋼(20cm*10cm)應選用何種螺絲固定在水泥地 膨脹螺絲可以嗎
請個位幫幫忙 感恩ㄛ~ 
作者: fums420505    時間: 2006-8-14 12:38     標題: 有關鐵屋

我有一個朋友在做鐵屋,住中壢,有無興趣問他?
邱先生TEL:0935253655
人很老實,做鐵皮屋十餘年
跟他講是,住三芝的傅先生介紹的
作者: lisa    時間: 2006-8-15 00:19

1.文中提及鋼板可有相片可供辨識
2.鐵皮屋一定要先裝窗戶蓋至窗邊再裁剪
3.浪板先鑽洞.再用自攻螺絲點會有對不準的問題
建議使用電鑽從反面連c型鋼一起鑽洞再由正面鎖自攻
4.如果可以向下挖洞再灌水泥固定螺絲會比膨脹螺絲效果好
作者: lisa    時間: 2006-8-15 00:28

問題五 C型鋼的距離應為多少才合理 C型鋼的擺放應為立C或 倒C
90-110cm
C型鋼的擺放應為立C或 倒C  屋頂使用立C牆壁兩者皆可牆壁使用面積大的面跟浪板接觸 對於新手會較易施工
作者: tamader61    時間: 2006-8-29 09:52

問題一 以上浪板材質 是否能使用窗框9.3(寬)cm的鐵屋專用窗
  不大建議使用外面賣的定制窗,防水隔音都很差,若是倉庫則無所謂


問題二 由於浪板既厚又硬 是否能先包鐵皮再裝窗戶
             若是自己diy可以如此做,一般師傅若沒特殊原因是不會
             如此做,

問題三 由於巷道狹窄(其中一面牆寬40 cm)不易鎖上自攻螺絲能否在浪板上先用電鑽鑽一小洞 再釘自攻螺絲
             也可以先由裡面鎖上做個固定,用自攻釘鑽孔,再由外面鎖上也可以,事後塗上矽膠,防水才是最重要的


問題四 其中一面牆浪板做的很漂亮 但不知是承包商所訂購的窗戶尺寸錯誤或C型鋼開的尺寸不對 造成窗戶被硬塞進C型鋼框且窗戶開啟困難 能否在不動鐵皮的情形下更換窗戶
      可以問鋁門窗師傅,他們會做,不過會比原來的小
 
問題五 C型鋼的距離應為多少才合理 C型鋼的擺放應為立C或 倒C
              屋頂應該75公分以下,立c,牆壁最大面積朝外
           
問題六 H鋼(20cm*10cm)應選用何種螺絲固定在水泥地 膨脹螺絲可以嗎  

最好是再加灌水泥加強柱腳,




歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://www.2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2