發表於 2023-4-18 01:19:23 |顯示全部樓層
1.建議先去查看電表出來的線徑,原則上後端要等於小與前端的線徑
2.設備接地的部分,建議買一根三米接地銅棒打在貨櫃屋旁邊,頂端再用14平方米接地線拉到貨櫃屋電箱、馬達電箱並與箱體接地
3電線桿倒貨櫃屋之間,建議走高架的方式,除了避免不小心被挖到日後P V C電管有破損也容易察覺。如果要埋底下印象中好像是60公分實際還是要去查一下法規,因為考完試我就忘記了
4抽水馬達20安前端裝一顆漏電斷路器,貨櫃屋內部用電如果不會碰到水就不用裝漏電斷路器
5.貨櫃內的無熔絲開關,建議裝兩顆30安與一顆20安就夠了
6.八平方的線可以用到33安14平方的線可以用到50安
7.30安的無熔絲開關,上下都用八平方就可以了
8.二十安的無熔絲開關只是供給110的插座使用,建議用2.0平方
9.雖然你有兩顆30安,還是建議冷氣與電焊機不要同時使用
以上供您參考
PS我最近也正在買地,如果你有貨櫃屋的訊息能否於我分享謝謝你

使用道具 舉報

Rank: 1

2#
發表於 2023-4-18 01:20:54 |顯示全部樓層
j忘了說我在台南,也將需要找貨櫃屋
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0030018
更多法規供您參考

使用道具 舉報

Rank: 1

3#
發表於 2023-4-18 21:06:39 |顯示全部樓層
dcage123 發表於 2023-4-18 08:28
目前的狀況,本來荒廢變成蜂窩,2年前重新整理過,在戶外的木電桿上,電錶新的

這次想說好好的按規 ...

馬達220V是指2條110V(例如黑與紅)不需要地線
家裡冷氣通常除了兩條110V火線外第三條可以是設備接地(綠)

使用道具 舉報

Rank: 1

4#
發表於 2023-4-18 21:11:37 |顯示全部樓層
dcage123 發表於 2023-4-18 17:16
剛剛接到電話
師傅在說戶外的插座要不要接漏保,說外面潮濕容易跳電
我比較奇怪的是..不是就因為潮濕所以 ...

戶外建議裝含漏電功能無熔絲開關
通常是地線又拉給別的迴路使用才會跳
110V漏電斷路器原理是:火線出去多少地線就回來多少,通過地線與火線的電流量有短少~代表漏電~立即跳脫
建議去看youtube"水電爸爸"其中有一集有介紹

使用道具 舉報

Rank: 1

5#
發表於 2023-4-19 11:46:18 |顯示全部樓層
dcage123 發表於 2023-4-19 10:28
馬達如果不需要地線

那這樣深井馬達還有需要接漏保嗎?

1. 220V兩條火線分別為+-110V,漏電斷路器可以偵測2條電流量是否相同來判斷漏電,故不需地線
2.所有碰水的馬達都建議在電源端接漏電斷路器
3.電磁開關是控制馬達啟動/關閉使用
4.印象中線路走法 電源端-電磁開關(電磁電驛)-漏電斷路器-馬達
5.水塔浮球(一條線掛兩顆球):水塔沒水-浮球開關拉下送電給電磁開關-電磁開關啟動內部電磁鐵吸住接點島通上下接點送電給漏電斷路器-送電給馬達抽水

迴路建議
電錶出線給50A
50A下方同時接兩組迴路A.B
A迴路:5.5平方-20A或30A-電磁電驛-漏電斷路器-馬達
B迴路:14或8平方3C(含地線)拉到貨櫃屋內開關箱

有些水電固執或偷懶,建議拿法規去請教他,如果水電堅持那就請他"照法規"

以上供您參考

使用道具 舉報