箍筋不是兩端都彎135度嗎?如果一端彎180度,另一端彎90度,可以嗎?

使用道具 舉報

Rank: 1

2#
發表於 2012-11-15 21:57:22 |顯示全部樓層
搭接沒有問題,我只是確定箍筋是否正確。

使用道具 舉報

Rank: 1

3#
發表於 2012-11-15 23:21:51 |顯示全部樓層
我才剛開工兩個星期,正在進行筏式基礎綁鋼筋,因為發現與鋼筋標準圖有些不同,有點疑惑。ey5071大,你的進度剛好領先我一陣子,應該多向你討教。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

4#
發表於 2012-11-16 10:16:08 |顯示全部樓層
工頭的說法與hohohuang大相同。他說這種做法是以前做公共工程時與建築師討論後決定的,
只用於地樑,其他梁與柱都會採用(2)的做法。

使用道具 舉報

Rank: 1

5#
發表於 2012-11-16 18:56:22 |顯示全部樓層
下圖是箍筋示意圖,是否有補救辦法?

使用道具 舉報

Rank: 1

6#
發表於 2012-11-20 15:40:58 |顯示全部樓層
謝謝飛狼兄的照片。
與雙方結構技師及監造建築師溝通後,決定灌完基礎板後,多費些工再將90度彎成135度。