無工具簡單測試.
第3次直接跳電後~~~~
1.拆馬達端電線後送電看看.
若再跳
2.拆浮球開關前端電線送電看看.
一樣跳
3.拆漏電斷路器下方電線送電看看.
還在跳
4.換漏電斷路器.
3

查看全部評分

使用道具 舉報

長青會員

I go go

Rank: 8Rank: 8

2#
發表於 2013-6-13 11:50:14 |顯示全部樓層
若馬達端電線拆除可連續送電10分鐘!!!!!!!!
因為無負載也無跳電(漏電)
可能.
1.漏電段路器老舊故障.~~可接別顆馬達(有負載)送電試看看.
2.抽水機滲漏水或水管滲漏水,滲入馬達線圈或馬達接線盒.
3.馬達端電線拆除點到馬達這段電線有破皮.
1.2.3都沒問題~~~~~~問題可能只剩馬達