1.攪拌機(約1安培左右)
這台攪拌機功率很小ㄛ..

一般DIY拉白扁線我大都建議2.0~~~差不了多少錢.
距離很遠的建議3.5(3芯)電纜線起跳~~~~110/220V俱備一次到位.
至於1P線要怎麼接~~~~~~先去買一個3用電錶吧!!
圖二.開關用3用電錶量過後,若是
50A=220V~~
20A=110V~~
那1P開關接(圖二)20A開關黑色線,白色線不用經過開關.
DIY時現今的開關上頭端有通電,記得緣頭先斷電.
覆電後冰箱不能先供電.可以的話等個半天再供電.

抽水機最好自己一個迴路(開關).所以您必須買2個1P開關.
攪拌機要看耗電量.
白扁線不危險,危險的是把它當作電纜線在使用,
白扁線不能計算到"極限",2.0當1.8用,1.6當1.4用.

使用道具 舉報

長青會員

I go go

Rank: 8Rank: 8

2#
發表於 2013-1-30 18:11:44 |顯示全部樓層
12# tbs
我不知道怎麼形容.
我不會電腦畫圖,只好另請達人圖解.才不會越描越黑,越說越複雜!!!

使用道具 舉報

長青會員

I go go

Rank: 8Rank: 8

3#
發表於 2013-1-30 20:14:45 |顯示全部樓層
連中性線,(N線),火線都有點搞不清的人,教他配電有點是害了他,
簡單一點,,延長線只有7米長,直接延長線線徑用3.5mm,直接接在原無熔絲開關下,夠用了,
白扁線不能計算到"極限",是1.4當1.6用,1.8當2.0用吧
phl001 發表於 2013-1-30 19:47

1.連中性線............................................你說的對!!
2.簡單一點.............................................還是害了他.他還是看不懂,看多出來的開關推測!!
3.白扁線不..............................................您會錯意!!!
         沒錯阿!!我說的是
白扁線規格2.0mm只能當他是1.8mm的用
白扁線規格1.6mm只能當他是1.4mm的用
1

查看全部評分

使用道具 舉報

長青會員

I go go

Rank: 8Rank: 8

4#
發表於 2013-1-31 10:58:07 |顯示全部樓層
本文章最後由 cn3298 於 2013-1-31 11:00 編輯
AlexTC大大您好
明天,小弟撥空去拍張全圖
也有想過要整理電箱
tbs 發表於 2013-1-30 22:10

任何東西要DIY沒關係!!!!在沒搞清楚前不要買任何材料~浪費錢.
DIY弄壞材料工具=買經驗.
買錯材料工具=浪費.(未必用得到).
找個當地的網友幫幫忙.

電線的安全規格不可以.低於開關.高過前段電線........


電.瓦斯管.熱水器(安裝位置)大約是同等級的"危險"所造成的傷害"大小"也差不多.
有時是立即,有時是日積月累.有時是巧合...............不可不愼
2

查看全部評分

使用道具 舉報

長青會員

I go go

Rank: 8Rank: 8

5#
發表於 2013-2-2 12:00:05 |顯示全部樓層
先停止DIY和接受建議吧!!
用2P的開關(220V)控制2個(110V)迴路是非常危險的.
看不懂會錯意更危險.
1P的無熔絲開關沒多少錢,
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111108402922
2P的有些可以沿用
趁此次重新整理一下開關箱吧!!!
發個短消息給"rdmigo "大大,看它能不能幫上忙!!
要買開關.電線........水電材料行一次都可以解決!!!~~~這個不須急.