我同學拉了近100M, 也還好, 用的嚇嚇叫.
他的配置是:
1. 電桿上的 電表下來14mm2,  -> 主斷路器50A (這個有特別跟水電講名要用14mm2.)
2. 主斷路器50A,  --> 近100M, 3條14mm2, -->進屋子的電盤
不過他用3條14mm2, 不是用3芯Cable, 兩個人為了穿管累了半死.
P.S. 地是山坡地,
若距離不及100M, 那去材料行剪你所需要長度的3芯cable 即可.

使用道具 舉報

Rank: 2

2#
發表於 2011-5-5 13:44:20 |顯示全部樓層
16# 2ndhome
不知道你說的長距離(M),電壓(V)&負载(A)是多少?  銅損(電阻/壓降)已經還給老師了 . , 那再請Google老師問問看了.

若耽心銅損,那就如lake22大說的用好一點的電線, or 加大電壓/線徑. 台電到電錶的電壓也不是每戶都一樣, 還是有正負幾伏特的差異, 實際可以用電錶量一下.

我同學的經驗是約100M,用力山的電線(100M/捲), 用起來OK.
另外我的經驗是=> 電表下的斷路器->前30M(14mm2)+ 10M(5.5mm2) + 3.5(50M) + 10M( 2.0) 到220V 1馬力的抽水機,抽2.5 小時的水. 也還OK. 這是臨時的用的

買單芯電線,1捲是100M, 單相3線(220/110) 要用到3條,
若超過50M以上,100M 以下 就要買3捲.  紅色 or 黑色, 白色都會有剩 0~50M x3 條
50M 以下要買2捲,白色的會剩下>50M. 這樣都比較浪費.

若不到100M, 那買電纜(cable) 是可以買你所要的長度,這樣比較經濟,畢竟14mm2 的一般人比較少用. 現在物價高. 而且cable也比較好穿管. 我自己的case是未來要用到30M, 所以我去材料行剪30M 14mm2/3芯的電纜.

管子埋到地下比較好. 上次我同學沒有埋到地下的就被割草機(片),斷了一相..

以上是自己小小的經驗,提供參考.