樓主: 牛大
打印 上一主題 下一主題

自動澆水系統 - DIY 分享.. [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
發表於 2014-4-20 16:12:31 |顯示全部樓層
本帖最後由 smhu 於 2014-4-20 17:08 編輯

太深奧了,很難意會...沒圖沒真相啦...

三通接頭不是就兩頭抹點膠水用力一塞就好了嗎?還是那種特異之三通呢?您不會是接軟管吧...

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2014-4-21 14:46:55 |顯示全部樓層
shiune 發表於 2014-4-21 12:57
phl001大…因為電線方面不太懂,前天問了師父安裝馬達和防漏電裝置要近7張小朋友,超過了預算,想說5000以下 ...

這個很難去論說是否賺很多,因為一般來說這個要估半天的工資,所以算一千五到兩千都是合理的。然後就是您要用什麼樣規格的加壓馬達囉,馬力大小以及是恆壓式還是順水流式?

如果您能夠詳細的說明底下的問題可能大伙可以幫您抓個譜?
1.總共同時要噴到水的面積有多大?
2.進水口管徑大小?例如說是1"管還是3/4"
3.出水口管徑大小?就是您想要接到噴水裝置的主管大小?
4.您預計要用什麼方式噴水?例如噴鳥?散水器?噴帶?
5.離最近的電源多遠?(例如有一個插座)離電箱有多遠?
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2014-4-21 22:43:52 |顯示全部樓層
本帖最後由 smhu 於 2014-4-21 22:57 編輯
shiune 發表於 2014-4-21 21:40
謝謝smhu大~本來要找進水口徑是1"的1/4hp加壓馬達....我是用1"的水管轉4分~再分4個隱藏式噴頭.....目前要 ...


建議您到沒屋頂打入KQ400N就可以找到進出水口是1"的恆壓加壓馬達了,但那是一種浪費,換成打入KQ200N可以找到進出水口是 3/4"的恆壓加壓馬達,直接要求賣家配1"的進出水口接頭給您?一般來說賣家是會同意的(因為本來那只是一個接頭而已),如果找不到任何一家賣家肯那樣子賣的話,就到水電行買兩個1"->3/4"的異徑縮管牙接頭。這算是豪華一點的,如果要再省的話可以考慮找TP820P,大約是在1600上下...

只要您傳好延長接線後,接電一點都不是問題,因為像KQ200本來出廠時預設就是接110V的,所以您只要將馬達的接線與延長線接在一起就好囉...

散水器一般比起噴鳥(rainbird)是較耗水的,不過您管的面積不是很大,這裡有木川泵浦KQ系列規格表,可以自行先預估一下哦...
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2014-4-21 23:02:21 |顯示全部樓層
shiune 發表於 2014-4-21 22:52
這樣好像配錯了~找時間在更改管路了~感謝

建議送水主管1"到達分岐管的地方再利用異徑三通縮成1/2",計算起來1"管徑主管供四支1/2"流速剛好完全相同所以水壓不會減小。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2014-4-21 23:29:23 |顯示全部樓層
shiune 發表於 2014-4-21 23:14
請教ㄧ下...如果先以目前的管路+加壓馬達直接使用灑水...那安裝的加壓馬達會不會容易掛掉呢~?

不會,原因是恆壓加壓馬達是在低於1.5kg/cm2時開始加壓,等壓力到2.2kg/cm2時停止加壓,由於它葉片的設計跟齒輪式不同,所以不用擔心負載過大的情況。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2014-5-5 18:01:44 |顯示全部樓層
rdmigo 發表於 2014-5-5 17:45
你的回水配置好像很不錯...

是不是有很好的穩壓(恆壓功能)效果??

不必要那麼麻煩啦,把加壓馬達改成恆壓馬達,改變抽水機扇葉的構造就可以達到回水的功能了...變頻是一個好點子,好像現在也降價了很多,有需要利用調降電壓來變速嗎?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2014-5-5 21:54:02 |顯示全部樓層
rdmigo 發表於 2014-5-5 20:31
這又該如何說ㄚ~~

反正我就是要穩流...在那邊..一下快又一下慢...

你找個苦主幫他裝一台KQx00的電子恆壓馬達用看看就知道囉...

這樣子監測出來的結果應該還好吧...

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2014-5-5 23:58:51 |顯示全部樓層
rdmigo 發表於 2014-5-5 22:42
應該不用找苦主吧!

這設備我自己就有..

唉,高興就好...我家整個供水系統當初在建置時設了好多個壓力檢測點,壓力怎麼樣變化會看不出來嗎?我那台只有一個缺點就是馬力數太低,所以推兩間浴室淋浴還足夠,三間就由於供水量不足所以壓力會掉,每麼解決?一種是利用變頻恆壓馬達就可以提供穩定的壓力,另外一個就是提昇加壓馬達的功率,但想說我家人同時各進一間浴室洗澡的機會畢竟不多,所以就把錢省了下來。而定時澆水的部份由於管路出水配好後壓力就固定了,裝變頻只是耍寶而已...

其實恆壓也只能保證馬達出水口的壓力而已,水龍頭位置與加壓位置間的重力差還是會有壓差存在的,例如說三樓量到的壓力就是馬達加壓產生的,而一樓的水壓除了加壓馬達提供的壓力外還要再加上重力位能所產生的...想要每個都很精確就每個都加上凡而吧...

使用道具 舉報