2home已大致完工,日前DIY浴室天花板,順便裝了一台220V的暖風機,卻發現水電工只拉兩條電線,裝上去也運轉正常,可是印象中,220V應該都是3條電線才對,請問各位大大,2條電線的220V接到有漏電功能的無熔絲開關,如 ...
小劉 發表於 2013-3-2 22:54


220V接2條電線是可以正常運轉,漏電斷路器通常也是110V、220V兩用,可以按鈕測試一下。不過要確定你的暖風機有經過漏電斷路器,沒接中性線還好,沒接地線就很不好,有漏電斷路器不代表就不需要接地。
3

查看全部評分

使用道具 舉報

長青會員

常青少年

Rank: 8Rank: 8

2#
發表於 2013-3-2 23:45:44 |顯示全部樓層
本文章最後由 swu1 於 2013-3-2 23:47 編輯
黑面另提一個問題 --
110V 的電線是兩條還是三條???
黑面 發表於 2013-3-2 23:24

站大說得正確!有一點補充∼
不管110V 還是220V,一個單相迴路就是兩條電線,只不過110V是用中性線來當迴路用,此時,第三條線指的是接地線。三相迴路,是另一種情形,另當別論。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

長青會員

常青少年

Rank: 8Rank: 8

3#
發表於 2013-3-3 12:57:10 |顯示全部樓層
感謝各位大大,我的2home有設計接地線,打地基時也有埋入銅棒,但是接地線都是在綁鋼筋時,從鋼筋連接一條2.0mm的電線到電線盒,所以110V的插座就是從配電箱拉一條火線一條中性線再加上一條連接鋼筋的接地線。220V因 ...
小劉 發表於 2013-3-3 08:29


埋入銅棒裝接地線,連接鋼筋可以增加接觸面降低電阻,但不算正規的做法。電器利用鋼筋當接地點是錯誤的做法,因為鐵容易氧化生鏽,導電不良接地就沒作用,容易發生感電事件。接地棒要裝上接地線(一般是用綠色線),跟著配電管到所有用電的地方。你的熱風機如果是裝在天花板上的還好,如果是放在浴室地板上用,最好是把已有的接地線確實連到接地點。良好的電工配電作業,不會想把中性線和接地線搭接混淆。不知道這樣是否有回答到您的問題∼