樓主: setlinso
打印 上一主題 下一主題

失敗的繁殖試驗 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

101#
發表於 2014-5-12 11:11:51 |顯示全部樓層
ldf.apple 發表於 2014-5-10 20:53
溫差控制板,我是不瞭解它的功能為何,扦插的理想適溫約20-25 oC,溫度太高用,遮蔭及送風,噴水來降溫,溫 ...

我說的不是環境控制溫度.
"溫差控制板"的作用就類似您說的"電子葉片"的功能..
電子葉片是利用導電強弱觸發.但當下雨天電子葉片就會失去效果..因為雨水不導電.
溫差控制.是利用兩個感溫頭,一個乾一個濕.這時因水份蒸發濕的這個會低2~3度.當太陽曬或風吹,插穗葉片變乾,相對濕的感溫頭也會變乾..這時兩個感溫頭的溫度會越來越接近..只要調整到某點.利用溫差起動噴水.
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

102#
發表於 2014-5-12 11:35:00 |顯示全部樓層
smhu 發表於 2014-5-12 11:25
謝大:那如果利用電子濕度計來控制呢?

電子濕度計是感測空氣中的相對濕度..跟植物葉片上看到的水膜是不一樣的.
所以"電子濕度計"是沒辦法運用在扦插的噴水控制.
2

查看全部評分

使用道具 舉報