12409查看 17回復
打印 上一主題 下一主題

自動澆水系統老跳電 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2020-2-10 11:38:01 |顯示全部樓層 |倒序瀏覽
本來想說網室內恢復自動澆水系統後,
從此可以過著幸福快樂的生活。
沒想到幸福日子沒過幾天,平均每三天就跳電一次。
那個線路還挺複雜,
真不敢下手亂換,怕起火!




按這裡顯示圖片

真的不行的話,只好要找水電順便把定時器換一換。
1

查看全部評分

慾海沉浮名利爭,石光電火步此生;風塵情事揮不盡,觀世不笑是痴人。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2020-2-10 13:27:16 |顯示全部樓層
兩位老大,感恩意見。
網室只裝一台3HP馬達,
噴水裝置只有兩排十個噴頭。
以我這菜農身分,還真耗不了多少水。
有在懷疑是第二張相片,那不知名設備引起跳電,只是不曉得那是啥東西。
慾海沉浮名利爭,石光電火步此生;風塵情事揮不盡,觀世不笑是痴人。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2020-2-10 14:22:42 |顯示全部樓層
hongjen 發表於 2020-2-10 13:52
馬達的出水量大,但是尾部的出水口是噴水式的所以變成阻力太大
導致馬達負荷過重而跳電
可以嘗試將噴口都全 ...

Hongjen 大大您一語驚醒夢中人!

原來的設備是灌澆400坪的網室,

現在被我僅裝十個噴頭!

又因水管雜質多,有時會利用假日拆噴頭清洗!

所以有可能跳電多在週三之後(噴頭塞住之後).

所以您的意見好像可以參考! 先再多裝幾個噴頭試試!

真的不行再找水電來換裝!
1

查看全部評分

慾海沉浮名利爭,石光電火步此生;風塵情事揮不盡,觀世不笑是痴人。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2020-2-12 11:58:06 |顯示全部樓層
感謝各位大大的提醒及意見!

當初裝噴頭測試時老爆管,以我這菜鳥的想法以為是水管老舊!

所以每爆一個地方就換水管,都快被我換光水管了,後來買了50支水管備用!

1. 跳電的是無融絲開關,就第一張相片那個裝置.

2. 第二張相片的裝置看起來還真的挺老舊的,是應該換新了!

    因為每次噴水都不在現場,所以不知道會不會發熱!
慾海沉浮名利爭,石光電火步此生;風塵情事揮不盡,觀世不笑是痴人。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2020-2-17 17:01:41 |顯示全部樓層
本帖最後由 akirahsiao 於 2020-2-17 17:04 編輯
smhu 發表於 2020-2-12 19:34
基本上那段電路的連接應該是無熔開關接2路,1個到定時器,另外1路是主要耗電的,接到電磁開關。定時器動作時 ...


這整組電路去年六月請水電整理過,

共花了8670元,所以應該不會搞到漏電吧?

上面那些標示都是水電商幫我註明,不然我哪搞得清楚?

這次增加10個噴頭,共已有20個噴頭,

感覺好像水壓還是很大,一個噴頭約可噴到7米直徑範圍!

本來以為加10個,水壓會減少一些,但好像沒差多少!

大概總數要加到50個看有沒有辦法不會跳電?



按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
1

查看全部評分

慾海沉浮名利爭,石光電火步此生;風塵情事揮不盡,觀世不笑是痴人。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2020-2-18 16:01:26 |顯示全部樓層
本帖最後由 akirahsiao 於 2020-2-18 16:06 編輯
smhu 發表於 2020-2-17 20:43
從第5張圖看到積熱電鐸的設定值是32A,難怪無熔開關會跳電(無熔開關的最大電流是30A),標準的作法積熱電 ...


感謝胡老師的解說!

有嘗試手動啟動澆水,感覺是左邊那顆在動作(第四張圖那顆)!

種植方面實在是太肉腳不敢亂改了! 光那個網室越改越糟糕!

隔壁人家啥都沒動,結果光靠我亂噴的水,植栽(種在邊界)都活得比我的好!




按這裡顯示圖片

我農舍網室內小番茄顆粒無收,

人家隨便種都有得吃。
慾海沉浮名利爭,石光電火步此生;風塵情事揮不盡,觀世不笑是痴人。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2020-2-27 16:27:10 |顯示全部樓層
感謝各位大大解惑,
加裝噴頭到三十顆總算撐到週三還沒跳電,
但也把四十支水管耗完,
明天再去看一下那個手動噴水是如何拉線?



按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
慾海沉浮名利爭,石光電火步此生;風塵情事揮不盡,觀世不笑是痴人。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2020-4-18 18:44:03 |顯示全部樓層
阿彌陀佛,

折磨了三個月,終於一直跳電,

無法再啟動了,這才甘願找水電廠商。

水電師父一來就直接拆馬達旁邊的盒子,

問他不是這東西壞了?


說馬達起動器壞了,三兩下好了。800元。

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

總算可以安心睡覺了,人真的不能太皮,

心想自己Diy,估計東西被我換光了還是跳電。
慾海沉浮名利爭,石光電火步此生;風塵情事揮不盡,觀世不笑是痴人。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2020-4-20 16:26:25 |顯示全部樓層
本帖最後由 akirahsiao 於 2020-4-20 16:32 編輯
og2h 發表於 2020-4-19 00:51
所有 抽水馬達的電路

會燒掉的 就只有 馬達一打開不運轉


感恩指導!

應該是

1.啟動電容壞了 - 那個電容有一個破洞!

網室對我而言真的是 - 外行人玩內行事!

搞到頭昏眼花,只剩下養蜘蛛!



按這裡顯示圖片
慾海沉浮名利爭,石光電火步此生;風塵情事揮不盡,觀世不笑是痴人。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2020-5-2 10:04:32 |顯示全部樓層
人健忘沒關係,就是不能太懶。

上次換啟動電容後,兩星期都沒跳電。

換完後想說有空再調整時間,

結果今天9:30在網室作業,

自動灑水啟動,開始灑水!

跑出去已淋成落湯雞,

總算體驗到這灑水系統灑水有多猛。
2

查看全部評分

慾海沉浮名利爭,石光電火步此生;風塵情事揮不盡,觀世不笑是痴人。

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:自動澆水系統老跳電

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-6-14 18:23 , Processed in 0.050331 second(s), 13 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部