樓主: 鹽水鯛
打印 上一主題 下一主題

簡易自來水的失敗設計--定量加氯器 [複製鏈接]

Rank: 2

11#
發表於 2007-5-1 02:14:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
這是為簡易自來水的消毒過程而可設計的,前提是經過簡單的靜力沉澱和簡單但有效的慢沙濾後,生菌消除率已達95%∼99%.

為了進一步0生菌,以供漱洗,洗菜,洗衣用才追加消毒池.由於這三項用水量鉅大.不可能用RO,而加氯消毒既有效又便宜.

致於調理食物和飲用水,用RO就不必擔心細菌'農藥'重金屬了(用RO後,我家就不再燒開水,省下的燃料費早就夠本了).有這個東西而且價格已大眾化的今天,其他的淨水器其實可以退出市場了......對RO的感想,其實只有一句:尊重科學絕對是現代人必備的修養.

奶瓶先生所建議的釋氣閥....已屬多點的自動控制範圍,不是一般網友DIY得來.因為要最簡單所以才碰到週溫加速氯揮發的難題....

jinyu先生提供稀釋使用,這是好辦法.無限制加大容器(二個月換藥一次)不是難事,大大的可以進行.----基本上,這個難題已經解決了.只要另外把浸在500公升水桶那部份的b管放大到相對比例就可以了....好耶!!!!!

使用道具 舉報

Rank: 2

12#
發表於 2007-5-1 20:57:34 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
自己動手作簡易自來水,對獨立於鄉間的住家,其實沒想像的難.既然大家有興趣,就繼續上菜吧!

自來水另一個定義是打開水龍頭就可以生飲,當然也可以用於其他,包括洗車沖馬桶...而加氯既有效又便宜.水廠級的自動加氯機對個人絕對是天文數字,所以私人要加氯消毒只有每天手動加藥或採取老式的土瓦質消毒管(很不幸是得力興公司去年已停止產銷).所以利用市售的次氯酸鈉液配合簡單的市售零件作全自動的用水消毒其實也蠻自然的.....今早設計二個比較複雜的.基本上只要有甲級電匠執照,應該都能設計和施工.家裡有讀電工科的子弟,照理也不會太難.總而言之diy萬歲就對了....
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員

使用道具 舉報

Rank: 1

13#
發表於 2007-5-1 22:48:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
開始被滿頭包的問號打死了^^||

使用道具 舉報

Rank: 2

14#
發表於 2007-5-2 18:53:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
post by ""恰吉的爹""
開始被滿頭包的問號打死了^^||



將軍統兵百萬叫不動小孩,或經濟學大師焊不來錫點,或晶片專家烘不出蛋糕和恰吉的爹看不懂鹽水鯛的胡扯,其實是一樣的.

使用道具 舉報

Rank: 1

15#
發表於 2007-5-2 21:54:01 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
post by ""鹽水鯛""
[quote]post by ""恰吉的爹""
開始被滿頭包的問號打死了^^||



將軍統兵百萬叫不動小孩,或經濟學大師焊不來錫點,或晶片專家烘不出蛋糕和恰吉的爹看不懂鹽水鯛的胡扯,其實是一樣的.[/quote]

這比喻可絕妙阿~~~哈哈哈

使用道具 舉報

Rank: 2

16#
發表於 2007-5-3 12:32:31 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
之所以沒有一開始就朝這個設計走,是因為我的配水方式不很適合這種加氯法,著手構想後才發現這個更好用,麻煩的是調整加藥量恐怕很費事....
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員

使用道具 舉報

Rank: 2

17#
發表於 2007-5-4 12:30:50 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB

緊急更正

文氏作用加氯器之二.jpg內的:「逆止閥1可要可不要」是嚴重的錯誤.

逆止閥1和逆止閥2都須要.逆止閥2是抽水機停止時,防止倒流的設備,可兼用於加氯器之所須.可以不須添設.

「逆止閥1」可防止漂白水大量倒流到蓄水池,所以非要不可.

此加氯方式,材料垂手可得,人人可diy,網友如試製成功,尚祈公開實作數據,以饗同好.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

18#
發表於 2012-5-12 17:23:01 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
~~很不錯的設計...

該刷一下此精彩ㄟ解說!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

19#
發表於 2012-5-12 17:58:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
前幾天我們機構送驗五組RO飲用水的水質,結果令我意外,原本以為RO的生菌數應該很低,結果出乎意外,我的原水是自來水經過活性碳粗濾再送到RO機的進水,我的嬰兒室有用紫外線殺菌燈,驗出來的結果,生菌數和其他RO一樣,感覺殺菌燈好像效果不大,還有一組RO生菌數超標(研判是不常用滋生細菌),所以要殺菌,煮沸或是用漂白水效果還是比較好

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

20#
發表於 2012-5-12 20:09:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
19# alpha

送驗的水是如何採樣的呢?使用RO時從從離開RO膜之後都有可能被污染!污染源是從出水鵝管進入(接觸空氣),一路沿著管子向下進入儲水桶,一直到RO膜前端...

紫外線殺菌燈應該是接在越接近鵝管越好,使用時先漏掉一些些,等到溫熱的水出來之後才開始接水,這時生菌數就會降低很多了...我家有用UV殺菌燈,沒有類似的困擾咧...

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:簡易自來水的失敗設計--定量加氯器

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-6-10 17:38 , Processed in 0.046653 second(s), 9 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部