自動澆水系統老跳電 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2020-2-17 20:08:56 |顯示全部樓層
eastern 發表於 2020-2-17 18:02
是否有一種叫"調壓閥"或"洩壓閥",可以安裝在管路上

避免壓力過大!

減壓閥只是將閥後的壓力降到想要的壓力值,但是對於閥前一點助益都沒有。而洩壓閥則是將多餘的壓力排掉,相對於水壓而言,洩壓就是多餘的水體積排掉,通常用於定體積的儲槽,當溫度上昇而壓力變大時,就讓它流掉(我家的太能陽能熱水器儲熱桶上頭就裝了一個)。

送水管內要減壓的方法就是利用旁路將多餘的水送回水源去。
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2020-2-17 20:43:57 |顯示全部樓層
akirahsiao 發表於 2020-2-17 17:01
這整組電路去年六月請水電整理過,

共花了8670元,所以應該不會搞到漏電吧?

從第5張圖看到積熱電鐸的設定值是32A,難怪無熔開關會跳電(無熔開關的最大電流是30A),標準的作法積熱電鐸的限流一定小於無熔的標示值)。但因為定時控制器的控制線不知道是接到圖4的那粒電磁開關或是圖5的那粒,如果是圖4的那粒就很神奇了,因為它的電流限值是22A,符合那粒送水馬達銘牌(第1張圖)上頭最大電流21A的需求,除非說圖4的那個積熱電鐸己經沒有功能了?

通常水電會在送水馬達運轉時,利用鈎錶量一下馬達的電流量,然後再去調整積熱電鐸上頭的限流值,您的那粒馬達依我個人的壞習慣是會將它換掉的,畢竟用電是要付錢的,換一粒小於1馬力的恆壓馬達,就夠爽爽用囉....如果是電子恆壓式的抽水機,由於葉片的設計不是齒輪式的,所以也不會有爆管的危險哦(因為它的最大水壓約在3kg/cm2)...
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2020-2-18 16:01:26 |顯示全部樓層
本帖最後由 akirahsiao 於 2020-2-18 16:06 編輯
smhu 發表於 2020-2-17 20:43
從第5張圖看到積熱電鐸的設定值是32A,難怪無熔開關會跳電(無熔開關的最大電流是30A),標準的作法積熱電 ...


感謝胡老師的解說!

有嘗試手動啟動澆水,感覺是左邊那顆在動作(第四張圖那顆)!

種植方面實在是太肉腳不敢亂改了! 光那個網室越改越糟糕!

隔壁人家啥都沒動,結果光靠我亂噴的水,植栽(種在邊界)都活得比我的好!




按這裡顯示圖片

我農舍網室內小番茄顆粒無收,

人家隨便種都有得吃。
慾海沉浮名利爭,石光電火步此生;風塵情事揮不盡,觀世不笑是痴人。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2020-2-19 07:27:53 |顯示全部樓層
akirahsiao 發表於 2020-2-18 16:01
感謝胡老師的解說!

有嘗試手動啟動澆水,感覺是左邊那顆在動作(第四張圖那顆)!

我在想您那邊會不會是因為水供給的太多,導致葉菜(福山萵苣)跟小果番茄長得不好?

建議拿個小水桶放在與盆栽相同的高度與相近的位置,收集一下到底給了多少水?

種菜澆水最好在太陽還沒有出來以前,當太陽昇起時,葉面就要沒有水珠的情況,有一個傳言是說留在葉面上的水珠,會變成透鏡,讓陽光會聚在葉面上某個點,因此溫度會太高,以致於傷害了葉面。因此古早的人,種菜是選在黃昏用花灑,但是花灑再大的容量也就那麼大,所以澆的水也就只是透土三分而已(但葉菜的根也就只有那麼深)。

先前用攀爬架種橙蜜的時候,記憶中每兩尺種一棵,共種60棵,每天透過滲水管給200公升的水。供您參考...
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2020-2-27 16:27:10 |顯示全部樓層
感謝各位大大解惑,
加裝噴頭到三十顆總算撐到週三還沒跳電,
但也把四十支水管耗完,
明天再去看一下那個手動噴水是如何拉線?



按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
慾海沉浮名利爭,石光電火步此生;風塵情事揮不盡,觀世不笑是痴人。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2020-2-27 22:46:59 |顯示全部樓層
也要注意不能噴得太濕
這這種噴法應該兩天噴個15分鐘就夠了
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2020-3-2 09:47:01 |顯示全部樓層
akirahsiao 發表於 2020-2-17 17:01
這整組電路去年六月請水電整理過,

共花了8670元,所以應該不會搞到漏電吧?

水電師傅有沒建議 磁簧開關一併換新,如沒 要是我就不會再找他了⋯
3

查看全部評分

田園野鶴一身輕 驣雲駕霧欲逍遙,可惜火龍來拖住 逍遙不成變犁田.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2020-3-26 10:49:48 |顯示全部樓層
本帖最後由 米粒 於 2020-3-26 10:57 編輯

這是我自己配置的自動灑水控制與水塔水位控制系統...
右下的定時器購自 東大,漏電開關 一個是加壓馬達/另一是沉水馬達用,
磁簧開關 一個是水塔水位控制用,另一是灑水控制用,被控馬達是 沉水馬達。

1

查看全部評分

田園野鶴一身輕 驣雲駕霧欲逍遙,可惜火龍來拖住 逍遙不成變犁田.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2020-4-18 18:44:03 |顯示全部樓層
阿彌陀佛,

折磨了三個月,終於一直跳電,

無法再啟動了,這才甘願找水電廠商。

水電師父一來就直接拆馬達旁邊的盒子,

問他不是這東西壞了?


說馬達起動器壞了,三兩下好了。800元。

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

總算可以安心睡覺了,人真的不能太皮,

心想自己Diy,估計東西被我換光了還是跳電。
慾海沉浮名利爭,石光電火步此生;風塵情事揮不盡,觀世不笑是痴人。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2020-4-19 00:51:26 |顯示全部樓層
本帖最後由 og2h 於 2020-4-19 01:04 編輯

所有 抽水馬達的電路

會燒掉的 就只有 馬達一打開不運轉
把馬達給燒掉了

會跳掉 就只有 馬達那邊出問題 不運轉
把線路 燒熱 然後雞熱電驛跳掉

馬達會出問題 不運轉 或運轉有問題只有
1.啟動電容壞了 產不出角矩送轉 啟動電容規格不對 電流變太大
2.馬達後方的 離心開關壞了 鎖死打不開
3.運轉的阻力太大 運轉一陣子跳掉

1跟2 都是按上去就會馬上跳掉 或者有時候正常有時候不正常
3要運轉很久 才會跳掉

如果連電容都老到要換了
後面那個 離心開關 大概也要加點油了

那個積熱電驛 已經提供保護 不會馬達燒掉了
水壓大小 再裝一個 凡而調整壓力 讓水噴的高度 跟水量 變大變小 比較好用


1

查看全部評分

使用道具 舉報