請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版
樓主: ljc

玻璃採光罩會滴水 [複製鏈接]

Rank: 4

發表於 2016-8-24 15:25:22 |顯示全部樓層
塑鋼土 ok 嗎?
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2016-8-24 19:26:00 |顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2016-8-24 19:45 編輯
ljc 發表於 2016-8-24 09:51
一早爬上頂樓,照了幾張相片
兩張照片裡都能看到裂縫,不知道是不是漏水的源頭?


第一張照片左側的矽利康的裂縫,是有可能,
第二張照片下方矽利康的裂縫,就算有裂縫,水也會順流下去,則不一定。

不過,就像我說的....要在下雨時親見看到它怎麼漏水,才知道該處理!

當然,是可以先把舊的矽利康刮掉,用中性矽利康補回,若還是會漏,就再繼續抓漏!

因為水往低處流,
一般而言,中間的漏水是上面造成的, 下面的漏水是中間或上面造成的...


1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2016-8-24 19:37:12 |顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2016-8-24 19:38 編輯
2home 發表於 2016-8-24 10:22
可以去汽車板金材料行買一種車體用的pu膠,記得3M也有出,一次最好用完,很多露營車也會用,比夕利康耐侯 ...


汽車玻璃用的PU膠,比矽利康還貴個2-4倍...

PU膠的優點是黏著力比矽利康強,彈性較佳,乾燥速度也較快,
但PU膠裸露在外的耐候性就不一定比矽膠還好....

若不需急著乾,用矽利康即可.........成本考量,且比較好買...

使用道具 舉報

Rank: 1

發表於 2016-8-24 22:10:39 |顯示全部樓層
看似裂很久~矽利康老化很嚴重  如果只是單就矽利康   道康寧有1隻玻璃與金屬的 可以考慮~不過舊的矽利康要刮除乾淨  不是隨便在打上去  不漏水就好~~~下次在漏水 就會從沒刮除乾淨的老舊矽利康 龜裂 漏水~~~ 只是看結構設計    如果要斷根   應該可以考慮活動遮陽  遮雨
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2016-8-24 23:36:12 |顯示全部樓層
本帖最後由 margaret 於 2016-8-24 23:45 編輯

我的舊屋也有同樣問題   當初我是買新成屋  成交後   建商建議將陽台推出  建商同時建議為了採光做部份的強化玻璃    那知一完工  牆化玻璃與水泥接觸面就開始漏水   當初是四戶一起做   大家都漏祇差漏多或漏少   當時請建商處理  他找了工班來塗了幾次的矽力控  結果還是無三小路用   四戶祇好自認倒霉各自處理   就這樣讓它漏今年   上個月  我粉刷屋子  就順便處理這問題   我先挖開舊的矽力控    一看傻眼  原來強化玻璃離接縫處可伸進一隻手指    不漏才怪   當初鐵工量一家的尺寸做四家    加上省料   強化玻璃沒遜L接縫處   我買了現成防水塗泥調水將縫補上塗了防水底漆再塗了三道厚厚的pu.



按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
4

查看全部評分

聞思修行

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:玻璃採光罩會滴水

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-3-28 22:32 , Processed in 0.044721 second(s), 9 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部