樓主: fruiter
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 請問大家的農舍排水溝的鋼筋有跟房子主體相連嗎? [複製鏈接]

Rank: 6Rank: 6

11#
發表於 2019-6-16 23:49:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
Jamestsai210 發表於 2019-6-16 18:44
版大是規劃50公分的水溝啊...
拍謝,總寬50公分...實際內寬應該在30公分。
用12吋也可以,只要能符合 ...

PVC管可以抓洩水坡度
但灌漿的水溝可以抓洩水坡度嗎?

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

12#
發表於 2019-6-17 00:07:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 Jamestsai210 於 2019-6-17 00:38 編輯
fruiter 發表於 2019-6-16 23:49
PVC管可以抓洩水坡度
但灌漿的水溝可以抓洩水坡度嗎?


可以啊。
怪手開挖的時候,基礎的土壤面就要做高度標示(粗略值)。
做高度標示就是為了抓斜面(排水斜率)

土壤層上方的混凝土PC層也要做高度標示(斜率要接近設定值)

水溝主體的底層表面(乘水完成面)也要做高度標示(斜率為設計或是您要求的設定值)

比如說您水溝主體高度到目前地面深度為50公分,確定那一個位置為最高點(此為基礎點"0"),
然後用高度儀測量另一點的高度要達到斜率1%,則此點的深度與最高點比較,要比照斜率下挖到規定深度。
粗略的土壤面,兩點可以拉水線來檢測是否OK。

也能土法練功,用水管水平器,把四週的水平基礎點都標註好,用基礎點往下抓下修的深度也是一種方式。

這樣坡度就出來了。不知大大能理解嗎?

可是通常在施工程序來說,會標註PC高度的完成面來修基礎的土壤面高度,這樣比較省時。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

13#
發表於 2019-6-17 00:30:12 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
Jamestsai210 發表於 2019-6-17 00:07
可以啊。
怪手開挖的時候,基礎的土壤面就要做高度標示(粗略值)。
做高度標示就是為了抓斜面(排水斜率 ...

可以理解
謝謝

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

14#
發表於 2019-6-17 00:45:11 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 Jamestsai210 於 2019-6-17 00:56 編輯
fruiter 發表於 2019-6-17 00:30
可以理解
謝謝


依照大大的圖面,
請多加考量目前地面的坡度無論是否接近平整。

四個角落的陰井就可能要選用比較深的陰井來放置,這樣水溝的乘水面高度就比較好設定。
若是選用PVC或其他材質的塑膠管,也是比較好調整。

放樣很重要...標註高度的點越多,水溝乘水面在抹平的時候,斜率才會越標準。比如兩個陰井間的高度標註點,四個點一定比兩個點來得好(區段間積水的問題也會少一些,表面抹平施工的師父也會輕鬆一些)。

以上都是建議,最好找專業的團隊,施工完畢後問題會少很多。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:請問大家的農舍排水溝的鋼筋有跟房子主體相連嗎?

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-4-19 11:36 , Processed in 0.042544 second(s), 9 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部