樓主: eastern
打印 上一主題 下一主題

推薦小型備用發電機? [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

51#
發表於 2022-8-24 18:28:36 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
ntonda 發表於 2022-8-24 16:34
我用的環境是要用1000w110v發電機驅動,default 5a;啟動電流30a的定頻分離式空調。所以要併聯一組電池直 ...

110V 1000W ---> 是 " 交流發電機 " 吧.   ( 直流都是 12 / 24 / 48 / 72 .... 基本上都是 12 的倍數, 因為好像沒聽過 6 的 ).



========================================

想要使用 " 110V 交流發電機 " + 12V 變流之後的 " 110V 變流交流電 ".....

那就.... 一定需要 " 特別的裝置 ".

這種裝置, 主要是讓 " 兩種交流電源 " 的 " 相位 同步 ". ( 甚至於能夠調整兩者的 電壓差 )......

相位 沒有同步 ( 又相互連接的話 ), 是會出現嚴重衝突或是 短路 的....一堆東西都統統壞光光 ( 反正就是 絕對不可以 就是了).

直流 與 直流 並聯, 只會有電壓問題, 沒有 相位 的問題.

=======================================

想要用那樣子的方式, 也不是不可以 ---> 技術上可以克服, 只是比較麻煩. ( 強烈不建議就是 ).

要嘛就是 ----> 使用足夠容量的 交流發電機, 單一供電.

不然就是 ----> 直接使用巨大容量的 直流電池組 + 變流器....也是 單一供電.

總之就是....儘量簡化, 不要複雜化. ( 越是複雜化, 問題相對越多 ).
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

52#
發表於 2022-8-25 08:38:21 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
以上這些目前真的是一點都看不懂了,哎呀,再回家唸書吧。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

53#
發表於 2022-8-27 13:56:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
renguai 發表於 2022-8-25 08:38
以上這些目前真的是一點都看不懂了,哎呀,再回家唸書吧。

看了一下之後.... 這兩個代號...是相同的人.

確實也是 ---> 噪音 50db 的那個主題....已有答案.

這篇可以停止了.

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:推薦小型備用發電機?

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-4-19 23:54 , Processed in 0.043557 second(s), 9 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部