806查看 6回復
打印 上一主題 下一主題

Tc-96-AD溫控器,壞了? [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2023-4-2 22:39:50 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
https://www.fotek.com.tw/zh-tw/product-category/136
應該是這家的產品

芒果烘乾機
每年就是烘芒果乾時才會用到
去年開工時就有狀況
數據9XX
溫度上不去
後來莫明奇妙自己好了
今年想說提早準備
開下去
又固障了

可是這種東西有這麼容易壞嗎?
SB燈亮紅燈
是什麼意思?

有大大可以指導一番的嗎?
一個要價上千
能省就省
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2023-4-3 03:09:11 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
建議
補照片 再說明
會修的 或 有遇同情況者可能會建議

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2023-4-3 03:20:20 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
大部分是溫度感應頭 (溫度電阻)故障

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

4#
發表於 2023-4-3 07:02:08 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 edwin9135 於 2023-4-3 07:26 編輯

SB應是說明書說上的感測器斷線(sensor break),可能是熱電偶斷線也可能是控制器上電線接頭沒鎖緊,也可能是熱電偶壞了,檢查一下。
也可打電話到陽明電機請小姐幫你轉接到業務或工程師來說明是那一部份有問題。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2023-4-3 18:18:47 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
感溫棒壞掉吧!

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

6#
發表於 2023-4-4 09:54:13 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
900多度就算耐熱線也會老化脆掉

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2023-4-12 11:29:05 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
adax33 發表於 2023-4-4 13:54
900多度就算耐熱線也會老化脆掉

可是
機械的溫度不可能到達900多度
所以
感溫頭不太可能會壞掉

而且之前又莫名奇妙的好了
代表東西沒壞
研判被干擾的機率比較大

所以
今天就把它給拆下來
再慢慢的拆開
空壓機氣槍拿來吹一吹
把灰塵處理掉
再不行
我也沒辦法
電子產品我只會吹飛塵

很幸運的
數據回復正常
溫控(溫度達到設定值斷電)訊號也有聽到
所以
目前應該是ok^^

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:Tc-96-AD溫控器,壞了?

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-1 23:33 , Processed in 0.045642 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部