913查看 9回復
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 接地一根感覺不會達標 [複製鏈接]

Rank: 4

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2023-9-12 13:46:17 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
本帖最後由 dcage123 於 2023-9-12 13:55 編輯

挖土50cm
接地棒5分6呎
黏土

初測16x

後面再打一點變150
(打入大約130cm後留點頭測試)

預計全敲下去大概50~100這之間吧
又買了兩根接地棒Orz...下次再去打



按這裡顯示圖片


另外想請問
因為我這邊的電管是6分管
我穿的了4根14平方的線嗎?

因為我要走40A的NFB...用8mm好像不合規定
但如果要改1吋管,那變成要鑽貨櫃屋..我沒工具...

目前是
電線桿電箱(這個出現孔只有設計6分孔)--6分or1英吋埋地(10米長..有3個大月彎管)---電線露出來穿入貨櫃屋---->
貨櫃屋--6分管入戶(1米長..有2個大月彎管)


1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2023-9-12 16:14:55 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
另外想請問
因為我這邊的電管是6分管
我穿的了4根14平方的線嗎?





剛去量電動車充電器 的線徑

你要用4" 才過的去吧...還卡卡..

使用道具 舉報

Rank: 4

3#
發表於 2023-9-12 17:05:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
Zefram 發表於 2023-9-12 16:14
剛去量電動車充電器 的線徑

你要用4" 才過的去吧...還卡卡..

這種電纜皮比較粗@@

目前是打算直接買4條一般絞線穿管,不要用這種電纜....

我是有剪了四小條14mm的電線皮綑在一起測量,量起來會比您這個小一些..應該15~17mm


另外看了一下接地法規,我打算把其中的接地降為8mm的線了..這樣又能再小一點
(因為我電錶用的總閘才50A,電錶線本身14mm,接地用14mm太粗,而且我三根接地線銅棒的並聯也是用14mm,法規寫不能比並聯的線還粗)

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2023-9-12 18:14:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
dcage123 發表於 2023-9-12 17:05
這種電纜皮比較粗@@

目前是打算直接買4條一般絞線穿管,不要用這種電纜....


14MM的線 建議還是用2C 或3C 不要用單條絞線

使用道具 舉報

Rank: 4

5#
發表於 2023-9-12 18:49:55 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
Zefram 發表於 2023-9-12 18:14
14MM的線 建議還是用2C 或3C 不要用單條絞線

看過外皮厚度,真的穿不過去,不然我本來也想用@@

真要用電纜得找人來擴孔貨櫃屋

電纜好像適合直埋,但我那邊有穿山甲之類的
所以我會走PVC管

使用道具 舉報

Rank: 4

6#
發表於 2023-9-25 13:37:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
目前已經打了
5分180cm接地棒3根併在一起

第一根..挖土50cm後打入...127歐姆
第二根..挖土30cm後打入...66歐姆
第三根..挖土30cm後打入...47歐姆

雖然達標了
但打算再補第四根好了,避免時間一長,電阻值增加超過法規50歐姆

因為同長度效果不明顯
故改天買根6分240cm的......電阻越深越低


本來以為這種能板節的黏土電阻低
沒想到還滿高的.......

別人那種黑色的壤土,隨便打電阻隨便20幾真的令人羨慕.....

使用道具 舉報

Rank: 4

7#
發表於 2023-9-25 13:37:44 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
目前已經打了
發表於 2023-9-25 22:00:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
dcage123 發表於 2023-9-25 13:37
目前已經打了
5分180cm接地棒3根併在一起

請問每根接地銅棒的間距是多遠呢?

使用道具 舉報

Rank: 4

9#
發表於 2023-9-26 21:22:19 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
tcct 發表於 2023-9-25 22:00
請問每根接地銅棒的間距是多遠呢?

2米距離
….................

使用道具 舉報

Rank: 4

10#
發表於 2023-9-26 21:27:12 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 dcage123 於 2023-9-27 08:56 編輯

結果被老闆拐了,沒有8呎
只好買了根6分6呎再去打

四根180公分的,電阻降到34歐姆

反正法規220v只要50歐姆就達標,所以就不再繼續弄了。

真好奇網路上一些一根180能達標是怎打的囧

感覺我這邊可能需要10呎的才打的出10歐姆以下數值

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:接地一根感覺不會達標

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-4-29 12:59 , Processed in 0.050035 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部