2home 打造桃花源

標題: 移動式冷氣空調好用嗎? [打印本頁]

作者: 2home    時間: 2016-7-2 09:46     標題: 移動式冷氣空調好用嗎?

最近看上移動式冷氣空調的優點,可以方便移動插電,體積又小,自己按裝也容易,只要排風管拉出去就好,還多功能,冷氣,除溼,暖氣 都有,不知這種設計有無重大缺點,有推薦的機種嗎?
作者: alpha    時間: 2016-7-2 19:15

移動式冷氣空調有點像''改裝的除濕機'' , 冷氣機是''熱交換'' , 有吸熱就有散熱,移動式冷氣空調吃110V的電壓,熱交換的能力應該有限
作者: 笨羊    時間: 2016-7-2 20:29

美寧二代直吹式冷氣機 JR-AC6MT
有人用過嗎?報紙看到的。

13.5kg, 小房間可有 14-24度C, 16800元。
全機保固3年, 壓縮機7年。

不曉得這台效能和風評如何?有在考慮。

作者: ty    時間: 2016-7-2 21:34

不好,我的經驗非常不好。這種冷氣剛開好像有的冷氣出來,稍微過十幾分鐘,發覺並不冷。主要原因在排熱管線不好處理,且只能使用在小面積的辦公室、房間。只是新鮮,不好用。買來後用不到2個月送人去了。
作者: BlackDragon    時間: 2016-7-3 00:04

重點在於將後方排氣出去!
如果沒辦法排氣,就沒意義了!
以前就很想拿除濕機來裝冷媒,沒想到最近幾年開始廠商自己做!

以前還想過做窗型冷氣的分離式修改,之後分離式冷氣也開始普遍∼

如果要買移動式冷氣的話,我會建議使用布來當屏風,變成一個小型室內空間,熱氣也比較不會跑回這個空間內!
只要解決熱氣問題,基本上這冷氣是很冷的!
作者: smhu    時間: 2016-7-3 06:14

看需求吧!那是在一切的一切都搞了之後最後一招了...而且這東西不是現在才有,大概在廿年前就有了,那時在遠百買了一台大同公司做的,在現場吹很涼,事後發現只要在百貨公司裡頭就算電風扇吹起來都很涼。

廿年前儀器室可以裝冷氣,大辦公室也有冷氣,但是研究室不給裝冷氣,問題是小房間熱啊(裡頭還有一些會發熱的設備)!剛開始是買增濕機(冰冷扇),麻煩的是我那邊沒有自動製冰機,因此為了冰塊麻煩得很,如果用水的話,在整個環境裡頭應該就只有增濕的效果吧...會買那台是因為吃110V的電,所以插座就可以使用,不需要安裝,所以不必申請。可能是我的研究室有點不那麼小間(12坪),感覺上就只有出風口附近會涼,再遠一點風吹不到的地方就不涼了,開整天也是一樣。所以後來還是乖乖的裝抽排氣機,利用對流將室溫降低。但是現在的情況又不同了,外頭的溫度白天經常三十幾度,也許情況會好一些些也說不定。
作者: Dogo    時間: 2016-7-3 09:14

smhu 發表於 2016-7-3 06:14
看需求吧!那是在一切的一切都搞了之後最後一招了...而且這東西不是現在才有,大概在廿年前就有了,那時在遠 ...

--> 但是現在的情況又不同了,外頭的溫度白天經常三十幾度,也許情況會好一些些也說不定。
胡老師 早!
個人有一稍不同的結論,相互討論一下。
若當時環境狀況沒這麼熱,那部機器就已負荷不了。而近年更熱了,就....,
假如那間研究室用的還是當年相同的設備,且用同型的抽風機增加對流,
在裡面的人體感溫度應隨外面環境增溫而更覺得熱。
要維持同老師當年所待的舒適度,個人認為得提升降溫的設備。
作者: smhu    時間: 2016-7-3 10:27

Dogo 發表於 2016-7-3 09:14
--> 但是現在的情況又不同了,外頭的溫度白天經常三十幾度,也許情況會好一些些也說不定。
胡老師 早!
...

前幾年...研究室也都裝冷氣了...而那台那年借給學生在租屋處(頂加)使用,等人家畢業之後也就失去連繫了...
作者: icui4cu    時間: 2016-7-3 14:22

效能差、噪音大
作者: HappyWise    時間: 2016-7-3 16:31

to 站長大大:

目前我用的就是進口.標價3萬多.適用於約5坪的(富及X)移動式<冷暖除濕>三用空調.
and,我狀態是=
室內4.5坪∼純鐵皮屋.歐式三明治壁板.三合一琉璃鋼瓦屋頂.尚無另外隔熱設施.
室外環境=剛過去的這個冬天.室外7度.室內也就7到8度∼目前這個夏天.室內經常超過35度.

報告實際使用心得=

1.的確免安裝or自行安裝非常容易!

2.冬天快過完才買的.暖氣威力很夠+暖氣狀態的除溼效能.讓我非常滿意!
冬季連日雨天時.開暖氣不到兩小時.可除溼500cc∼1000cc甚至更多的水量!

3.除溼功能本身.(指.非暖氣).除溼效果反而遠不如暖氣狀態.

4.冷氣則...基本沒用!
不是機器吹不出冷氣.而是.機器本身排出的熱氣.就已經足夠綜合他所能產生的冷房效果了!
甚至於.
原本33度.我將門窗關上後.開冷氣.的確吹出頗冷的冷氣.但.
不通風+鐵皮熱+機器本身產生的熱+他排不出去的熱<--合作的結果=室內很快超過35度!
---

所以.目前我都是在.經常超過35度的鐵皮屋內.等到下午三點多之後.太陽小些.才能出去農作割草.
過去這12天.室內都超過33度∼有11天超過34度∼有6天室內超過35度.
都.沒.冷.氣.可.吹∼

因此.建議您=
A.務必確認機器的排風管.能密合不漏熱氣.(好安裝=這點幾乎不太能完美).
B.排風出口.也要有能力.讓1X公斤的機器.穩定地站在窗旁.以最短距離排出熱風.
(拉長管子效果很差.因管子本身排熱氣.故管子本身也是高熱的熱源)

若未能達到這兩點∼則.個人經驗是.分離式變頻冷氣.是較佳的選擇囉

作者: kevin    時間: 2016-7-3 16:52

本帖最後由 kevin 於 2016-7-3 16:53 編輯

1. 110V,比較耗電,電費的支出較高..
2. 壓縮機的低頻聲應該挺吵吧??有人用過,可以晚上睡覺用嗎??
3. 雖然號稱移動性高,不過如果裝好排風,再去移動它的意願有多高??那就有待考驗了..
4. 價格也未見便宜...如果是2HOME的貨櫃屋來用,窗型的可能還便宜些..唯一好處是說可以帶走,不怕被人偷走..
作者: FlyNews    時間: 2016-7-4 00:18

本帖最後由 FlyNews 於 2016-7-4 00:41 編輯

建議...
變頻窗型冷氣+導風管+放在有滾輪的架子上= 移動式冷氣

220V專線還是要有,單條電線負載的電流較低,才比較保險。
220V變頻窗型比較安靜,電線迴路較不會出狀況.....架子可自設高度或用角鋼架...

基本上,窗型冷氣的標準安裝費也不過500~1000元,
移動式冷氣因為要110V,大多冷房能力不足,或EER不怎麼樣,且價格偏貴...
沒啥必要用移動式冷氣。

就算是移動式冷氣,也同樣不會常常搬來搬去,
所以,只要裝窗型冷氣減少搬運安裝費用即可!
作者: 姜姜好    時間: 2016-7-4 08:41

冷氣 沒有 小而冷 小而省 . 要冷 只有大 台 .
只有隔熱  加 排熱 或 散熱 . 加濕 .才是基本原則
作者: spencertw    時間: 2016-7-4 09:11

小弟最近連續買了兩台,買第一台買給老母試用(天氣熱,中午在廚房燒菜真的很辛苦),熱風排出去。覺得還可 ,主要是它最大耗電580W, 老家客廳約7-8秤挑高約4米,用那吹一個小時後(當下只有自已在,所以沒開分離式)。老母走進來說:還真的會涼。所以隔一星期又跑去入手第二台。比分離的吵一點,比舊型的窗型好一點(太久沒碰新的窗型,所以不知分貝數)
作者: spencertw    時間: 2016-7-4 21:08

本帖最後由 spencertw 於 2016-7-4 21:12 編輯

原來站長有問機種,我這樣回覆算廣告嗎?我是購買歌林 好像XX501,在特力屋買的,它們有活動(現在有滿千八五折) ,一台下來是11300。三四坪一個人吹是夠的。
但說省不省電,還真不知。因為我是用在開放空間當電風扇用(短時間)。580W運轉。2小時一度電吧。(暖器的話…應該是把冷氣排到戶外 ,排氣管接到室內,真的很
熱,去現場請工作人員demo一次就知)。

作者: FlyNews    時間: 2016-7-5 00:03

本帖最後由 FlyNews 於 2016-8-9 20:54 編輯
spencertw 發表於 2016-7-4 09:11
小弟最近連續買了兩台,買第一台買給老母試用(天氣熱,中午在廚房燒菜真的很辛苦),熱風排出去。覺得還可 , ...


最大耗電580W,EER不知,大多只能2.88, 大約是1.6~1.8 kW冷房能力,

Sampo聲寶3-5 坪 定頻左吹AW-P20R1 $10,780
能源效率第二級
EER        3.15 (kW/kW)
冷房(氣)能力        2000(Kca/Hr)/2.2(KW)
電源        220V
運轉電流        3.3(A)
220*3.3= 726W
三年全機保固 <--1萬多的電器,一年的保固成本約500-1000元。

隨便一台萬把塊的窗型冷氣,包含標準安裝的費用,
都比移動式冷氣省電,且冷房能力更大+保固期更長...

所以,若有需要,就盡量在窗口裝窗型冷氣即可!
若沒有預留窗戶,則可牆壁洗個洞,裝定頻分離式冷氣,
冷房能力2.2~2.3 kW的分離式定頻冷氣,含標準安裝大約1.5~1.8萬元左右。
EER比窗型冷氣更高,且更安靜!

PS. 現在是旺季,較少便宜貨。
作者: smhu    時間: 2016-7-5 06:05

spencertw 發表於 2016-7-4 21:08
原來站長有問機種,我這樣回覆算廣告嗎?我是購買歌林 好像XX501,在特力屋買的,它們有活動(現在有滿千八五 ...

感謝分享,這東西用在廚房是個很棒的構想,要的就是它不足夠的冷房能力,最好是吹到人的時候會感覺涼,但是環境降溫不大。改天來去特力屋敗家...
作者: FlyNews    時間: 2016-7-5 23:51

本帖最後由 FlyNews 於 2016-7-5 23:59 編輯
smhu 發表於 2016-7-5 06:05
.......要的就是它不足夠的冷房能力,最好是吹到人的時候會感覺涼,但是環境降溫不大。...


不管幾噸的冷氣機都能設定溫度,
別把溫度調太低,都可以調到: 吹到人的時候會感覺涼,但是環境降溫不大。

像我吹那十幾年前45級有點吵的冷氣,大多設29-30度+吹電扇...若室溫更高時,則還可以設更高,
例: 室溫熱到33度,則只要把冷氣設到31度+吹電扇即可!  能源局建議28度還耗電了點...

當室溫29-31度時,吹電扇都OK的! 超過32度,再吹電扇則沒啥用...( 除非先沖涼之後再吹電扇)

定頻冷氣若設29度,室溫+1達30度時啟動壓縮機,室溫-1達28度停止壓縮機,
因有2度的溫差,在壓縮機沒啟動時會覺得悶,所以要配合吹電扇才行!

而那台省電世界一, EER 6.88的變頻冷氣,則是設自動或自動+1(27-28度)+吹吊扇....
變頻冷氣很安靜,若吹一般的電扇就浪費了它安靜的設計了! 要吊扇才能夠安靜....
作者: nxrandy    時間: 2016-7-7 11:34

本帖最後由 nxrandy 於 2016-7-7 11:35 編輯

如果要有冷房效果,可以用這個,房中房的概念,將室戶窗戶打開就可以對流散熱




作者: 樂活族    時間: 2016-7-7 14:15

nxrandy 發表於 2016-7-7 11:34
如果要有冷房效果,可以用這個,房中房的概念,將室戶窗戶打開就可以對流散熱

這有太空艙的味道 需要的地方會冷就好
作者: canonchun    時間: 2016-7-7 20:13

我用禾聯的,有裝排熱管,機器還用小椅子墊高以縮短排熱管距,耗電1200W

聲音當然是比窗型再大些;它的散熱是吸室內的空氣再排出去,意味著戶外空氣也會吸進來,這點不利冷房。
會滴水,須裝水桶
只能達到近距離吹人會涼會乾,這點贏過電扇許多。
作者: jonce    時間: 2016-7-8 06:44

本帖最後由 jonce 於 2016-7-8 06:58 編輯

冷氣機除了熱交換自己還會產熱,
若熱氣排不出去應該是愈用愈熱。

記得以前有用直立式窗型
放在窗框上用窗戶夾側面110V插電即可用,
上面的方形空洞用用紙板塞即可,
講究點再四面貼膠帶更氣密了。
只是沒附輪子而己,
若吹完週休就要搬走,
自備個抬車即可。

由於熱氣不會回流
冷房效果當時覺得很不錯。
--
剛上網查了一下,
窗框的高度約要有85cm以上
看機種外觀大小而定,
只有迷你窗的話可能殘念。
作者: katie8202007    時間: 2016-7-8 09:08

本帖最後由 katie8202007 於 2016-7-8 14:57 編輯

前年買了一台禾聯的快兩萬元,在貨櫃屋裡越吹越熱,,
因為機器本身有過熱裝置超過溫度壓縮機就會跳掉只剩送風,根本不能用
最後打入儲藏室,換了一台超大噸數的落地式冷氣吹到都會覺得冷,這才叫冷氣
作者: hawaii_world    時間: 2016-7-12 22:08

之前用過威技移動式冷氣 但開了只有迎風面會涼 沒法整間都能感到舒適 室內約6坪 後來一怒之下就買分離式的 真要用移動式冷氣 不如買窗型 效果應該更好
作者: kennex    時間: 2016-8-8 18:23

建議不要花此冤枉錢;冷氣之所以會冷是靠熱交換...將室內的熱氣帶出讓整體室內溫度降下來再循環。移動式冷氣運轉中要將室內熱氣排出效率極差所以只有出風口感覺稍有涼意,整體室內溫度降不下來;
作者: thinkpadla    時間: 2020-7-6 20:36

最近也考慮要買一台
這個討論串到現在也快四年了
移動式冷氣,還是一樣沒進步嗎

本來也是想裝窗型冷氣
但一台2.2kw的,約三至四坪的,竟然要四十公斤
小弟就算想自己裝,也"辦不到阿~~~~~~
為何冷氣機會這麼重
作者: FlyNews    時間: 2020-7-6 20:42

本帖最後由 FlyNews 於 2020-7-6 20:59 編輯

thinkpadla 發表於 2020-7-6 20:36
最近也考慮要買一台
這個討論串到現在也快四年了
移動式冷氣,還是一樣沒進步嗎


2.2kw一級窗型變頻大約35公斤,但40公斤的我是有1人裝過。

買新機就含標準安裝了啊!不用自己裝。但若移機且覺得自己夠力,是可考慮自己移機。

窗型冷氣「裝機」約500元,但移機要拆機500+裝機500,合計要1000元。若要爬樓梯還要加樓層費,一層樓大約100元。


自己1人裝窗型冷氣的重點:
準備好可站人的桌面平台,先把冷氣放在桌面平台上,人站在桌面平台上,把冷氣抱到胸口就可抬到冷氣窗口了!

若要舉過肩,除非有練過,一個人很難裝。

講簡單點,一個大男人抱起一個女人並不難,但把女人舉過肩抬到頭頂…很難!

不要以為跳芭蕾舞或世界滑冰比賽,把女生舉過頭頂很簡單…




歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://www.2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2