2home 打造桃花源

標題: 請問深井馬達配電問題 [打印本頁]

作者: dcage123    時間: 2020-9-10 09:49     標題: 請問深井馬達配電問題

本帖最後由 dcage123 於 2020-9-10 09:50 編輯


因為目前家裡的深井馬達只有用1個無熔絲開關

長輩又哀哀叫怕24小時開著電、到時水管爆掉人又不在

所以我這邊看網路上資料規劃一個定時器配線,請問不知道這樣是否正確
(到時開關僅會配20A的、現在是網路抓圖都抓到30A)



另外請問,因為當初長輩配深井馬達時,完全沒看規格。現在馬達也在井內
導致我現在完全不知道如果裝積熱電驛要怎樣調整

不知道有沒有什麼撇步能知道?!裝積熱電驛要調整幾A?

如果沒有的話,那我就只好照圖片不裝積熱電驛了...


長輩有時都草草了事,農地戶外的電箱,都沒半顆漏電開關的........(包含箱內有一個110V的插座也都沒做漏電開關)



作者: og2h    時間: 2020-9-10 10:28

1. 測電流 要有電流計

2.看電表 多久跑一度 回算功率電流

3.雞熱慢慢試 從最少一直往上加 不會跳就是電流

4. 熔絲開關 慢慢試 從最小是到不會榮段

作者: nature4d    時間: 2020-9-10 10:44

1. 基本原則跟概念是可以. ( NFB + Timer + Relay ---> Load ).

2. 無熔絲開關, 直接用 30A 即可 ---> 馬達起動的瞬間電流會很大, 假如短路, 電流是以 數百A /千 A 以上為單位的. ( 30A 絕對會跳掉 ).

3. 計時器 與 繼電器 的接點與接法, 需要特殊的相關知識 ---> 除非自己就屬於 本科系, 不然還是找較為專業的人, 來協助安裝為宜.
作者: akirahsiao    時間: 2020-9-10 10:54

nature4d 發表於 2020-9-10 10:44
1. 基本原則跟概念是可以. ( NFB + Timer + Relay ---> Load ).

2. 無熔絲開關, 直接用 30A 即可 ---> 馬 ...

4D杯杯!

您怎什麼都會?

還以為您只會種水果(菜)及爬山!

沒想到連這個也會?

乾脆您把不會的(不會的應該比較少)列出來,

我們以後就不會請教錯了方向!
作者: dcage123    時間: 2020-9-10 10:58

og2h 發表於 2020-9-10 10:28
1. 測電流 要有電流計

2.看電表 多久跑一度 回算功率電流


看了大大的文章覺得積熱電驛好像很好調

不過看了網拍發現,積熱電驛有好多種規格

上次水井好像挖了25還是50米深

不知道通常這種深井馬達應該配幾A範圍的積熱電驛@@


作者: dcage123    時間: 2020-9-10 11:00

本帖最後由 dcage123 於 2020-9-10 11:04 編輯
nature4d 發表於 2020-9-10 10:44
1. 基本原則跟概念是可以. ( NFB + Timer + Relay ---> Load ).

2. 無熔絲開關, 直接用 30A 即可 ---> 馬 ...


小弟是只有一點點基本的電子知識而已XD...

不過計時器和電磁開關,是有看過幾篇網路上的接法教學。
確定接法是直接110V通電給定時器..定時器去控制電磁開關的線圈(小電流)
不要直接把馬達接到定時器上



不過突然想到...我們還有個水塔浮球....這玩意我不知道水電是怎接的....不過應該不用管他吧..
反正本來馬達用的無熔絲開關兩條線改到電磁開關底下效果應該一樣才對(就算那兩條線有接去浮球開關)
作者: og2h    時間: 2020-9-10 11:02

本帖最後由 og2h 於 2020-9-10 11:16 編輯

積熱電驛 就是馬達本來的電流

再加上去0.5 a 1a 2a.. 就會跟電鍋依樣 直接跳掉 斷線

所以她從 0.1a 0.2a ....1a 2a 3a 4a....10a ..20a  30a.... 100a...
各種電流都有
要看規格買

買在規格起點 跟中央的 可以往上 跟往下調 a數

買在馬達 電流以外規格的 就不能用 或者不合用

積熱電驛 就是一個大同電鍋拉
只是 各種馬達的 電流基本點不依樣

你的大同電鍋 要跳掉斷電

就是比你本來馬達電流 再高一點
就是短路了 會給電鍋加熱 他就太熱跳掉

藥用積熱電驛 要知道 通過的電流多少
超過正常電流之後
他才會加熱 積熱電驛這個大同電鍋
然後到達一定熱點 他就跳掉 斷電

要知道 馬達通過的電流多少
再去買 積熱電驛
至於規格 可以上網查公式
積熱電驛 有通過電流多少 調整成多少的最好電流



作者: dcage123    時間: 2020-9-10 11:19

og2h 發表於 2020-9-10 11:02
積熱電驛 就是馬達本來的電流

再加上去0.5 a 1a 2a.. 就會跟電鍋依樣 直接跳掉 斷線

這就真的頭大了

其實因為那顆深井馬達裝了大概8年有了

中間少說5年以上沒用,現在啟動雖然都正常

如果沒有規格,就算計算電錶也沒辦法選擇適合的(搞不好本身有故障更耗電都不知道)
作者: og2h    時間: 2020-9-10 11:27

本帖最後由 og2h 於 2020-9-10 11:30 編輯

所以 才給你算電流的方法

只要知道 通過馬達的電流多少 就能選 積熱電驛

不用管 馬達是耗電還怎樣
積熱電驛 就是 馬達不轉 燒電路 家熱 燒起來了 會跳掉保持馬達跟電路安全的東西

算電流的方法很多種
不依定要去看馬達

三用電表也可以算 電子式的也可以接上去量
只是要在電路在加大 電阻 不要讓三用電表 燒掉
因為三用電表 最大只有10a 還多少而已?

作者: og2h    時間: 2020-9-10 11:38

本帖最後由 og2h 於 2020-9-10 11:42 編輯

積熱電驛也可以自己 偷吃步做

就是去買個 溶段式保險司
然後 一直試到 不會榮段的那一個

然後把最高 惠容段 的 在拿一兩條 很細的電線 接上去
這樣 電流大概就是等於 馬達通過電流的 有點違規電流

只要短路了 這部分就會燒掉 只要30元

電力學很簡單
就是水流
多一條電線 就是多一條水管 水流變大

水流太大 就會破管
你只要把會破管的點 鄰近水流 就是安全開關



作者: nature4d    時間: 2020-9-10 11:52

akirahsiao 發表於 2020-9-10 10:54
4D杯杯!

您怎什麼都會?

基本上, 生活中 會需要/會用到 的東西....可以分成兩種.

1. 員外級, 啥都不會沒關係, 只要有摳摳的話, 就等於什麼都會.

2. 杯杯級, 兩手空空, 兩袖清風, 既沒摳摳, 卻又需要某些功能, 就得要 " 各種蝦米東東, 統統都要會 ".
作者: nature4d    時間: 2020-9-10 11:58

dcage123 發表於 2020-9-10 11:00
小弟是只有一點點基本的電子知識而已XD...

不過計時器和電磁開關,是有看過幾篇網路上的接法教學。
...

不過突然想到...我們還有個水塔浮球....這玩意我不知道水電是怎接的....不過應該不用管他吧..
反正本來馬達用的無熔絲開關兩條線改到電磁開關底下效果應該一樣才對(就算那兩條線有接去浮球開關)


=========================================

應該在首篇, 就先敘述清楚.

那顆馬達的用途, 到底是供給什麼目標....抽給水池 / 淹沒田地 / 園區自動灑水 或者是 " 直接抽到水塔 " ?

如果是給水塔, 就更簡單了 ---> 直接用水塔裡面的水位偵測開關, 控制馬達何時該抽水就好了.
作者: dcage123    時間: 2020-9-10 12:00

nature4d 發表於 2020-9-10 11:58
不過突然想到...我們還有個水塔浮球....這玩意我不知道水電是怎接的....不過應該不用管他吧..
反正本來馬 ...


井水抽到-->水塔--->電磁閥灑水器

長輩是怕水塔---->電磁閥
中間管路老舊爆裂..24小時打水(我們會一整週都不在現場XD)



作者: nature4d    時間: 2020-9-10 12:08

dcage123 發表於 2020-9-10 11:19
這就真的頭大了

其實因為那顆深井馬達裝了大概8年有了

中間少說5年以上沒用,現在啟動雖然都正常

如果沒有規格,就算計算電錶也沒辦法選擇適合的(搞不好本身有故障更耗電都不知道)


================================================

馬達外殼都有銘板, 會有 馬力 / 電壓 / 最大電流 之類的資訊.

還是相同一句話 ---> 自身不夠懂或是沒有 " 絕對把握 " 自己有辦法搞定的話, 直接去找更專業的人, 協助處理比較適合.
作者: dcage123    時間: 2020-9-10 12:13

nature4d 發表於 2020-9-10 12:08
中間少說5年以上沒用,現在啟動雖然都正常

如果沒有規格,就算計算電錶也沒辦法選擇適合的(搞不好本身 ...

我叫長輩回去去找馬達資料了,看有沒有單據

因為那個馬達是整根像金屬棒子,丟到水井內的樣子...

並不是擺外面的抽水馬達可以看到主體..所以才麻煩XD


當然給外面搞也是一個方式,不過能學多學一點,除了台電進來的那端我不敢搞@@


作者: og2h    時間: 2020-9-10 12:15

建議只要 裝 定時器就好

沉水馬達 要短路燒掉 機會很小
燒掉了 再去修理 從新繞線 一千多而已

買電磁閥 那些可能要兩千多

作者: dcage123    時間: 2020-9-10 12:17

剛在研究熱譯這玩意

看了一下,他不是說跳脫就停止供電

而是旁邊一個NO,NC接點,去通知電磁開關動作



但加了定時器

所以現在變成NO,NC接點我不知道要怎做@@

這樣的話是要把定時器的藍線改去接熱譯的NO嗎?...

只要跳脫->停止給定時器供電->定時器不給電磁開關供電->系統關閉


或是有更正確的接法@@
作者: dcage123    時間: 2020-9-10 12:18

og2h 發表於 2020-9-10 12:15
建議只要 裝 定時器就好

沉水馬達 要短路燒掉 機會很小

哈,其實我也是這樣想...熱譯就放棄了..省得麻煩

不過就列為學習了

不然為了一個熱譯搞得亂七八糟..(看標準水井馬達保護裝置的還有欠向/爆破保險司等等才完整)



作者: nature4d    時間: 2020-9-10 12:19

dcage123 發表於 2020-9-10 12:00
井水抽到-->水塔--->電磁閥灑水器

長輩是怕水塔---->電磁閥

長輩是怕水塔---->電磁閥
中間管路老舊爆裂..24小時打水(我們會一整週都不在現場XD)


========================================

這樣子講, 就清楚了 ---> 首篇就早該講的東西.

根據這樣子的需求與模式, 就分成兩方面, 獨立解決, 會單純一點 ---

1. 水位偵測開關 ( 自己認為必要的話, 加上 過電流保護裝置 ), 專職控制馬達的動作, 滿水自動停止.

2. 計時器 + 電磁開關 ( 或說 繼電器 ), 限制供水的時間. ( 例如灑水一小時就夠, 即設定一小時自動停止 ).

基本上, 就是這樣.


作者: og2h    時間: 2020-9-10 12:28

積熱電驛
還要看你 買到 歐規 日規 美規
跟幾個接頭的

那個接法 跟標示也不依樣

自動控制的東西 都分 nc no 常開常關
1p1p 1a 1b 2a 2b 1a2b....
還有訊號 輸入端

作者: og2h    時間: 2020-9-10 12:37

網路的接法 是正統 自動控制接法

用電磁開關 去切斷 所有電路
所以他會以 積熱電驛 去切掉 電磁開關
電磁開關 再去 切掉 所有街道電池開關的 電器

這教訓號源接法

如果只接 積熱電驛的切掉 那是無訊號接法
他不會把訊號 傳給 電池開關
所以他自己動作 不會影響 電磁開關
他自切 不切 電池開關

作者: og2h    時間: 2020-9-10 12:41

本帖最後由 og2h 於 2020-9-10 12:45 編輯

積熱電驛 除了電流規格

德國 日本 美國 台灣做的樣子也不依樣
有幾個接點控制 也有不同
很多種 要會看 自動控制的圖
才知道 他怎麼接 會怎麼動作

原理很簡單 就是大同電鍋 那個會跳的裝置在裡面而已

在這個基礎上 其他製造商 又加上一些小功能

做出來的產品 跟接法就 百百種了


作者: dcage123    時間: 2020-9-10 13:31

本帖最後由 dcage123 於 2020-9-10 13:33 編輯
og2h 發表於 2020-9-10 12:41
積熱電驛 除了電流規格

德國 日本 美國 台灣做的樣子也不依樣


是的

所以我在看最常看到的士林電機整組...


因為網路上看不到積熱電譯+定時器的配法...
不過NO和NC我倒是常碰到(我上班在弄門禁控制的玩意..)


我能想到的就是
電譯NO(常開)去供電給定時器
如果電譯跳脫,NO不供電了..
那定時器沒電=那代表定時器無法通電去拉起電磁開關ON
(電磁開關應該是電磁閥通電才會開吧)

這前提是定時器帶停電補償,省得跳脫定時器時間跑掉

以上是我想像的XD..

作者: dcage123    時間: 2020-9-10 13:54

小弟想的兩種方式



直接熱譯供電給定時器..這好像比較乾脆點..停電也不太可能停500小時(定時器時間補償的時效)




第二種方式

按這裡顯示圖片

第一顆用定時器控制電磁開關....

電磁開關再供電給第二顆電磁開關,這個是給熱偶控制
作者: dcage123    時間: 2024-3-20 13:59

這篇小第又拉上來了,搞定了其它的配線,現在才買好零件準備搞這個。
剛好現在科技發達,規畫把定時器改成wifi的斷開器,在家就能用app隨心所欲設定

因為完全看不到深井馬達的廠牌型號,甚至連當初報價單也很隨意
已經拿勾錶實測深井馬達工作電流約是7.68A (深井不是幾乎都2..3..5HP.....怎會出現個2.5HP的樣子)

這樣是建議我將積熱電驛設定在8A?
還是先從7A開始慢慢往上轉,轉到不會跳為止?(看網路資料是說正常要比功率還要低一點)
作者: 同學    時間: 2024-3-20 14:24

dcage123 發表於 2024-3-20 13:59
這篇小第又拉上來了,搞定了其它的配線,現在才買好零件準備搞這個。
剛好現在科技發達,規畫把定時器改成 ...

如果你接110V電,這顆馬達1/2HP
如果220V這顆馬達1HP
我這家庭用的大都一馬以下
作者: dcage123    時間: 2024-3-20 14:29

同學 發表於 2024-3-20 14:24
如果你接110V電,這顆馬達1/2HP
如果220V這顆馬達1HP
我這家庭用的大都一馬以下


我這顆220V的

深井馬達,看井深數據大概是100米深..但出水管徑沒用很粗,好像才1還是1.5

7.68A * 220 =1898.6W
1898.6W / 370W(0.5HP) = 2.56HP

作者: 同學    時間: 2024-3-20 14:37

本帖最後由 同學 於 2024-3-20 14:39 編輯
dcage123 發表於 2024-3-20 14:29
我這顆220V的

深井馬達,看井深數據大概是100米深..但出水管徑沒用很粗,好像才1還是1.5


你輸入220V是單向的吧(兩條線)
那就是1馬的囉~!

我這水層深,都號稱18丈,但是也只有16米深而已~

我隔壁用3/4HP,出口只有1" 的
作者: dcage123    時間: 2024-3-20 14:55

本帖最後由 dcage123 於 2024-3-20 15:05 編輯
同學 發表於 2024-3-20 14:37
你輸入220V是單向的吧(兩條線)
那就是1馬的囉~!


不對呦

網路上有提供相關的馬達對應資料

單向220V
1HP = 3.6AMP
2 1/2 HP        = 7.8AMP

而且我記得當初工程單子上寫的挖得滿深的,價位也頗高
作者: 同學    時間: 2024-3-20 15:24

小弟我非專業人士(算文盲~哈)
版上有誰會算的,提供一下吧!

晚點會提供,1HP單相110/220V馬達的空載實測電流
作者: dcage123    時間: 2024-3-20 15:31

本帖最後由 dcage123 於 2024-3-20 15:50 編輯
同學 發表於 2024-3-20 15:24
小弟我非專業人士(算文盲~哈)
版上有誰會算的,提供一下吧!


我也不是專業的

不過爬了滿多廠商的資料,算起來的確是2.5HP左右就是@@

而且我記得好像還是挖3",不是4",當初那個馬達報價也是滿貴的價格,而且很久以前的報價

如果老一輩的沒被坑到..那目前看起來,比較合乎功率和單價的應該只有格蘭富SQ3-105這顆
不然就是馬達丟太久,已經有點損壞異常耗電..
作者: Zefram    時間: 2024-3-20 16:24

本帖最後由 Zefram 於 2024-3-20 16:25 編輯
dcage123 發表於 2024-3-20 13:59
這篇小第又拉上來了,搞定了其它的配線,現在才買好零件準備搞這個。
剛好現在科技發達,規畫把定時器改成 ...


積熱電驛拆掉就好了

我深水馬達也沒在裝這個東西的

當抽水有阻力 電流就會升高很正常

有阻力就會是井底塞 不太可能
另一個就是地上部份 也太不可能

因為都是送去水塔吧 雷達水夠就會停止


所以積熱電驛根本就沒必要裝


另一種就是軸心生鏽 那基本是抽不到水

所以裝積熱電驛 跳脫也沒意義吧 該壞就直接給他壞吧
作者: 同學    時間: 2024-3-20 18:16

本帖最後由 同學 於 2024-3-20 18:28 編輯

我不會算.但是單相馬達的規格就是這樣




無負載時

按這裡顯示圖片



網路抓的


按這裡顯示圖片
作者: dcage123    時間: 2024-3-20 19:44

本帖最後由 dcage123 於 2024-3-20 19:49 編輯

同學 發表於 2024-3-20 18:16
我不會算.但是單相馬達的規格就是這樣




咦,這樣您的可能是對的。
那意思網路上的資訊都是三相換算的
因為那種深井馬達(整根不繡鋼棒子那種丟到井裡的)資訊很模糊,都是只給HP和KW...

那看起來KW直接換算安培,那是三相的規範

單向還要加成.....

剛看了一下的確也有1HP打100米的幫浦,我還一直以為1HP打不到100米。

只是出水量小些。

的確我也覺得水塔出水量並不是很大

這樣我的電磁開關買大了些士林P21
不過也好,大點也耐用
作者: dcage123    時間: 2024-3-20 19:45

Zefram 發表於 2024-3-20 16:24
積熱電驛拆掉就好了

我深水馬達也沒在裝這個東西的

龜毛個性很多東西都照規範.XD
不過東西都下單了,還是裝一下好了
作者: 同學    時間: 2024-3-20 20:34

dcage123 發表於 2024-3-20 19:44
咦,這樣您的可能是對的。
那意思網路上的資訊都是三相換算的
因為那種深井馬達(整根不繡鋼棒子那種 ...

好像要乘一個係數!

不重要,電壓對,安培數對,就有保護

我數十年前乾旱,抽不到地下水時,裝過簡單的
定時器加上電磁接觸器,每天要調整時間,每次打40分
後來正常了,也有自來水,不然還真辛苦
作者: dcage123    時間: 2024-3-20 20:45

同學 發表於 2024-3-20 20:34
好像要乘一個係數!

不重要,電壓對,安培數對,就有保護

我們那頭自來水是絕對無望的囧

現在是科技比較多了,幾乎都在家裡用手機設定灌溉時間,自動啟動電磁閥灑水。

早期的國際牌定時器也能用個300元的網路控制器替換掉。
作者: 同學    時間: 2024-3-20 20:57

dcage123 發表於 2024-3-20 20:45
我們那頭自來水是絕對無望的囧

現在是科技比較多了,幾乎都在家裡用手機設定灌溉時間,自動啟動電磁閥 ...

我的是飲用水
只能等漲潮時才抽的到,不想半夜起床才克難裝的




歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://www.2home.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! X2