5634查看 19回復
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 崎稜地增建孝親房約(L 6.6M*W 4M*H 2.8M) [複製鏈接]

Rank: 1

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2016-1-2 23:13:40 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |正序瀏覽
本帖最後由 harlemc1227 於 2016-1-2 23:12 編輯

崎稜地增建孝親房約(L 6.6M*W 4M*H 2.8M)
結構採H型鋼150*75,牆面是防水空心磚,樓層板為RC

今日開始施工後,有一些疑問想請教各位達人
與鄰居交接處有寬60cm地基存在,另一側圍牆處也有40cm地基存在(見圖3)
1.圖1,ZJ-1兩隻柱子基座還需向下挖深1M嗎?
2.圖1,JL-1,JL1-1,JL-2,3隻地樑若改成(向下20cm+大底樓板10cm+向上30cm)可行嗎?地樑有在大底樓板上的嗎?
3.地基與H型鋼如何接合較佳
4.frp化糞池優缺點?

圖1.基礎平面圖


圖2.基礎圖
按這裡顯示圖片


圖3.現場圖
按這裡顯示圖片


4

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

20#
發表於 2016-1-20 21:18:43 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 雞腿 於 2016-1-20 21:30 編輯
harlemc1227 發表於 2016-1-19 19:14
請問各位達人,上星期灌漿完成後發現,地樑附近有裂痕。是何原因?有什麼影響嗎?地板之後會鋪石板,是否會 ...


裂痕下方應該就是鋼筋位置,我猜是因為太早進行"打平"作業所導致!

使用道具 舉報

Rank: 1

19#
發表於 2016-1-20 10:52:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
回yflin大,目前只有這一區塊有這種情況

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

18#
發表於 2016-1-20 08:07:49 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
看來是混凝土加水太多!

使用道具 舉報

Rank: 1

17#
發表於 2016-1-19 19:14:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
請問各位達人,上星期灌漿完成後發現,地樑附近有裂痕。是何原因?有什麼影響嗎?地板之後會鋪石板,是否會形成空心




按這裡顯示圖片
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

16#
發表於 2016-1-15 23:00:16 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
harlemc1227 發表於 2016-1-14 18:14
回覆雞腿大
確實中間地帶約150cmx4方是單層鋼筋,當初有問師傅,回覆說外圍綁鋼筋就可以了。他用的鋼筋是ㄇ ...

基本上設計時會考慮最糟的狀況做為設計的依據,只要各種假設狀況不同時發生,或者是超限使用,應該還是OK的,如今木已成舟,只能朝盡量避免增加載重的方向去努力了!

使用道具 舉報

Rank: 1

15#
發表於 2016-1-14 18:14:57 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
回覆雞腿大
確實中間地帶約150cmx4方是單層鋼筋,當初有問師傅,回覆說外圍綁鋼筋就可以了。他用的鋼筋是ㄇ字形約150cm,兩邊彎90°15cm。不知有很影響,煩請告知
謝謝

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

14#
發表於 2016-1-14 00:21:43 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
harlemc1227 發表於 2016-1-13 23:06
1/13 趁著没下雨灌漿,3500P*5米剛剛好灌滿,老天保佑一直到晩上都是陰天

咦!中間帶怎麼好像只有單層筋?這種做法已經很少見了,而且這是一般樓層的類似作法,基礎的綁法應該上下層筋對調才對!

使用道具 舉報

Rank: 1

13#
發表於 2016-1-13 23:06:11 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1/13 趁著没下雨灌漿,3500P*5米剛剛好灌滿,老天保佑一直到晩上都是陰天




按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

12#
發表於 2016-1-10 20:59:43 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
harlemc1227 發表於 2016-1-10 16:27
雞腿大,謝謝您不厭其煩的指導
是否如圖不要將柱位及牆面直接跨立在擋土牆基礎版上方,對原擋土牆基礎的影 ...

沒錯!因為載重最終會傳到柱子,再由柱子傳至底下土層,依您目前的配置,雖然多少仍會對擋土牆基礎造成影響,但可將影響程度降至最低.