1. "這時我有4顆用AC(DC?直流控制)24V的電磁閥" 
 
裝置電磁閥是為了以弱電繼電器電磁啟閉開關,來控制大電流設備。請問樓主的分路系統內,包含了大電流持續型用 
 
電設備嗎?如果沒有,這設備就有點大材小用囉!以110伏特小容量設備使用來說,如果加裝漏電斷路器,主電源 
 
2P20A無熔絲開關,分路2P15A無熔絲開關即可。樓主的25A無熔絲開關,應該不是國產品吧? 
 
2. 漏電斷路器須裝置在離用電設備最短距離為原則,以縮短漏電斷路器感知跳脫時效。且漏電斷路器僅針對漏電跳 
 
脫,對於線路、設備短路及過負載電流,無保護機制(因做動原理不同)。除非該開關為漏電斷路器及無熔絲開關複合 
 
型。所以一般會在前端搭配無熔絲開關。 
 
3. "5.5mm的單芯線",單芯線線徑,少有這種規格,實品應該是5.5m/m²銅絞線或花線吧!?1.25mm雙芯線(白扁 
 
實心線)的安全電流約是11A左右,以110伏特設備來說約可承受1.2KW輸出。5.5m/m²銅絞線的安全電流約是30A左 
 
右,以110伏特設備來說約可承受3.3KW輸出。所以不是可接多少雙孔110V插座,而是設備容量要在安全容量內。至 
 
於漏電斷路器以一電箱一只,雖多裝有益,但耗成本且佔箱體空間。 
 
 
既然樓主會擔心漏電危險,那順便建議露天設置金屬開關箱,本體也要裝接地線接接地銅棒喔!因為箱體漏電的話, 
 
是靠這條線將電流導入大地。 |   
 
- 