樓主: tonychang
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 自行建屋暨如何保障自己權益:刑事告訴運用、如何申請假扣押 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

181#
發表於 2016-3-7 17:42:28 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
rf5 發表於 2016-3-6 20:24
看到您的水電設計規範令我眼界大開
請教幾個問題:
一、管路設計管道間,室內走吊管方式處理是採管構分離 ...



一、管路設計管道間,室內走吊管方式處理是採管構分離方式設計嗎?是的
二、熱水管每層樓單獨給水並有迴水設計是指每層樓的熱水管都獨立從水水出水嗎?是的
      迴水設計是採用馬達迴水嗎?是的
三、電力供應設計兩套台電及發電機系統是指ATS電源自動切換開關(停電時發電機自動供電)嗎?是的。
      最主要是提供冰櫃、基本照明還有電梯、電腦跟保全監視系統。鄉下地方怕一停電會需要等很久。
      發電機系統預計設計多少KW?目前預計採用60kw
四、請教一下您的雨水回收系統是怎麼設計的?
       儲水跟過濾的部分怎麼處理?目前只先配管,除水過濾設備還在尋找
       雨水回收的成本大約多少?目前只先配管,還未完工所以成本還無法知道
五、燈具開關採用兩線式控制系統是指兼帶零線及火線的開關設計嗎?不是
      採數位控制,可用i-pad或數位液晶觸控電腦面板控制或手機控制
六、每間房間設有單獨分電盤保護供電安全,請教一下您是採用設備單獨接地還是設備與系統共同接地?共同接地
      是否有加裝漏電斷路器?
七、另外請教一下您的電梯井預留多大的空間?三菱電梯所需空間尺寸最大所以預留230X190
八、地基內配電管路圖看不太清楚,是否可以分享大張一點的配電管路圖?我再寄給你參考
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

182#
發表於 2016-3-8 08:31:49 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
tonychang 發表於 2016-3-7 17:42
一、管路設計管道間,室內走吊管方式處理是採管構分離方式設計嗎?是的
二、熱水管每層 ...

感謝您熱心的分享,再請教幾個問題︰
一、管構分離是全部的水、電都管構分離不進外牆,還是只有部份管構分離?室內走吊管方式是打算明管或是作天花板處理?
二、燈具開關採用兩線式控制系統是使用哪一家的照明控制系統?手機控制能否即時回饋目前開關的狀態(ON或OFF)?有沒有更詳細的規劃介紹可供參考?控制系統大約花費多少錢?
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

183#
發表於 2016-3-8 17:46:19 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 tonychang 於 2016-3-8 17:48 編輯
rf5 發表於 2016-3-8 08:31
感謝您熱心的分享,再請教幾個問題︰
一、管構分離是全部的水、電都管構分離不進外牆,還是只有部份管構 ...


一、管構分離是全部的水、電都管構分離不進外牆,還是只有部份管構分離?
       基本上會走管道間的管路都是大口徑的,如污水管、糞管及進排水管跟熱水管還有冷媒
       管。雨排水回收管我走柱子。

       室內走吊管方式是打算明管或是作天花板處理?做天花板
二、燈具開關採用兩線式控制系統是使用哪一家的照明控制系統?基本上有做自動控制系統
       的都可以,你可以上網先找一下。關於控制軟體每個人的需求會不太一樣,我的是採客製化設計。

       手機控制能否即時回饋目前開關的狀態(ON或OFF)?我目前沒這個需求,所以沒規劃
       進來。

       有沒有更詳細的規劃介紹可供參考?基本上這有牽涉到智慧財產權,所以沒辦法提供給
        你。

       控制系統大約花費多少錢?目前估價費用大約是一百萬包含控制7寸液晶控制面板、專
       用線路、IR、專用斷路器、單一觸控開關及軟體設計費(這些費用不包含在水電工程費內)
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

184#
發表於 2016-3-13 22:07:55 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
tonychang 發表於 2016-3-8 17:46
一、管構分離是全部的水、電都管構分離不進外牆,還是只有部份管構分離?
       基本上會走管道間的管 ...

TONY你好
快有半個月都沒看到你建屋過程的發文了
你目前進行到甚麼階段了--
都還順利吧--
前天陳建築師事務所的江小姐有來我工地現場丈量尺寸
要為一些地方做變更設計
我的建照已延過日期所以這次是最後期限了
一定要在4月20日前掛出申請使照
我有和江閒聊一下詢問你的案件
也只能說自建房屋就是如此----
總是會遇到些大大小小的問題
遇到問題就解決問題吧--
加油--築夢踏實

2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

185#
發表於 2016-3-14 17:17:43 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
謙白 發表於 2016-3-13 22:07
TONY你好
快有半個月都沒看到你建屋過程的發文了
你目前進行到甚麼階段了--

謙白大大
感謝你一直以來持續的關注,這段期間一直在抱佛腳。
因為正在準備參加建築物室內裝修管理術科檢定考試。
學科測驗已經在去年11月考完了。
不是因為工作上的需要,只是想試試看自己的監工能力到哪一個程度。
上星期已經考完了,所以下星期應該就可以再繼續在上傳施工進度。
感謝很多先進們的大力支持跟評分

謝謝大家


1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

186#
發表於 2016-4-4 16:33:25 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 tonychang 於 2016-4-4 17:08 編輯

過完年之後接了一些案子,一直忙到現在。終於結案了。有時間再繼續來跟大家分享我的建屋過程了。

一樓水電進場配管
雨排水管設計走柱體內。柱內埋管也是有一定的規範的,以免影響到結構安全。
45cmX45cm或柱面積小於2100平方公分以下者,柱內不得埋管。
柱內埋管所占面積不得超過柱斷面積百分之四。




按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

187#
發表於 2016-4-5 13:08:34 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 tonychang 於 2016-4-5 13:09 編輯

總配電盤開關箱安裝



按這裡顯示圖片
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

188#
發表於 2016-4-6 19:06:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 tonychang 於 2016-4-6 19:07 編輯

出線盒安裝



按這裡顯示圖片
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

189#
發表於 2016-4-7 22:58:32 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
主樓梯放樣
樓梯風格採用雙拋物線造型,難度有一點高。

2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

190#
發表於 2016-4-8 08:30:34 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 tonychang 於 2016-4-8 08:31 編輯

圓拱迴廊造型牆筋綁紮



按這裡顯示圖片
1

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:自行建屋暨如何保障自己權益:刑事告訴運用、如何申請假扣押

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-28 23:38 , Processed in 0.051525 second(s), 9 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部