發表於 2012-7-20 09:34:54 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
5# 872f457f
是的, 我的是農舍, 且臨地界線只有1.5m, 所以要有一小時防火時效...

使用道具 舉報

Rank: 1

22#
發表於 2012-7-20 09:59:16 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
20# farmstead
farmstead大, 現在有一個問題: 我的是農舍, 臨地界線只有1.5m. 一小時防火外牆上其實有開窗, 採噴岩綿的方式會把窗戶開口先遮起來, 然後.....(您知道的). 如果用您介紹的dowell board防火外牆, 窗戶的部分怎麼辦? 公所應該會來戡驗....

使用道具 舉報

Rank: 1

23#
發表於 2012-7-20 10:09:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
22# dino_DIY


1.一般作法為窗框做好後,外側用外牆版+角料封起來(假固定),內側用矽酸鈣板+角料封起來(假固定),一般檢查只要沒看到開口即可。
2.需防火證明的牆面須計算面積,並提供相同面積的防火材料出貨證明給縣府備查。
田宅工程有限公司  02-29588193  0952393820[url=https://www.facebook.com/farmstead

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

24#
發表於 2012-7-20 10:19:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
既然有.....(您知道的), 我就提個小建議(公文&實作分開處理, 先詢問建築師完成報驗需最少多少證明, 然後去買防火一小時的矽酸鈣板取得證明, 並將板子浮貼在實体牆上, 等報驗完成再拿去做其他用途. (一定要和建築師事務所的承辦人員先行確認)
不要想太多, 玩就對了. 最好一路給他玩到掛!

使用道具 舉報

Rank: 1

25#
發表於 2012-7-20 10:32:56 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
24# abelchen
abelchen大, 這樣會不會玩太凶了,

使用道具 舉報

Rank: 1

26#
發表於 2012-7-20 10:38:07 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
25# dino_DIY

abelchen說的其實沒錯,檢查人員只看出貨證明,並不會把牆壁打開檢查,你只要購買足夠的版片,把他當內牆封板使用即可。
田宅工程有限公司  02-29588193  0952393820[url=https://www.facebook.com/farmstead

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

27#
發表於 2012-7-20 10:56:05 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
24# abelchen
abelchen大, 這樣會不會玩太凶了,
dino_DIY 發表於 2012-7-20 10:32

玩得越凶成就越大, 跟房子的感情也更麻吉. 需用證明的最少量也同時驗證承辦人員的能力和膽量.
不要想太多, 玩就對了. 最好一路給他玩到掛!

使用道具 舉報

長青會員

I go go

Rank: 8Rank: 8

28#
發表於 2012-7-20 11:16:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 cn3298 於 2012-7-20 11:49 編輯

我只是提供方法而已.
10幾年前做工頭時(防火被覆小包的工頭)有做過類似的案子.玻璃窗戶要先封起來.待檢驗過後自行拆除.
只有石膏板或矽酸鈣板是不被接受的,這點版主你要自行向相關單位問清楚]
所以我才建議版主要噴濕式的(材料簡稱F1或K6.....)乾式的沒封板會癢死你.

台北縣市的停車塔(外表彩色鐵皮浪板)彩色浪板內側含鋼樑全都噴一層防火被覆(這是形容詞+名詞),還沒見過用石膏板或矽酸鈣板.
超高樓層(SSC鋼骨大樓)的下幾層天花板(鐵皮)強制要噴上防火被覆.
石膏板或矽酸鈣板是屬於隔間的防火材質
防火被覆是屬於主體的防火工程

我不誤導也不做口水
如果確定要防火被覆才行或對防火被覆有疑問您可以自行搜尋去電詢價.
長屏實業股份有限公司       良和實業股份有限公司       般門實業股份有限公司
如果找上他們的工務(小工程赚外快)價錢較"軟"

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

29#
發表於 2012-7-20 14:05:46 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 FlyNews 於 2012-7-20 14:28 編輯
能否請各位大大提供一個不用現場噴岩棉, 材料中也不含鋼鐵, 不是用磚塊水泥的的複合防火材料, 運來就可以開始像鋼構 ...
dino_DIY 發表於 2012-7-20 05:36

既然只做鋼構+鐵皮, 你可參考股票上市公司盛餘子公司內部岩棉的外牆板,好像有1小時。
防火複合牆面板 PG-300 / 450 SGL   http://www.syg.com.tw/web/syhpct2.nsf/$ByIDCT/YIL-P-P1003
看有沒有符合CNS 12514 防火標準? 應該有才對....
這就是一般鋼構的施工法,鋸一鋸鎖一鎖,就組上去了!

另外,做鐵皮屋板材/烤漆/電鍍很重要! 有些品質較差的鐵皮很快生鏽...必須要求一下品質。
像我家的鐵皮屋頂約20~30年左右,有分兩次搭,新搭的反而鏽得較嚴重。
過去都是鄰居在搭,就大家跟著一起搭....也不知是什麼品牌。

矽酸鈣、石膏板之所以不能用在外牆,是因為泡到水會爛掉,並不是達不到1小時防火標準,
外牆也可以用水泥板+濕式灌漿輕鋼架隔間的施工方式,應該也可輕而易舉達到1hr防火標準。

使用道具 舉報