To Vicky兄:
附圖所示為04號花蓮農舍的鋼柱配置圖,為了突顯鋼柱擺設方向我刻意將非鋼柱部份圖面刪除,並將鋼柱圖面放大2倍.
原設計鋼柱採用H300x300x10x15型鋼.
圖一為原設計柱位配置方向,鋼柱強軸全部配置平行Line-A方向(垂直方向),且平面整體規劃長邊亦平行垂直方向,
如此配置產生垂直方向耐震性能遠大於水平方向,兩方向抗震勁度相差懸殊並非良好的平面配置.假如垂直方向因
較為強勁可以抵抗0.5g之崩塌地表加速度,水平方向因較為軟弱可以抵抗0.25g之崩塌地表加速度,則整體結構耐震
能力為僅能抵抗0.25g之崩塌地表加速度.
圖二為建議柱位配置方向,僅將Line-1與Line-4軸線上鋼柱轉90度配置,如此配置因為有6支鋼柱強軸轉到平行水平
方向,使垂直與水平方向之抗震勁度相差較小,兩方向耐震性能相當.假如因勁度調整垂直方向可以抵抗0.4g之崩塌
地表加速度(較未調整前之0.5g為低),水平方向可以抵抗0.35g之崩塌地表加速度(較未調整前之0.25g為高),則整體
結構耐震能力為能抵抗0.35g之崩塌地表加速度.
顯然在不改變原設計建材條件下,只要設計者用心考量兩方向鋼柱勁度之平均分配即可以得到耐震性能較高之設計.
當然影響建築物耐震性能之因素繁多無法盡述(打字超慢),以上僅是給非結構專業者之初淺觀念交流,請勿見笑!
採用政府提供之所謂標準圖來興建農舍,若真正要考量耐震性能住得安心,建議還是再委託結構專業者就所選用之農舍
標準施工圖,按所欲興建之基地位置,土質,坡形..等條件,稍加修正即可於不增加經費下提升耐震性能的.
來2HOME這裡我算是菜鳥,在這裡獲益良多(尤其是法拍地),感恩來這裡交流經驗的所有朋友~
如果2HOME的朋友有建築與結構方面的問題,我是樂意盡所知與大家分享經驗的!
祝福2HOME的朋友都能圓桃花源之夢! |
|
|
|
|
|