55# 2home
11# 2home
縱觀「站長」之描述,感覺敘述與所貼之圖,並不完全一致,例如圖中「阿強1號」的熱水出口,並沒有與「保溫桶」的熱水出口接在一起!
「站長」的配管方式有一個重大缺失:
新增室外溫度計檢測,及溫度控制閥,若屋頂溫度夠了,就自動洩到保溫桶保溫!
由於系統管路上並沒有排氣閥,管路中會有「空氣」堵塞現象,即使「溫度控制閥」打開,PVC 管內的熱水並不會流入「到保溫桶」內!
「阿強1號」與「保溫桶」間水不流動的可能原因:
1. 「阿強1號」與「保溫桶」間之熱水通路,因存在著空氣,沒有完全接通;在此情況下,必須等「阿強1號」煮沸了,才能靠蒸汽將熱帶至「保溫桶」。
2. 「保溫桶」無洩氣閥,其內的熱水管頂端太高,「保溫桶」頂部會累積空氣,造成「阿強1號」與「保溫桶」間之熱水通路沒接通。
3. 「保溫桶」之熱水管及清潔用口,管徑太細,不利於靠水之「比重差」而自動循環的「熱虹吸」動作。
加「銅片」沒什用,熱傳導面積太小的緣故!
|
-