19829查看 2回復
打印 上一主題 下一主題

如何利用煙囪效應將熱空氣排出 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
發表於 2011-7-5 08:29:39 |顯示全部樓層
1# 4w
排氣管直徑和煙囪效應 ,是成正比還是反比?

兩者無關!但通風流量約與管徑平方成正比。
還有煙囪長度,是否和排氣能力成正比?

說得沒錯!是煙囪高度!
如果我在屋頂上安裝一個迷你型直徑20公分免動力抽風機 ,下方直徑慢慢縮小到1英吋 , 長度6米是否還有效果?

可能還有點微弱氣息!
1

查看全部評分

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2011-7-6 07:40:41 |顯示全部樓層
5# 4w

4W 帥哥求證之精神值得敬佩!
建議不用再耗費心力、物力來實證了!

通風量與系統中最小口徑處之口徑的約 2 次方成正比就對了!
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2011-7-6 07:42:08 |顯示全部樓層
7# wayneshen57
煙囪長度與排氣的吸力是正向的關係

不是「長度」的問題!是「高度」的問題!
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身