樓主: yeh101
打印 上一主題 下一主題

RC結構住宅興建中 [複製鏈接]

Rank: 1

21#
發表於 2011-10-4 00:13:28 |顯示全部樓層
用怪手開挖埋管後最好用3分純石子級配回填,(這是另一種補救方法)
當初應預留30-40公分不回填此種級配土,原因如下:
配完管路時水電師父會抓洩水坡度,若以現今的土方容易造成日後回填土下沉而將洩水坡度的管路一併 ...
照像機 發表於 2011-10-3 09:10


照像機大不錯喔~~~
連這麼細部的問題都這麼用心!!
遇到您的業主真的很幸運喔~~~

只是價格上還是得適時反映給業主知道
不然像這種小工程利潤已經不高了
要是不小心有了一點閃失
利潤被吃了不打緊
弄不好還得拿錢放人喔~~~~~~~~~~
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

22#
發表於 2011-10-4 00:17:31 |顯示全部樓層
88# 照像機

真是感謝照大提醒並做這麼詳細的解說

我上班工廠的地下管線回填需用純石子級配及砂
這才知道原來就是這個道理啊
已連絡父親轉知增加費用由我們支付
LKK46 發表於 2011-10-3 15:35


LKK46大
要不是小弟太資淺了
無法給您加分
不然就憑您這句"增加費用由我們支付"
一定給您一個大大的

使用道具 舉報

Rank: 1

23#
發表於 2011-10-15 00:25:16 |顯示全部樓層
謝謝yellow1大與照大指出問題
已連絡承包老板過去看
回報就只有這柱有問題…已處理中...
處理完我會再請老爹全檢一次

非常感謝提醒…揪感心
(akira大也有發現&提醒)
LKK46 發表於 2011-10-12 14:02



"繫筋"(偷ㄇㄟ啊)...真的很重要
還有梁柱接頭的箍筋.....
還有其他重要的...
很難說清楚
有機會多拍些照片幫您看看吧
畢竟RC結構最重要的就是這部分

使用道具 舉報

Rank: 1

24#
發表於 2011-10-18 23:22:32 |顯示全部樓層
本週進行一樓牆壁鋼筋與板模...週六日無休
聽板模師傅說二樓地板與一樓牆壁將會一起灌漿

https://lh5.googleusercontent.co ... 8%2525BE%2525B2%252 ...
LKK46 發表於 2011-10-16 23:54


牆筋的綁紮
一般比較少有問題
除了一些開口補強需注意外
就是錨定入柱筋且長度須足夠
其他應該.......
因為一般牆都不是設計為承重牆
所以結構上通常都不會有甚麼問題
主要是怕裂縫...尤其是開口(如窗戶)四周
容易漏水~~~

至於樓板灌漿時
建議在樓板完成面上方
在四周外牆的位置靠室內這面(1/2牆厚)
預先多澆置一支角材高度的混凝土
這樣可讓牆版交接處除了更好清洗外
滲水情形更可大大改善~~~
不嫌棄的話就試試吧!!
現在的監工沒幾個會這麼做了~~~
5

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

25#
發表於 2011-10-19 22:53:45 |顯示全部樓層
119# LKK46


這是在梁版鋼筋綁紮完成後
樓版灌漿前
利用角材壓在外牆的位置
使外牆位置在樓版完成後
靠室內面高出外牆
製造出高低差的效果(檻)
水要滲........就很難了
畢竟水往低處流嘛
2

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:RC結構住宅興建中

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-6 01:06 , Processed in 0.057500 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部