請問大家是否有在農地漏電的經驗?是否有人有預防的工法可以分享?
1

查看全部評分

緣溪行,忘路之遠近;忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛

使用道具 舉報

Rank: 2

38#
發表於 2014-8-11 20:59:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
外層再加上冷氣排水管''將他剪5公分將電線接頭套進冷氣排水管'在打上矽利康'

過招超棒的學起來.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

37#
發表於 2014-7-27 13:49:51 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
fums420505 發表於 2011-10-17 14:53
4# 2home
的確
漏電斷路器雖然多一層保障

沒錯,台電人員一走,水電行馬上把它拆掉,直說這東西常跳,沒用!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

36#
發表於 2013-2-13 09:41:44 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
35# 銅臭味


把電表箱封起來是個好方法,你可以放幾張衛生紙在裡面,風雨過後看一下衛生紙有沒有水分就可以知道防水做的好不好

電線進電表箱時要從下面進去,不要偷懶從上面進電表箱,漏水機會很大,縫隙建議用''牛屎巴''  (石棉膠,建材行有賣) 糊起來,矽利康比較不耐久
3

查看全部評分

使用道具 舉報

35#
發表於 2013-2-12 23:20:53 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

34#
發表於 2013-2-1 15:36:28 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
防漏電的方法設備搞了一大堆
寄然房子經不起燒
就要壓降小電阻低效率好
建議使用鐵氟龍鍍銀線
加裝保險絲或無鎔絲開關既可
雖然線有點貴但買了一大堆防漏設備
也是錢故障了維修也要工也要錢
打壞休假心情
事情做不完
一勞涌譯不是很好嗎
小觀點
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

33#
發表於 2013-1-25 22:30:48 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
昨夜雨大風驟,無聊看看外頭....知否!知否!應是電線走火!

剛開始看到風吹煙霧,還以為是水氣,後來越看越不對勁,怎麼風停了...霧仍漂...
唉!我看找個時間要把電線全換了,畢竟是10幾年的老電線了,不能太省,否則我 ...
befree 發表於 2011-11-12 07:08

會導致電費大增嗎?
1

查看全部評分

享受 陽光 空氣 水 還有在地的人情味!!

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

32#
發表於 2011-11-16 22:11:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
家用的漏電斷路器都是裝在通往浴室的電路前面, ...
緣溪行,忘路之遠近;忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

31#
發表於 2011-11-16 09:14:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 FlyNews 於 2011-11-16 10:20 編輯
4# 2home
漏電斷路器雖然多一層保障
但出狀況機會也不少
台電有規定:室外電箱(農用的都在田邊的電線桿上)一定要加裝漏電斷路器
它敏感到:打雷就跳掉
因為山上不是常住
曾有一次下山後
因為大雷雨
就跳掉了
等我過了半個月上山
留存在冰箱理的食物,全部發臭
fums420505 發表於 2011-10-17 14:53

漏電斷路器是監測水線火線電流的負載平衡,
若水線火線負載不同,就代表有一邊漏電,漏電斷路器監測到2條電線的電流安培不同.就會跳脫。
但打雷會跳脫,應該是打雷的電感造成電線的安培數不同才誤判。(但也可能是保護)

像過去用56K傳真數據機,因為電話線是釘在牆上爬來爬去,不是走水泥牆壁裡,
只要有近一點的閃電,就可能把數據機搞掛, 牆上爬來爬去的電話線就變成引雷天線了!
透天厝頂樓加蓋或空曠處的機率較高,公寓大樓的電線在屋內,有水泥遮蔽(也算接地),機率則很低。

要避免這個問題,室外的部份,可把電線走PVC管後,
埋在土壤或地下,或走在水泥牆裡,或至少放在地面上走,以免變成引雷天線,
電線外覆層有接地,裡面的電線就不會吸收到空氣中的電荷(也算電磁波),而造成漏電斷路器誤判,
或類似Cable同軸電纜的做法,弄條有金屬編織遮蔽的電纜線,金屬外覆層再給它接地,
但大概金屬編織遮蔽的外覆層可能容易引起短路,這種電線我沒看過。

愈空曠的地方,閃電的影響就愈大,一般漏斷路器是在某電器前面才裝,而不是全戶都裝。
若電線沒法走地下/水泥牆裡,大概就像你一樣,只用無熔線斷路器,只管過載,不管漏電了!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

30#
發表於 2011-11-16 08:30:33 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 FlyNews 於 2011-11-16 08:55 編輯
電線的絕緣皮其實是有「耐用年限」的問題,也就是說,假設電線絕緣皮的安全壽命為15年,那麼您買到庫存10年的電線,就只剩下5年的安全使用壽命,...
brown 發表於 2011-10-17 14:32

電線絕緣皮的使用年限假設15年,應該是某工作室寫出來的吧?
一般電線絕緣皮是PVC, 壽命多久我是不清楚啦!
但南亞PVC水管適用溫度0∼70℃,使用年限至少50年,若沒被日曬,搞不好100年都可以!

塑膠的東東本來就是萬年垃圾百年不壞,但怕熱!
電線怕的是絕緣皮過熱、日曬,長期過載附近的絕緣皮大多會硬化,接頭氧化。
若有硬化當然要換掉,若沒硬化就OK了! 或把接頭氧化的部份卡擦掉重接。
而電線內部的導線是銅,價格貴....
不過,故宮博物院都有幾千年前的青銅器....只要沒泡水,年限也夠久。

怕電線短路,一般是用PVC電纜線,若裸線則最好要用PVC管走線。
一般白扁線是走室內的,電纜線可以走室外。會有水的地方,裝漏電斷路器也很重要!

南亞號稱PVC管的使用年限
http://www.nypc.com.cn/pl3/gb/Guangzhou/c/3/4/3-4-2-03.htm
3. 大陸建築落水管習慣都置於室外,長期接受陽光照射,其防紫外線之功能如何﹖是否會老化﹖使用年限為多少年﹖  
答:
(1) 所有物質受到陽光的照射,都會受到不同程度的老化作用,塑膠產品也然,一般PVC管材要盡量埋入地下,建築物排水管也要設計於室內就是這個原因,則露出配管要盡量避免,一般不受陽光直射之場合,其國際間所認定之使用壽命,在設計上應有50年以上,實際上的實績其使用得當,100年亦無問題,堪稱一種半永久性的管材。

(2) 大陸建築之落水管、排水管均置於室外,此乃習慣上之問題,需輔導改善,一般露出配管之使用壽命,當因熱帶、寒帶地域氣溫之不同,管材厚度之不同而有所差異。露出配管一般之使用壽命(年限)約10∼20年,則露出配管不能永久使用,長期使用一段時間,要有更新的打算。
----
太平洋電纜線借圖,這算是裸線(電力線),必須要走PVC管,
http://www.pewc.com.tw/onweb.jsp?prod_no=3333333345&webno=33333331:4


這種則是電纜線,裡面3條,外面又有PVC包著,價格會比較貴。
http://www.pewc.com.tw/onweb.jsp?prod_no=3333333347&webno=33333331:4