請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版
4500查看 13回復

承重牆防火時效一小時實驗 [複製鏈接]

Rank: 2

發表於 2012-11-20 08:20:39 |顯示全部樓層
本文章最後由 kaiyao 於 2012-11-20 08:21 編輯

防火承重實驗
一般建案都會要求一小時防火證明!
但又要承重又防火的台灣沒有幾家廠商作的過去
(台灣只有一家做過是因永久屋的需要)

3

查看全部評分

日本川崎鋼鐵技術提供,採日本型鋼,防震8級,歡迎蒞臨指教.0924001276 柳sir

使用道具 舉報

Rank: 2

發表於 2012-11-20 08:30:26 |顯示全部樓層
將近一千度並牆面加壓,燒一個小時

一般防火證明取得容易
通常燒完,鋼都變形彎曲,只要不穿透火焰就可過關

承重牆因加壓
不僅要耐火,只要型鋼一彎曲,超過3公分的變形率就失敗

室內側已通過,正準備燒室外側和風雨試驗!
2

查看全部評分

日本川崎鋼鐵技術提供,採日本型鋼,防震8級,歡迎蒞臨指教.0924001276 柳sir

使用道具 舉報

Rank: 2

發表於 2012-11-20 11:24:18 |顯示全部樓層
現場有一些廠商失敗的作品
限於實驗室要求不得照相~
原來火災 連3.0厚的型鋼 都會變成窗簾的波浪型!

連磚造的牆也有失敗的
因為紅磚與水泥爆裂了!
日本川崎鋼鐵技術提供,採日本型鋼,防震8級,歡迎蒞臨指教.0924001276 柳sir

使用道具 舉報

Rank: 2

發表於 2012-11-20 22:21:46 |顯示全部樓層
上上個實驗
有廠商用金屬外壁 (1.0mm厚)組合牆壁
沒通過試驗,難怪每次大火
都造成很大的傷害!
日本川崎鋼鐵技術提供,採日本型鋼,防震8級,歡迎蒞臨指教.0924001276 柳sir

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2012-11-20 22:59:36 |顯示全部樓層
很有趣耶
可以多說一點嗎?

使用道具 舉報

Rank: 2

發表於 2012-11-21 07:42:34 |顯示全部樓層
防火試驗召開會議3.9萬
實驗費用燒一面13萬
室內+室外側燒2面26萬
風雨試驗8萬
工+料+運輸+ 時間
50萬還不夠花......
日本川崎鋼鐵技術提供,採日本型鋼,防震8級,歡迎蒞臨指教.0924001276 柳sir

使用道具 舉報

Rank: 2

發表於 2012-11-21 07:43:21 |顯示全部樓層
試驗單位 : 內政部防火實驗中心
日本川崎鋼鐵技術提供,採日本型鋼,防震8級,歡迎蒞臨指教.0924001276 柳sir

使用道具 舉報

Rank: 2

發表於 2012-11-21 13:46:49 |顯示全部樓層
與我同作實驗的廠商,作線路匯流排的
已經作七次, 連這次八次都尚未成功
好嚇人的成本花費!
日本川崎鋼鐵技術提供,採日本型鋼,防震8級,歡迎蒞臨指教.0924001276 柳sir

使用道具 舉報

Rank: 2

發表於 2012-11-22 09:16:26 |顯示全部樓層
防震 防火實驗都作了
接下來 就看市場的反映了!

對實驗有興趣的!
可到我無名相簿 有更多圖檔!
日本川崎鋼鐵技術提供,採日本型鋼,防震8級,歡迎蒞臨指教.0924001276 柳sir

使用道具 舉報

Rank: 2

發表於 2012-11-22 13:18:45 |顯示全部樓層
剛剛完成實驗
型鋼變型率不大
很高興 室內側與室外側2道牆
都通過承重牆防火實驗!
日本川崎鋼鐵技術提供,採日本型鋼,防震8級,歡迎蒞臨指教.0924001276 柳sir