抽水馬達:1/2p--->8.6A
攪拌機:1A
冰箱:應該很省。算3A好了。
共13安培左右,13
olivehsu 發表於 2013-1-23 21:27

照公式算是ok但有兩件事不要忽略'
一'抽水馬達'攪拌機'冰箱都有瞬間啟動電流的問題'這點是計算用電安全不可忽略的'另馬達的啟動瞬間電流太大建議不要使用插座'能使用無容絲開關最好
二'電線配線的距離是很重要的'配線距離過長會產生壓降的問題'壓降產生電線的安全電流就降低'器具使用電壓越大電流安培數越小'可參考照片中馬達標示牌的說明'110v及220v的安全電流是差距很大'安培數大小是決定使用電線線徑大小的依據
1

查看全部評分

不會拿鋤頭的農夫

使用道具 舉報

Rank: 4

2#
發表於 2013-1-24 22:36:50 |顯示全部樓層
共用無熔絲開關OK'但就如所標示要接在20A的負載側'7M算是短的很安全'看照片您的開關是2P的如果是110V電源'小小建議有機會可改成1P的'因中性線經過無容絲開關是沒有保護作用'線徑的大小有一定的安全電流'( 可上網查一下線徑安全電流 )'開關的設置要與線徑的安全電流匹配'如果是1.6mm的線原則上是使用15A的無容絲開關'如此一來有過載時開關才會過載跳脫'配線的距離如是2.0mm線徑(含)以下超過50M'電壓降問就要注意曾經目睹用2.0mm的電線當臨時電源線(70M)的距離'使用電鋸不到10秒整條電線瞬間閃燃用電安全不可不慎