今天測得令人欣慰的數據
4月7日 pm13:30
未開空調4F室內出風口測得23.9'C/87%RH
地冷空調啟動後4F出風口測得21.9'C/79%RH
溫度創新低紀錄且濕度下降(代表在此季節仍有除濕效能)
推測
可能是冷凝水陰井達高水位後排水泵啟動將水大部分排除
今日的數據推測
台中地底溫度相當接近原預估值
現在就等來個大艷陽天好試試系統的冷房能力

使用道具 舉報

Rank: 1

12#
發表於 2013-4-7 21:00:09 |顯示全部樓層
本文章最後由 channayang 於 2013-4-7 21:01 編輯

小弟希望這些實驗能有拋磚引玉之效,這樣的系統,在此很多人都有興趣,只是礙於效能、經濟性、建造難度等疑慮,許多前輩仍在評估。小弟當初毅然決定去實踐,是剛好買一塊地要建自宅,心想:不趁此試試,一定會遺憾,抱著賭一把的心去做,成了算運氣好,若失敗也學些經驗。雖如是想,但深知一但其中任一環節沒想週全,都將導致無可補救的失敗,這些設施一但埋到了房子底下是不可能去修改調整的,因此設計過程竭盡所能的設法萬全,唯學識經歷有限,只能盡人事順天命了。原本還想設計內外雙循環系統,可視需要切換外循環或內循環,甚至還想利用電梯的活塞效應為系統強制送風(只需將管路與電梯機坑連通並加上兩個止逆風門即可),唯這些設計雖然可行,但會增加系統複雜性,不利此系統的驗證,因此放棄這些想法。感謝wangsj1968大大對此系統的評點,相信一定給同好們一些相當有用的參考訊息。在此也鼓勵同好者放心的潦落去,真的物超所值。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

13#
發表於 2013-4-7 22:32:12 |顯示全部樓層
感謝wangsj1968大大的提點,
目前房子4F是空屋,沒有裝潢及家俱,且量測時是開窗(含落地窗)量測,不是密室量測,為的是方便與室外條件比較,下次我會於風機入風口處量測一組參照的數據,氣象局4/7 13:30的台中數據是23.3'C/52%RH這數據應與小弟風機入風口處條件稍有差異,等再量測一組數據後再請wangsj1968大大不吝指點。

使用道具 舉報

Rank: 1

14#
發表於 2013-4-7 22:38:58 |顯示全部樓層
本文章最後由 channayang 於 2013-4-7 22:56 編輯

小弟另有不解?
如果此系統目前是加濕作用,那陰井中持續累積的凝結水是否有違物質不生不滅定律,這些多出的水該如何解釋?
因此小弟以為地底溫度 < 21.9'C,因為壓損及磨擦的能量毫無疑問的轉為溫升,如出風口只有 21.9'C扣除這些溫升才是地底溫度 ,
是否為加濕狀態,直接檢視陰井凝結水位是上升或下降,是不是比較準確呢?

使用道具 舉報

Rank: 1

15#
發表於 2013-4-7 23:10:25 |顯示全部樓層
本文章最後由 channayang 於 2013-4-7 23:12 編輯

空氣線圖中的比容,以本系統來說是不容易確定的,
其一、因為在長径比大的管中流體而言(開放系統),流體的密度是有梯度的,
其二、通過陰井時密度會突然改變。(這與陰井容積有關)
在利用空氣線圖前,是否應先掌握系統中的密度變化,更為實際?

使用道具 舉報

Rank: 1

16#
發表於 2013-4-8 09:26:17 |顯示全部樓層
感謝wangsj1968大大不吝指點並提供工具
本系統在地底下是封閉系統,風管各接頭最後均於接口處填覆矽膠,為的是避免泥土的水分透過混泥土跑到風管中。這樣的系統小弟先將它視為一黑箱,藉由實驗的輸入與輸出比較,在質能守恆的前提下去推測系統到底做了什麼事,能量的部份一定會受大地這巨大邊界條件影響,能量(熱)不是流入地底,就是帶出能量,至於水在這過程中只是相變態,但還是水(這裡沒有質能互換的現象)。因此這系統顯然還需要更多的實驗來了解它。

使用道具 舉報

Rank: 1

17#
發表於 2013-4-8 19:21:39 |顯示全部樓層
本文章最後由 channayang 於 2013-4-8 19:48 編輯

應是小弟沒說清楚,中繼風機有設計規劃目前還沒裝,但是試運轉時(目前)4個樓層只選擇開放1F&4F室內出風口,有試過4風口全開,因為電動可調風門還沒進來,因路徑差異導致越高樓層越分不到風壓,這問題等中繼風機及電動可調風門裝設後才能改善。最終將有12具中繼風機在系統中,每層樓3具,電動可調風門預計裝4個,目前1F&4F出風口皆為正壓。補充一點各樓層支管為6",

使用道具 舉報

Rank: 1

18#
發表於 2013-4-8 21:59:21 |顯示全部樓層
wangsj1968大大果然將小弟的計畫摸透透
除了控制電控風門還會與主風機的變頻器聯控,必要的話中繼風機也有調速控制,PLC不夠用的話,還有PC BASE候補。4F分不到風是因為室內配管問題,主幹管8"支管6",為了方便配管沒有截面積遞減配置,想反正要裝電控風門,就將配管簡化。

使用道具 舉報

Rank: 1

19#
發表於 2013-4-9 21:00:03 |顯示全部樓層
wangsj1968大大
不織布濾網是顯隆的產品,目前也還沒裝上,因為主風機還是廠商提供試用,還沒買斷,所以沒將風機與不織布濾網的介面確認(還沒出圖製作)。4F也不是沒風,只是相對較微弱(抱歉!沒說清楚)。另外今日檢視系統,發現陰井不鏽鋼鐵蓋內面忘記貼氣密條(之前有想到),結果主風機運轉時鐵蓋側漏不少風量,想必損失不少風壓。附註:(陰井蓋上壓80kg的石頭,陰井開口60*60cm,沒這些石頭的話陰井蓋會被吹離漂浮,像以前在探究的氣靜壓軸承。照片容我後補。