11236查看 14回復
打印 上一主題 下一主題

地下井抽水電磁開關有問題 [複製鏈接]

Rank: 1

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2013-6-9 11:59:07 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
各位大哥大姊好:
小弟農地上有一口地下井,
平日是抽水灌溉用,
電源配置是:
220V台電--漏電斷路器50A--無熔絲開關50A--220V專用無熔絲開關40A--電磁開關(水塔浮球控制)--水井馬達,
最近發現抽水時只過2分鐘,漏電斷路器即直接跳掉,但中間無熔絲開關無動作,電磁開關的保護也沒跳起,
本以為是哪裡漏電,但檢查電磁開關以下皆無破損,
且抽水機若不過電則一切正常,一過電則2分鐘後漏電斷路器50A就跳掉,再次通電則抽不到1分鐘跳掉,第3次通電就馬上跳掉,
因斷電後觸摸過開關箱線路及開關,皆無過熱現象,接頭也無鬆脫,不知是否電磁開關故障,
煩請各位大哥大姊為小弟傷傷腦筋,
感謝哦
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2013-6-9 12:16:30 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
更換漏電器 在看看狀況!

一般在雨天+有雲霧 溼氣重的地方!常會這樣!
但是依你形容>>>要先確定無漏電+好天氣!
的狀況下....
可以斷定是漏電器壞了(感應部份)

或是你拍個現場照片來給大家看看...

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2013-6-9 12:23:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
補充:

電源配置是:   ????
220V台電--漏電斷路器50A--無熔絲開關50A--220V專用無熔絲開關40A--電磁開關(水塔浮球控制)--水井馬達,

>>> ok!
>>台電錶後>>無熔絲開關50A>>漏電斷路器50A-->>無熔絲開關40A>>電磁開關(水塔浮球控制)--水井馬達


最近發現抽水時只過2分鐘,漏電斷路器即直接跳掉,但中間無熔絲開關無動作,電磁開關的保護也沒跳起,
本以為是哪裡漏電,但檢查電磁開關以下皆無破損,
且抽水機若不過電則一切正常,一過電則2分鐘後漏電斷路器50A就跳掉,再次通電則抽不到1分鐘跳掉,第3次通電就馬上跳掉,

<<<<這部份的說法!!應該要檢查一下抽水機是否有問題!!
或是熱機後會有漏電的跡象>>如線圈的漆包線漆老化的問題!!<<<<
1

查看全部評分

使用道具 舉報

長青會員

I go go

Rank: 8Rank: 8

4#
發表於 2013-6-9 13:13:53 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
無工具簡單測試.
第3次直接跳電後~~~~
1.拆馬達端電線後送電看看.
若再跳
2.拆浮球開關前端電線送電看看.
一樣跳
3.拆漏電斷路器下方電線送電看看.
還在跳
4.換漏電斷路器.
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

5#
發表於 2013-6-10 11:19:50 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
4# cn3298
大家好
感謝回覆
這2天趁端午節去田裡試試
有解決再來回報
感謝耶

使用道具 舉報

Rank: 1

6#
發表於 2013-6-12 17:06:30 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
5# 2homepaul

大家好:
先付上圖




按這裡顯示圖片
測試結果
抽水時間從2分鐘到30秒之間,越來越短,到最後一開電就跳(漏電斷開器)
可是電磁開關的過載以及無熔絲開關都無動作,單就漏電斷開器跳
但是如果拆下馬達接線,電磁開關接通後就一直沒問題(超過10分鐘)
我心在想,不會馬達壞了吧,OMG!錢包在滴血
拜託大大們給個意見吧
感謝
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

7#
發表於 2013-6-12 17:27:17 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 smart568 於 2013-6-13 20:49 編輯

XD
對不起,您的帖子小於 10 個字符的限制,請返回修改。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2013-6-12 21:03:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
6# 2homepaul


依你陳述>>

由電磁開關之後 的配線在巡一次...
而由水井口到馬達這一段的電線
也可能有破損>>最後是馬達的部份!

依你配電盤的配法 >>這是沉水馬達...
該檢查該做的也是要處理!
祝..順利!!
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

9#
發表於 2013-6-12 22:02:52 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
漏電....
無熔絲跟電磁開關所接的是過電流保護....當然不會跳...

使用道具 舉報

長青會員

I go go

Rank: 8Rank: 8

10#
發表於 2013-6-13 11:50:14 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
若馬達端電線拆除可連續送電10分鐘!!!!!!!!
因為無負載也無跳電(漏電)
可能.
1.漏電段路器老舊故障.~~可接別顆馬達(有負載)送電試看看.
2.抽水機滲漏水或水管滲漏水,滲入馬達線圈或馬達接線盒.
3.馬達端電線拆除點到馬達這段電線有破皮.
1.2.3都沒問題~~~~~~問題可能只剩馬達
2

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:地下井抽水電磁開關有問題

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-15 10:04 , Processed in 0.049578 second(s), 12 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部