一個馬達.兩個水塔一.高 一低..  
   小小問題.提供簡單方法.
  1  水塔與水塔落差15~20m內.一個馬達就可以.
  2  水塔內都要裝浮球凡耳及液位開關.液位開關線並聯.
  3  浮球凡耳可用電磁閥.進水量較大.減少馬達運轉時間電磁閥裝水塔外側管路上.最好配旁通閥以防故障.電磁閥很少故障.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2013-6-26 21:09:46 |顯示全部樓層
石灰質用樹指滤心就可以過濾.1/2HP的抽水 馬達就夠..1/2HP的抽水 馬達管徑 1 吋.
若全家使用樹指滤心要準備兩組以備切換.
熱水器請用大水盤.大約3~4m熱水器就可正常使用.若選小水盤落差10m還不能正常.要加壓馬達
才能正常使用.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2013-6-26 21:35:27 |顯示全部樓層
1  Kg/cm2水頭揚程 約  10m  . 一般小型抽水馬達 2   Kg/cm2.  井水用黏性幇不同於正排量幇.
一般使用不用考慮太多.
1/2HP的抽水 馬達就很好用.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2013-6-26 21:41:16 |顯示全部樓層
櫻*  小水盤. 五*大水盤.其他問水電材料.水盤模片.大.小.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2013-7-3 08:13:50 |顯示全部樓層
樹指滤心要準備兩組以備切換.的原因是
使用中這組何時堵塞.你不一定有時間立及更換.
濾心安裝於瓦斯熱水器之前.
水質不佳地區建議配一組經濾水過之專用管路.
熱水器的出水不受濾心影響.只有阻塞水量才變小.