樓主: 人間過客
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 建造花蓮1Home--百葉窗使用心得 [複製鏈接]

Rank: 6Rank: 6

21#
發表於 2013-12-18 12:07:12 |顯示全部樓層
人間過客 發表於 2013-12-18 11:18
  12月10日(星期二)模板拆二樓天花板。早上:鑫帝(鋼筋廠)請款

除非用廢機油代替模版油,否則應不會太黑,至於清水模版接縫,一般是打磨後批土處理,只是不油漆的話,看起來會有色差.
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

22#
發表於 2013-12-20 11:07:12 |顯示全部樓層
人間過客 發表於 2013-12-20 10:42
  您說得是。

  當初找包商估價時,我們提出要做混凝土強度檢測,有位包商說,灌漿時,必須混凝土 ...

一般公共工程規定,每100方混凝土作一組試體,那位包商錯誤解釋這個規定,照理講應是每次灌漿均需作試體,超過100方的話,每100方要再追加一組試體,只是公共工程試驗費普遍編列不足,所以有時超出100方一點點的話,還是只作一組試體,就看監造單位如何去認定,就小弟所知,混凝土抗壓試驗費通常由混凝土廠吸收,營造廠根本不用花錢,所以一般會作足規定的組數,避免得罪監造單位或業主.
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

23#
發表於 2014-1-2 00:10:11 |顯示全部樓層
人間過客 發表於 2014-1-1 18:21
  問過工地經理,在人力吃緊之際,如何調度自如?

  他只淡淡回答:「這就是我們的生態」。

工地經理需待泥作吊完線,確認不需打石才能讓他退場,也就是要釐清責任,若模版精度太差,導致泥作施工時某些地方粗胚要打很厚(兇料),完成面才能平整,這時工地經理還需負責協調模版小包負責打石,但重點是工程款還未付清,否則我看是叫不動了!
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

24#
發表於 2014-1-6 23:06:22 |顯示全部樓層
人間過客 發表於 2014-1-6 20:45
  相對於傳統用「ㄇㄡ ㄐ一˙」抓水平,擔心因風吹而不準;紅外線水平儀不怕風吹,但使用前,需校正,才 ...

"麻糬"的距離需比師傅用來刮平那支"幫尺仔"小,這樣刮平時"幫尺仔"才可涵蓋兩個"麻糬".
5

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

25#
發表於 2014-1-8 21:32:49 |顯示全部樓層
人間過客 發表於 2014-1-8 20:07
  1月7日(星期二)早上水電2人做試水壓及調整冷氣滴水孔;泥作1人

  泥作工班進度很快,一直問我們 ...

試水壓這個動作在灌漿前就應該做了!
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

26#
發表於 2014-1-28 00:18:55 |顯示全部樓層
人間過客 發表於 2014-1-26 11:01
  如果牆面不貼磁磚、不油漆,打底也是這樣有蜂窩,行嗎?

  建築圖上是要求1:3水泥沙漿粉光。可是 ...

一般打粗胚時,砂子未篩過,多少會含一些較粗的顆粒,師傅將水泥砂漿塗佈至牆面,待稍乾後,再根據"麻糬"以"幫尺仔"刮平,在刮平的過程中,碰到較粗的顆粒,會被刮掉而形成坑洞或造成刮痕,這對後續的粉光或貼磁磚是有利的,而若以後不貼磁磚或油漆的話,那就必須再作一次粉光,這時必須選用較細的砂子或以篩子先篩過,這樣師傅用抹刀粉光的過程中,才不必一面"催金"一面要注意把較粗的顆粒挑掉.
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

27#
發表於 2014-5-9 22:13:30 |顯示全部樓層
人間過客 發表於 2014-5-9 20:15
  水電吊管配置、包覆吸音棉

  4月19日(星期六)水電二樓吊管施作及包覆吸音棉(早上3人、下午2人) ...

第5張相片顯示穿樑管位置不符合距柱邊2倍樑深距離的規定.
1