樓主: 2home
打印 上一主題 下一主題

有沒有人用過熱泵熱水器? [複製鏈接]

Rank: 1

1#
發表於 2008-1-5 20:33:23 |顯示全部樓層
剛好小弟第一次發言就可以回答一下
我正業時間空空,就兼職推節能產品
CO2熱泵是半年前開始推

台灣CO2熱泵只有一家代理引進日本IKS的商業機
因為IKS只有做CO2商業機,沒有家用機
這台商業機在日本銷售一年1000台,在韓國也有200台
除了CO2自然冷媒科技,這台也算是目前全世界最大的商業機
(丹麥那種跟房子一樣大的工業系統機不算)

8.9KW/時的耗電,冬天COP 3,夏天COP 4.5的高製熱效率
每日24小時運轉能產生12噸(冬天15度)~~34噸(夏天34度)的60度熱水,也可以製造90度的熱水,做鍋爐水預熱 / 大用量熱交換(游泳池/SPA)
為當今最節省能源的製造熱水機 (煤炭/廢木不算)

但是台灣賣的不好,我算還要2年的時間,因為...
1.台灣不夠冷,對90度熱水需求不大,日本冷,要90度熱水做暖氣
2.業主環保觀念還沒到,有瓦斯/柴油/重油繼續用吧(也便宜)
3.來有R22/R134傳統冷媒熱泵在市場,價差大 (40~50萬)
4.CO2熱泵主機90萬,加上保溫筒(10T~20T)及施工就貴五五了

在日本各大家電廠也生產家用型CO2熱泵,如大金.國際.三洋.國際
在日本機型多為370L/460L/570L,製造90度熱水先製造暖氣,再熱交換做沐浴的60度熱水,再熱交換做清潔的30度熱水
一機多功,一水三用,節能省錢,環保安全,是個聰明的產品
但是價格也高貴多多,家用370L從70萬日幣起跳
應該是台灣代理商沒引進的原因吧 :shock:

雖然台灣節能環保產品不好推,繼續給他努力下去
我都跟客戶說談CO2熱泵好像在傳教一樣  
神風是我•我是神風

使用道具 舉報

Rank: 1

2#
發表於 2008-1-5 20:44:17 |顯示全部樓層
補充 :
傳統R22 / R134冷媒熱泵在夏天效率高 (COP 3以上)
但怕冬天氣溫低,COP降至 1甚至當機
雖然業者都會說冬天來就固,但是看產品設計最重要
有加電熱器的就要考慮一下了

PS:家用熱泵耗電2KW,電熱器要4KW (COP <1)
夏天省的電,冬天被電熱器吃回來

有興趣研究 CO2冷媒 (R744)可看看
http://www.r744.com/welcome.php
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員
神風是我•我是神風

使用道具 舉報

Rank: 1

3#
發表於 2008-1-5 20:51:14 |顯示全部樓層
謝T大贊聲  :
反正跑CO2熱泵當副業,壓力不大,跑跑大學.工廠.醫院推動環保當觀光,也8錯啦  
神風是我•我是神風

使用道具 舉報

Rank: 1

4#
發表於 2008-1-5 23:20:16 |顯示全部樓層
C大 你好
CO2商業機是台幣99萬,為商業型,CO2家用機台灣沒引進
提供日本個大廠目錄圖片,我看過家用型最小是370L,70萬日幣起跳,合台幣應該25萬
CO2是自然冷煤R744,目前TOSHIBA在日本有推出環保冷媒R407-R410的環保冷媒熱泵,COP也是4~6,不過是 30KW以上大電力機組,不知有無家庭機

補充 :  ECO CUTE說明
"ECOCute"儼然已經成為日本家電業者的重要指標,它不但解決尋找新能源的問題產品更必須符合嚴格的環保要求,除了不能造成週邊環境的二次污染外,更必須減少二氧化碳的排放量以符合京都協定要求,更要求平均COP值必須高於3.日本政府統計如每戶四口之家採用CO2熱泵熱水器,每年每戶將減少約900公斤的二氧化碳排放量。
CO2熱泵熱水機是目前在日本唯一得到"ECOCute"環保節能標章的熱泵熱水器。

ECO CUTE說明 :
我的了解 :
1.ECO CUTE是日本政府補助結合電力公司與家電業者所開發節能又符合環保的產品稱"ECOCUTE"產品,在熱水機部份是日本政府要求在15度低溫,COP值要>3的標準

2.IKS的CO2商業機是與日本關東電力合作開發的產品
(日本是官產共同開發,省電省能源要環保,台灣是電力公司有做此項愛護地球的頭路嗎??我不知呢)

COP是蝦米 :
COP(能源放大值)=製熱能力/消耗電力
1KW=860Kcal/h
電熱加熱熱水是 : 輸出1KW電產生860Kcal/h熱值 (COP=1)
CO2熱泵是 : 輸出1KW電產生>2580Kcal/h熱值 (COP>3)
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員
神風是我•我是神風

使用道具 舉報

Rank: 1

5#
發表於 2008-4-15 22:34:37 |顯示全部樓層
去年冬天前,開發許多大學都沒消息
寒流一來,不少大學的宿舍熱水系統不堪負荷
連瓦斯鍋爐都不夠用

所以!過完年電話不少~~承辦急的咧
跑了幾家,看現場+出報告~~忙了一下子

等到春暖花開,氣溫高,蝴蝶開始飛了
學校又不急了,宿舍熱水系統夠用,又不懂得未雨綢繆ㄌ

ha...ha...
神風是我•我是神風

使用道具 舉報

Rank: 1

6#
發表於 2008-4-17 16:46:34 |顯示全部樓層
t大
好里加在我跑4個產品的業務
不然推CO2機可能會快速減肥上新聞

希望啦
希望那些用量大的企業主能了解到節能產品的應用
不只是省能源支出,更重要是減少二氧化碳救地球
不然製造業工廠每月燒掉幾百萬重油,用掉幾百萬度電
造成的二氧化碳讓全民來扛黑鍋也不對
企業應該率先節省,公部門也要強力要求
不是架個網頁,被動的在那邊鼓勵企業節能...

每節省一度電,可減少0.75公斤的二氧化碳排放。
根據政府統計資料,台灣每人每年二氧化碳排放量為11900公斤,高居全球第三位。


我電費單寫我一家3+1口每2個月製造的二氧化碳是500公斤
給他/4X6=750公斤/1人/1年,其他開車加油.煮飯瓦斯也用不到11000公斤二氧化碳/人吧.. :!: