SOGO-K 發表於 2013-12-14 10:06
先設在電桿上
以後你再請合格的水電行"移機"到牆壁就好了啊!


錯 不能私自移錶 移裝電錶會動到接戶線'接線點及封印等問題

先要談 您申請用電的項目為何 農電 或合法建物的用電(通常要有使用執照,執照寫幾樓就可申請幾顆電表)

農電 受電桿 50公尺內 同側 (無過路) 6.5米 水泥桿或木桿 過路 (非同側) 立 7.5米水泥稈或木桿

可自行請水電 埋地下管路至您要的建築物內


建物的申請用電 要拿使用執照 申請用電

臨路建物

一 有地下化的電力區 可申請地下化管路(3")到建物的外壁引上接電錶 若是退縮 有車庫 圍牆 電力錶 設置外圍牆   

   再由當初規劃好的地下管路引進建物內

二 無地下化 架空  則在外牆壁設一受電點 ㄈ型鐵+陶瓷車台 若是有退縮車庫及外圍牆 則在牆邊設一 6.5米(7.5米)高的受電點 2"亞管亦可 電錶設在 外圍牆   再由當初規劃好的地下管路引進建物內


再來是 最麻煩的是 農舍 台電 現階段對農舍的送電要求是  要架高 受電點在農舍 引電至農舍外牆 掛電錶

理由一 電力管線地下化至農舍 怕農耕時 管路被挖斷  理由二 架空過別人地 要取得地主同意 才不會日後被要求移桿等


所以農舍  水電夠力的還是可立電錶 於圍牆外 再地下化引電入農舍


   
8

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2013-12-15 09:10:36 |顯示全部樓層
本帖最後由 照像機 於 2013-12-15 09:15 編輯

是不是以台電(供電桿)到用電所距離來考量何種立桿方式? 是可以  以這樣的考慮來規畫
1:距離短.電壓減低輕就用一般水電的水泥桿(花桿錢)? 台電的受電桿 一般都以50公尺計 超過 50公尺要補電力桿 就屬非授權(授權與非授權 有如地方政府與中央政府 授權的電力 只要地方的台電就可透過水電行(要有甲級承裝)所裝好電力電錶 就可以 做接戶線 直接送電 封錶印 通常2個星期工作天送電就完成 而非授權 就要由 該地方台電的上一層機關 來規劃 設計 補電立桿 再發包施做 做好上述 再轉由授權的地方去 送電 封錶 通常要4-5個星期工作天以上 送電才能完成
2:距離長.擔心因前置電表.與實質用電量(路線消耗.不知是否這樣算..我不懂).讓電費增加
              所以屋旁立桿(省電..省桿錢)?
在距離長的情況下 如果要省電力線及怕壓降 當然 就由台電以 非授權的方式來設計施做 但有以下問題 當要補電力桿時 要有該電力桿的地主同意書(經別人土地時)  二來時間會超過一個月以上或更久


還有一般情況下 非授權 補電力桿是 免費的 (依照 偏遠地方電力法規定之)