103.06.23        基礎大底PC澆灌,地樑放樣

在這六月天氣不穩定基礎工程看天吃飯的條件下~感謝營造因我殷殷期盼 ...


您的基礎螺栓 有很多都沒在 箍筋內

也就是 畫傳統RC圖的與鋼構廠  認知上沒溝通好  一般輕鋼構或是一層樓鋼構 這樣的鋼筋綁法 是可以忍受的 但是若為二樓以上的濕式鋼構 這樣的聯合基礎是花得有些冤枉

在橫向的地樑筋未綁扎前 加大箍筋 把 基礎螺栓 栓在箍筋內 再讓橫向的地樑筋 勾接


希望來得及
4

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2014-7-16 18:55:34 |顯示全部樓層
hankuso777 發表於 2014-7-16 18:18
感謝照相機大的熱心回文~
看到您發表意見真是令人安心許多~拜讀過您節能屋的相關文章~當真讓人羨慕拜服~ ...

鋼構結合圖應是 建築師 會出圖 但有時 畫圖與實務會有落差 那承攬的鋼構廠 應該會套繪施工圖 如基礎螺栓的排列 柱底板大小 等考量後 若有不足要請建築師修圖

那是不是您的鋼構廠商 不會用電腦 如果不會用電腦 最好請鋼構廠 請人 將鋼構圖拆圖(拆成施工 燒焊尺寸明細圖) 不然到時 都在現場 東補焊 西補焊

您如果有看過我的文章 我家也是用濕式鋼構的 缺點多多

一直以來 為滿足 濕式鋼構'RC造的房子及磚造的工法 有想出 對流換氣的工法 但是在非 非常狀況下 不鼓勵 上述工法



講出來不知會不會讓您 嘔

3D鋼網牆 只要6-8公分 薄薄一片 當做外掛防火間隔牆 內部退縮6公分 當做中空通風對流 此處也可配排水管'給水管及電力管線 內牆再施作隔熱板材 隔熱

地樑30公分處 每30-50公分配 1.5"排水管兼引進風管(此管可引外部的過地風或水庫的過水風) 3D網牆如果滲水也可當排水管排水 如此就無壁癌問題  在適時適點的高處 安裝大型換氣扇 如此就能成為 對流換氣的節能屋

3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2014-7-16 21:17:40 |顯示全部樓層
本帖最後由 照像機 於 2014-7-18 15:42 編輯
hankuso777 發表於 2014-7-16 20:24
103.07.16        地樑鋼筋綁紮,旋轉梯基礎鋼筋綁紮,水電套管

照像機大~料事如神~今日天黑前小弟赴工地巡查~水 ...


從這些照片看來  真是有夠.......................

基礎螺栓 沒在箍筋內就算了 連基礎螺栓 都短到 沒 沒入聯合基礎的連續樑中 底下的箍筋 提上焊死了 下方都沒箍筋了

這樣 營造還要出什麼怪招  根本  就是本職學能不及格或粗心大意  還有螺旋梯怎麼銜接 到現在還攪不清楚 都沒施工圖ㄡ   這樣還整合得下去嘛?!

還有地樑鋼筋面的上方 離基礎螺栓的下螺紋 還有的10公分 有的15公分  以後的鋼柱的柱底板豈不是落在 FL(完成面) RC的上方

我強烈懷疑 一開始的高程就抓錯了

全濕式鋼構的壁牆 負有剪力的功能 所以 地樑灌漿前 把 壁牆預留筋 留出 不然日後要鑽孔植筋(或鑽個孔來插插壁筋)


至於引用我的工法 我看  會把這些工班 搞得一個頭兩個大  


您的圖及估價單都沒標 用多大 多長 的基礎螺栓嘛? 這樣才能追出是設計錯誤 還是施做的錯誤!


好好讀圖 或找一個較內行的人幫您看看圖 不然收尾會很........................
6

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2014-7-17 08:12:50 |顯示全部樓層
hankuso777 發表於 2014-7-16 20:24
103.07.16        地樑鋼筋綁紮,旋轉梯基礎鋼筋綁紮,水電套管

照像機大~料事如神~今日天黑前小弟赴工地巡查~水 ...

從第一頁到後面 您的現狀照片看起來 我還發現一個問題

您的縱向(前後)地樑下方 少說也低於 GL(原地面) 70公分以上  而地樑下的的套管 是不是 用來 排雨水或污排水(如果是引進給水管或電力管就無所謂 因為無洩水坡度的問題)

假設 您的道路 排水溝 的溝底 沒有 低於 GL 100公分以上 加上化糞池的 進 出 口 高度差 日後您的排水系統會出問題


蓋房子 首要工作 就是 設定高程 而設定高程 要從 最低 排水點 往 回 推演出 各項高程 才不會造成 排水不良的狀況
4

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2014-7-18 07:57:50 |顯示全部樓層
hankuso777 發表於 2014-7-17 19:50
103.07.17        基礎螺栓箍筋補強、地樑模板材料進場

下班就趕赴工地查察記錄,並且與營造溝通聽取說明後,看 ...

GL 為何是  +70 應該是FL  +70   GL  +-0(等於水溝緣) 除非 後方整個基地 很高 不然依您的照片看來 現今回填高程 為  GL  -60-70 而地樑下的套管 不正是  GL -60-70  依洩水坡度 加上 化糞池 進出水口高度差 10公分 再加 到 水溝邊的洩水坡度 水溝底 至少要 GL  -70-80公分  但是 這是較 差的出水口位置  一般出水口也要高於水溝底20-30公分愈高愈好(也是要看水溝本身的深度)

若是把出水口 設計在水溝底 當下雨時 水溝滿過您的管底太多 由於大氣壓力的關係 您的雨排管  水  會出不去("倒積水")
就像養雞的圓型水槽 水會被大氣壓力 檔著 而保持一定 水位 的道理一樣

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2014-7-18 09:53:20 |顯示全部樓層
hankuso777 發表於 2014-7-17 19:50
103.07.17        基礎螺栓箍筋補強、地樑模板材料進場

下班就趕赴工地查察記錄,並且與營造溝通聽取說明後,看 ...

下班就趕赴工地查察記錄,並且與營造溝通聽取說明後,看來基礎螺栓大概也只能以這種補強方式了(看照片)。

當初在結構技師計算下,圖說就是東西兩側每支柱子各10支螺栓、正中央三支柱子各12支螺栓,

也因為螺栓數量多,在實務施作上與底下的RC結構部分在綁紮時有其困難度......

這是統包的推託之辭 鋼筋柱的箍筋不夠大 只要加大 柱頸就可以了



另外也回頭翻了一下合約明細表,當初就有明確列舉「基礎螺栓(SC1)900m/m長」


雖然合約如是說 90公分  由此可見 統包(在此 不再稱為 營造) 看圖 讀圖 整合能力 有問題
如果是堅持原設計 那他的工地管理 更有問題 如果讀圖後 有理解 應先告知業主 要不要 加長至120公分基礎螺栓 又假設他覺得不需要告知業主而自做主張 繼續往下程序施做

那我可以肯定的說 他圖讀的不夠理解  因為從您的照片來看 基礎螺栓按圖來說(如果圖無誤 且 理解OK的話) 90公分基礎螺栓的底部會 落在第一次澆灌RC連續基礎地樑上 那燒焊基礎螺栓 就等 灌好上述RC樑 回填整平後 才來焊基礎螺栓 是不是能夠讓鐵工更好燒焊基礎螺栓及精準抓尺寸


所以從上述兩點來看 您的統包 或許RC屋OK!   鋼構工法(含水電整合)的房子 不 很 OK!


所以說現階段螺栓長度並不足以埋入聯合基礎的地樑當中,而在下階段才會埋在基礎當中。

只能說埋在地樑之中 那連續基礎的作用...........................

仙人打鼓有時差  腳步..............      錯了 就及時修正  還牽拖一堆  往下的工程會不會............  或許 會像 VIVILAT大 這裡說得 一樣  #562http://www.2home.com.tw/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=18878&page=57#lastpost  
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2014-8-10 09:24:53 |顯示全部樓層
本帖最後由 照像機 於 2014-8-10 12:56 編輯
hankuso777 發表於 2014-8-9 19:47
103.07.25              地樑模板拆除
103.08.05~08        基礎土方回填、鋼骨樑柱組立


第三張照片 是不是房子中間的柱子?

放保特瓶的右側 基礎螺栓 是不是 都往外彎  還是照片角度關係  如果是螺栓往外彎  日後的施工品質要  "盯" 的更緊  

而 "包商" 說的話 要打折 及 透過別人求證 其所言對乎?


還有 確認一下 FL 的 RC水泥 是 灌到 柱底板下 還是淹過螺栓 ?  您確認好 再回答   我再幫您推演 下去 會發生的狀況(心臟練強一點) 加油  
6

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2014-8-12 08:30:32 |顯示全部樓層
本帖最後由 照像機 於 2014-8-12 08:49 編輯
hankuso777 發表於 2014-8-11 21:11
感謝 照大 的細心指導~

以下是小弟與營造確認,並且到現場逐一確認後的回覆情形:


如果 FL  RC是灌到螺栓上方(含補強翌板) 那大概 離完成面(FL) 還有近30公分

程序如下 柱底板板下方灌無縮收水泥(縫大很傷無縮收水泥)  水電污排管及電力弱電 地下化的引進及升位

水電管路配好後 回填 3或6分 清石子 至 FL -15  之後再綁地板筋及灌漿



如果營造執意說 工程不含無縮收水泥的話 而您 可以

法一 柱底邊四週 砌磚內緣大於柱底板四週3-5公分 高度為 FL -15  回填 清石子(這一條不要省)  綁鋼筋 灌漿 此時柱底板下 將被RC漿 填滿

法二 柱底邊四週 砌磚內緣大於柱底板四週3-5公分 高度為 FL -15  先罐RC漿至柱底板下 3-5公分 等一兩星期乾後 再來灌無縮收水泥  回填 清石子(這一條不要省)  綁鋼筋 灌漿

此時 若是隔間牆 外壁牆 無預留 升位的鋼筋 要趁 綁 地板筋時 預留出來

至於剪力釘 外牆可以 用 #3 或#4 L型鋼筋焊在外牆的鋼柱上來增加密合及抗拉力 其於 沒包柱灌RC漿的鋼柱 沒剪力釘是 OK的 但是有包鋼柱要灌RC漿的 沒剪力釘或補焊鋼條 就不太優了
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2014-8-13 17:37:14 |顯示全部樓層
本帖最後由 照像機 於 2014-8-13 17:41 編輯
copy 發表於 2014-8-13 16:47
照大~
方法一如果在灌漿時確實用震動機把混凝土打入底板下填滿,那是否在 砌磚 及回 清石子這部份可省略 ...


方法一如果在灌漿時確實用震動機把混凝土打入底板下填滿,那是否在 砌磚 及回 清石子這部份可省略?

以旗山為例 FL 完成 將近 30公分 要用全RC 成本太多了 營造商一定不願意 而且30公分RC 鋼筋也要搭配到 2H2V(雙層雙向)#4 @15公分 那 營造商更無意願了
所以 回填清石子 費用會少很多(15公分RC就要多出30立方米混凝土再加鋼筋的話) 而且也較趨向原設計

  
我看地板的漿料,石子大概也有4-5分大
縫隙夠高(10公分)的情況,爭取無收縮水泥包商哎哎叫!當時我自己就是用震動機打的.

無縮收水泥 故名思義 就是 在柱底板下的水泥 不縮收 會較夯實 如果用水泥能灌滿 不是很高的建築是還可接受其 RC水泥的熱漲冷縮
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2015-7-21 06:59:54 |顯示全部樓層
hankuso777 發表於 2015-7-20 17:51
您好~

共19階~每階高度20公分~

19階 每階高20公分 那就是 19*20公分 二樓高為 380公分

所以 階數與階高是做為一間房子的基本要件 從中也可看出 設計者的貼心與否

通常 我在設計房子時 如果有二樓 我都設計在 19-21階 階高17-18公分間 所以 21階 二樓高為357-378公分 為什麼要特別提出來說?

因為 對 腳不方便或年老時 是不OK的  或許在建房子的當下 是健康 年紀青壯 但是會慢慢年老及健康下降時 就會覺得上下樓梯吃力

公共空間的梯子 大約都在階高12-15公分 階深為30公分

所以 要建造新房子的人要注意此點 也可 帶著尺 去 爬不同 階高的梯子 這樣就能深深的体會