梁鋼筋錨定在柱裡要過柱中心才可以往下或往上錨定
梁與梁和版與梁也是如此
從過中心線開始至鋼筋末端這一段錨定長度要鋼筋直徑的30倍或40倍
若不知道該採30或40倍 就採40倍較安全
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

2#
發表於 2014-12-14 08:10:15 |顯示全部樓層
雞腿 發表於 2014-12-13 23:21
樑與版筋之錨定的確要超過樑或柱心才做標準彎鉤,但錨定長度的起算點,就小弟的理解應該從樑或柱的側邊起算 ...

哈  雞腿大被您抓包了   確實是從梁柱側邊起算  我寫錯了
至於錨定長度一般採壓力鋼筋30倍  拉力鋼筋40倍較為簡單而不會出錯

1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

3#
發表於 2014-12-15 09:25:33 |顯示全部樓層
雞腿 發表於 2014-12-14 23:14
"錨定長度一般採壓力鋼筋30倍  拉力鋼筋40倍"這種方式小弟沒聽說過,搭接長度倒是聽過30/40倍鋼筋直徑的作 ...





雞腿大您好  我說法是根據1978年文笙書局出版RC配筋詳圖及解說  谷資信   筋野三郎原著

蔡振邦   江新煌編譯    上圖翻拍該書92頁   不知是否適用台灣土木建築工程